Parafoudre sur prise sans terre

armindo a écrit :

Mais si tu avais une photo de l'interieur du transfo ce serait + édifiant !

pour en avoir ouvert apres coup, la vache les degats ! c parfois meme impossible de decuver

r
Reply to
Desilu
Loading thread data ...

"armindo" a écrit . .

ben ....j'aimerais que vous nous indiquiez le type de coffret marque, caractéristique et IP , regime de neutre et la section de la ligne

moi aussi je sais faire de la pub avec du graphite et un seche cheveux :-))))))))))))))))

V
.
Reply to
_ _ vocatus

Claude a écrit :

Je te prie de bien vouloir m'excuser si je t'ai offensé . En 1999 lorsque Cédric à lancé ce NG , nous avions proposé avec Désilu un site http pour répondre d'une part aux questions les plus courantes et d'autre part pour mettre photos et images commentaires etc ... ce site existe toujours sous plusieurs noms waika9 free car nous avions à l'époque des soucis d'hébergeurs ...

formatting link
est le site encore maintenu difficilement et honorablement par Désilu , nous n'avions pas mis de compteurs de visite car ça ne nous intérresse pas , mais les pages mise en ligne par Désilu font "référence" pour ce qui est du branchement des moteurs monophasé que ce soit sur ce NG ou d'autres . Si Désilu avait collecté qq centimes d'euros à chaque visite du site il serait aujourd'hui tranquille dans sa ferme en train d'éduquer des ânes :-)) ( a mon avis il serait en train de rebobiner des transfos à la main , mais bon ... :-) Mais comme je le connait bien il préfère informer les internautes et d'autres gratuitement car la connaissance doit se partager . En tous cas un NG n'est pas un lieu de pub mais d'entraide , même si des fois le ton monte ;-)) au moins ça prouve qu'il vit !

amicalement,

Itacurubi

Reply to
itacurubi

"itacurubi" a écrit

Ce n'est pas à ce point là... Simplement je n'avais pas compris que ça se rapportait à mon post initial, et je ne voyais donc pas sur quoi portait la remarque.

Bien d'accord là-dessus. Et merci pour l'historique et le lien vers le site Voltaweb. Claude

Reply to
Claude

Desilu a écrit :

décuver une vache ? avec la tension de pas , je te dis pas :-)))

juste pour rire

hasta luego

Reply to
itacurubi

itacurubi a écrit :

surtout que je venais de citer la marque soulé...

Reply to
Desilu

Vous avez raison, c'est bien pour cela que j'ai précisé "en général". Ce n'est bien évidemment pas le plus important.

Je parlais évidemment des parafoudres sérieux.

Reply to
Philippe RAI

Oui, mais qui justement suffit à protéger les appareils connectés sur cette même prise. Pour les faibles surtensions évidemment.

Evidemment si un ordinateur est alimenté par cette prise protégée, une imprimante par une autre prise d'un autre circuit non protégé et que ces deux appareils sont raccordés en USB par exemple, c'est foutu.

Evidemment. A condition que cette protection soit réalisée correctement, ce qui est rarement le cas.

Mais dans le cas d'une prise protégée, il faut prendre soin de d'alimenter le modem et ce qui y est connecté par cette même prise qui doit aussi comprendre une protection pour l'arrivée télécom. Sinon c'est aussi foutu.

Non, on étalera moins de surtensions qu'avec une protection complète, mais c'est toujours ça de pris à moindres frais.

Les explications des sites mercantiles ne sont pas mal faites, faut en profiter ...

Reply to
Philippe RAI

Parafoudre mal raccordé (ils viennent d'où les deux fils de petite section raccordés sur le dessus du parafoudre ? et comment la terre est-elle raccordée ?) ou sous-dimensionné.

Reply to
Philippe RAI

Desilu a écrit :

c'était un transfo edf sur poteau.. je suis arrivé 2 jours après le clash.... donc edf l'avait déjà rembarqué. mais les trace en haut du poteau étaient.. édifiantes...

Reply to
armindo

non, non, masses bien racordées.. un tres bon reseau de masses c'est un coffret parafoudre pré équipé par soulé et livré tel que ..les deux fils viennent des deux bornes juste au dessus ( phase+neutre)

hormis le coffret parafoudre, rien n'a souffert dans l'installation!!! donc il a bien fait son boulot!!!

ps ce n'est pas la première fois que ca arrive sur ce site car c'est "un point haut" au pied d'un pylône d'antennes radio et la foudre frappe souvent... la dernière fois c'était le parafoudre et le disjoncteur EDF qui avaient morflé... le reste n'a rien subit.. hormis une coupure secteur de 48h... le temps d'intervenir...

Reply to
armindo

_ _ vocatus a écrit :

Tn, c'est un coffret soulé, le reste désolé mais je ne vais pas me taper 50kms, pour tout démonter et récupérer ces infos....

ps, je n'ai aucun rapport avec soulé sauf que l'on utilise leur matériel (ainsi que d'autres marques) dans nos installation.

Reply to
armindo

"Philippe RAI" a écrit

Je comprends bien. Le problème est qu'une fois qu'il y a une boite autour, on n'a que peu d'infos sur les composants internes. J'ai vu des varistances de moins de 10 mm de diamètre vendues comme parafoudres secteur. On parlait dans ce fil de parasurtenseurs, là c'est carrément des para-parasites ;o) Claude

Reply to
Claude

"armindo" a écrit

Le boulot d'un parafoudre est de tenir les contraintes pour lesquelles il est conçu. Ce qu'il a effectivement fait, héroïquement. Reste que si vous placiez des parafoudres type 1 au lieu de type 2 dans cette installation connue pour prendre des chocs directs sur un pylone, ils feraient aussi leur boulot sans y laisser la vie. En tout cas moins souvent puisqu'un type 1 a aussi ses limites.

Entrez bien le site dans les favoris de votre GPS, vous aurez surement à y retourner... Claude

Reply to
Claude

"armindo" a écrit dans le message de news:

4a41489f$0$17753$ snipped-for-privacy@news.orange.fr...

. Je ne pige plus ...sur un transfo sur poteaux à 2km ....!! et en aero souterrain vous alimentez une installation BT et vous arrivez à avoir une telle pulvérisation ...aval A mon avis vous avez eu une remontée de foudre ( amorcage du canal ) par le coffret et ensuite la foudre s'est établie sur la ligne et a rejoint le transfo.... Donc si yavait pas eu le coffret protection , cela n'aurait pas eu lieu ...

cela ne veut rien dire ... Régime TTR ou TTS ? Relier toutes les masses entre elles sur un promontoire necessite qqs précautions ...à defaut de ne pas être realisé car il vaut mieux se trainer avec des tensions de pas dangereuses et interdire les zones quand le detecteur de champ commence à klaxonner plutôt que jouer à l'interconnecteur raï

enfin bon ......

Faudrait plus de photos et de schemas pour avoir un avis objectif

V .

Reply to
_ _ vocatus

ast a écrit :

hum ! cherchons dans la section "surtentions et coordinement des isolements " la surtension peut être externe ou interne je buzze les internes , reste les externes mais on peut parler des internes !

admetons les charges électrostatiques ,les coups de foudres indirects , les courants qui peuvent atteindre 9000 kA ( cite ma source le Favrau )

je cite Un nuage orageux chargé , par exemple , négativement , est à l'origine d'un champs électrique dont les lignes de forme rejoingnent directement la terre

Reply to
itacurubi

L'étiquetage est normalisé, on doit y trouver toutes les indications nécessaires.

Ce qui n'est pas toujours le cas, même chez les fabriquants sérieux, comme Soulé par exemple qui met n'importe quoi sur les emballages de ses domofoudre.

Reply to
Philippe RAI

Je ne suis pas du tout convaincu ...

C'était si simple et si logique de les connecter directement sur ces deux bornes avec les mêmes sections de câbles ....

Non, un parafoudre qui fait bien son boulot ne meurt pas de cette façon!

Donc c'est un parafoudre qui n'est pas bien dimensionné et sans doute mal câblé.

Reply to
Philippe RAI

Philippe RAI a écrit :

donc soulé, spécialiste des parafoudre vends n'importe quoi et ne connais pas son boulot.....

et ma boite qui dispose de quelques dizaine de milliers de sites, avec a l'intérieur pour des centaine de milliers d'euro de matos électronique, sur TOUT le territoire français exposés plus ou moins a la foudre, s'amuse a les protéger avec du matériel de bricolage...

pour moi je préfère remplacer un bloc parafoudre à quelques centaines d'euros que des baies énergies et radios a plusieurs milliers d'euro.... oui le bloc parafoudre se sacrifie pour la cause......

mais là c'est mesquin...

Reply to
armindo

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.