Bonjour à tous,
En faite sur une installation nous avons 3 moteurs de type asynchrone tri, avec sur les 3 une ventilation forcé. Les 3 ventilations sont câblé avec un multi 2* blindé, mais côté armoire le blindage n'est pas câblé (pas normal je pense), mais bref , en touchant le blindage et la carcasse de la machine ça chatouille!!! Après mesure au multi nous trouvons une tension de 80 volts alternatif (sur le blindage et quand les ventil tourne et ceci sur les 3) Les câbles sont en bonne état!!! Effectivement après avoir mis les blindage a la terre c bon!!! Est ce un phénomène physique ou autre chose??? Merci d'avance pour vos réponse!! Bonne fête!!!