calcul d'intensité pour le disjonteur EDF

Bonjour,

Un ami est en train de rendre habitable une dépendance de sa maison, et il va donc devoir modifier son contrat EDF afin de prendre en considération le surplus de consommation électrique engendré.

Afin d'estimer ses nouveau besoins vous avons voulu calculer le nouvel ampérage nécessaire. Voici comment nous avonc comptés :

- 7kW de chauffage (convecteurs)

- 3kW pour la cuisine (plaque et four)

- 5kW divers (ballon d'eau chaude, appareils domestiques, etc.)

soit un total de 15kW

selon la relation P=UI.cos(phi), on a déduit que I=P/(U.cos(phi) ce qui donne I = 15000/(230*cos(0.8)) donc I = 65A !

Sachant qu'un contrat EDF pour 60A est déjà énorme, nous avons un gros doute sur notre mode de calcul, mais n'étant pas experts en la matière, on ne comprends pas où est notre erreur...

Merci pour vos elcaircissements :)

Reply to
Eric Belhomme
Loading thread data ...

Bonjour

Il faut tenir compte du foisement, c'est =E0 dire que tous les appareils n'appellent pas de puissance en m=EAme temps.

Sur cette seule base, 60 A soit un contrat de 12kVA (donc 60x220 =3D

13200 W th=E9oriques) suffit.

On peut sans doute se contenter de 9kVA en installant un relais de d=E9lestage qui a pour role de suspendre le chauffage pendant l'utilisation du mat=E9riel de cuisson. En effet ces appareils produisent eux-m=EAme de la chaleur et la temp=E9rature du logement ne descend pas significativement pendant leur usage (si l'isolation thermique est correcte).

EDF donne ce genre de conseil dans ses accueils client=E8le (physique ou t=E9l)

Reply to
matyak

"matyak" wrote in news: snipped-for-privacy@m79g2000cwm.googlegroups.com:

ok donc notre approche (mathématique) du problème etait bien la bonne ?

oui, de toutes façons il va les appeler (forcément) mais comme on se posait la question hier, ca nous a chiffoné toute l'après-midi ;)

Reply to
Eric Belhomme

"Eric Belhomme" a écrit dans le message de news: Xns982195E071162ericbelhommefreefr@212.27.42.201...

[ calcul d'intensité pour le disjonteur EDF]

bonjour,

c'est une partie de l'électrotech' que je suis en train d'étudier.

je tenterai une réponse construite dès que j'aurai le temps et que j'aurai assimilé ces nouvelles notions, mais je peux tenter un premier jet :

d'après ce que j'ai compris on détermine I b total (courant d'emploi total ) à l'aide de S total (puissance apparente ou "puissance absorbée" en Volt-Ampère ) par la relation I b = S total / U.

il faut déterminer S total à l'aide de P total et de Q total : S² = P²+Q²

le plus important : pour calculer P total (somme des P], et peut-être Q total (je ne sais pas encore) (somme des Q), il faut tenir compte des facteurs d'utilisation, de simultanéité et d'extension qui sont donnés pour chaque type d'appareil.

---------------------- exemple : pour déterminer l'intensité absorbée par un circuit de 8 prises de courant de 16 A sous 230 V :

on a I totale = ( 8 * 16 ) A = 128 A

mais il faut tenir compte du facteur de simultaneïté Ks = 0.1+0.8/8=0.2 (Ks donné pour n prises de courant = 0.1+ 0.8/nbre de prise)

l'intensité absorbée devient 128*0.2=25.6 A !!! ( I b = I nom * Ks )

et la puissance absorbée : S=25.6*230 = 5890 VA ( S pour les prises )

------------------------------------------

pour un appareil de cuisson, Ks = 0.70

-----------------------------------------

attention, il faut faire la somme des P et la somme des Q pour déterminer S total car S totalsomme des S

-------------------------------------

ps : si je me trompe, n'hésitez pas à me coriger (merci;)

cordialement.

Reply to
Electrotech' Beginner

"Electrotech' Beginner" a écrit dans le message de news:

44e41020$0$162$ snipped-for-privacy@nnrp1.numericable.fr...
ça y est :-) :

on multiplie les P de chaque appareils par les facteurs Ku, Ks, Ke donnés pour chaque type d'appareil puis on fait la somme : P total

on multiplie les Q de chaque appareils par les facteurs Ku, Ks, Ke donnés pour chaque type d'appareil puis on fait la somme : Q total

on calcul S total grâce à S² = P² + Q²

et on détermine I b = S/U ( en monophasé )

----------------------

c'est une méthode que j'ai eu à utiliser pour résoudre un unique exercice.

je ne sais pas si elle est systematique et si c'est la seule.

je suis preneur si vous avez d'autres cas où il faut en utiliser une autre.

cordialement.

Reply to
Electrotech' Beginner

il y a vraiment des fou de math.

Les math ne sont pas la solution a tous les problèmes. un esprit de synthèse et d'approximation suffit largement pour résoudre ce problème. j'ai du mal à comprendre que vient faire ce calcul destine a une installation industrielle pour calculer l'alimentation d'un appartement. Une somme des puissances apparentes avec un coef de foisonnement suffit, voir une abaque superficie + nombre de personne suffit.

Je râle un peu , il est tard , mais faire des calculs pour le plaisir , j'ai du mal à comprendre.

@+

"Electrotech' Beginner" a écrit dans le message de news: 44e5ab92$0$171$ snipped-for-privacy@nnrp1.numericable.fr...

Reply to
Stephan

"Stephan" a écrit dans le message de news:

44e8e1ee$0$8168$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

Bah, c'est que t'es pas assez vicieux alors...

Heuuuuu...moi non plus !

Reply to
rettef cet

"Stephan" a écrit dans le message de news:

44e8e1ee$0$8168$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

La Beauté de la Chose vous échappe !!! :-)

Reply to
Electrotech' Beginner

"Stephan" a écrit dans le message de news:44e8e1ee$0$8168$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

industrielle

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? J'ai la triste impression que le simple bon sens n'est plus de mise. Max.

Reply to
Max

"Max" a écrit dans le message de news:

44e986af$0$31348$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

môa y'en a être un Beginner, c'est comme ça qu'on me forme.

jamais entendu parler de : " un coef de foisonnement suffit, voir une abaque superficie + nombre de personne suffit. "

mon état d'esprit : faut pas déconner avec les normes.

Reply to
Electrotech' Beginner

"Electrotech' Beginner" a écrit dans le message de news:44e99ff8$0$168$ snipped-for-privacy@nnrp1.numericable.fr...

Oui, c'est (hélas) ce que je comprends !

Tous les appareils ne fonctionnent pas en même temps.

Je suis bien d'accord, encore faut-il les interprèter. À toutes fins utiles, Promotélec éditait dans le temps des petits fascicules très utiles et pas bien chers. Voir à :

formatting link
Cordialement, Max.

Reply to
Max

Bonjour,

En règle générale pour des installations domestiques on considère que le facteur de puissance est égal à l'unité, ensuite la somme de toutes les puissances que vous avez réalisé est juste sauf qu'il faut y ajouter un coefficient d'utilisation (tous les récepteurs ne seront peut-être pas utilisés en même temps). Ce coefficient est souvent de 0,5. Par la suite, si votre bilan reste très important, rine ne vous empêche de délester certain circuit électrique au profit d'autre qui sont plus important (exemple, l'alimentation d'un four peut-être prioritaire par rapport à un convecteur de salle de bain). En ce qui concerne le chauffage électrique, vous pourriez opter pour une pompe à châleur qui consomme bien moins qu'un convecteur conventionnel et ce sera un premier pas vers l'écologie de notre système...

Bon courage

"Eric Belhomme" a écrit dans le message de news: Xns98217DBE7FB29ericbelhommefreefr@212.27.42.201...

Reply to
Samuel Bonnard

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.