ampoule (éco) qui clignote au lieu de s'arrêter

Bonjour,

J'habite une vieille maison. Dans la cuisine, l'éclairage au plafond est commandé par un va et vient. C'est moderne !

Depuis quelques temps, lorsque la lumière est éteinte, l'ampoule (fluocompacte) clignote au rythme d'environ un flash bref par seconde.

Je me demande donc quel est le problème. Un contact, quelque-part, fait que le circuit n'est jamais complétement coupé ? Est-ce dû à une humidité dans les murs (comme il s'agit d'une cuisine, sans VMC, bien-sûr).

Ca veut donc dire que ça consomme. un peu ou énormément ?

Merci de vos avis. GB

Reply to
g.bon
Loading thread data ...

Verifie si la phase est permanante sur la douille et que le neutre est coupé par le va et vient.

Reply to
HAAAAAA, c'est la fin du monde on va tous MOURIR.

le mardi 27 mars 2012 07:37, g. bon a écrit:

Tout viens de là... Il y a un couplage entre le fil en l'air et le fil sous tension, une sorte de micro capacité. Il y a donc un petit courrant qui s'installe, le condensateur d'entrée se charge jusqu'à pouvoir démarrer la partie découpage de l'alimentation et se décharger dans la lampe.

J'ai le même soucis et pas encore eu le temps de tenter la petite modif qui devrais résoudre le soucis: sur un éclairage LED, une résistance de

1Mohms en // sur le condo après le pont redresseur.

a noter que ce sont des lampes démontables commandées chez dealextreme et pas des lampes scellées vendues chez nous. Je ne pense pas que ce soit efficace en amont du pont redresseur mais c'est pas cher de tenter le coup.

Reply to
Philippe

Bonsoir Puisque la fuite est capacitive il est plus elegant de mettre un 0.1µF en parallele sur la lampe.