Protection du neutre en TNS ?

Bonjour,

Une machine est alimentée via une gaine canalis sur une installation TNS. Au niveau du coffret de canalis, doit on mettre un fusible pour le neutre ou une barrette de neutre ?

Toujour en TNS, au niveau de la section du neutre entre le sectionneur et le coffret canalis, j'ai une section de phases de 95mm2 et le neutre est en 50 mm2. J'ai entendu dire que la nouvelle norme interdisait d'avoir une section de neutre de moitiée de celle des phases. Est ce vrai ?

D'avance merci.

Reply to
Manu
Loading thread data ...

Bonjour

Si section neutre = section phase, pas de protection sauf cas particulier que je n'ai plus en tête Si neutre protégé par fusible, la fusion du fusible du neutre provoque obligatoirement l'ouverture des conducteurs de phases (utilisation de fusible à percuteur)

oui et non, il faut prendre en compte maintenant plein de paramètres dont les harmonique (donc plein de facteur. mais en aucun cas la section du conducteur neutre doit être inférieur à la moitié de la section de phase à partir de 32 mm²

Reply to
David Crochet

Bonsoir,

Précisions sur la repnse de DC

Ce que dit la C15100

de neutre de moitiée de celle des phases.

524.2 Section du conducteur neutre 524.2.1 Le conducteur neutre éventuel doit avoir la même section que les conducteurs de phase :

- dans les circuits monophasés à deux conducteurs, quelle que soit la section des conducteurs,

- dans les circuits polyphasés dont les conducteurs de phase ont une section au plus égale à

16 mm² en cuivre ou 25 mm² en aluminium,

- dans les circuits triphasés susceptibles d'être parcourus par des courants harmoniques de rang 3

et multiple de 3 dont le taux d'harmoniques est compris entre 15 % et 33 %.

Voir aussi 523.5.2.

Ces taux d'harmoniques se rencontrent par exemple dans les circuits alimentant des luminaires à

lampes à décharge dont les tubes fluorescents.

524.2.2 Lorsque le taux d'harmoniques de rang 3 et multiple de 3 est supérieur à 33 % en courant, le

choix d'une section de neutre supérieure à celle du conducteur de phase peut être nécessaire.

Ces taux d'harmoniques se rencontrent par exemple dans les circuits dédiés à la bureautique et à

l'informatique.

a) dans le cas d'utilisation de câbles multipolaires, la section des phases est égale à celle du

conducteur neutre, le calcul de cette section étant fait pour le courant dans le neutre pris égal à

1,45 fois le courant d'emploi dans la phase.

b) dans le cas d'utilisation de câbles unipolaires, la section des phases peut être choisie inférieure

à celle du neutre, le calcul étant fait :

- pour la phase : pour son courant d'emploi ;

- pour le neutre : pour le courant pris égal à 1,45 fois le courant d'emploi dans la phase.

524.2.3 Dans les circuits polyphasés dont les conducteurs de phase ont une section supérieure à 16 mm² en cuivre ou 25 mm² en aluminium, le conducteur neutre peut avoir une section inférieure à

celle des conducteurs de phase si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

- la charge transportée par le circuit en service normal est supposée équilibrée et le taux

d'harmoniques de rang 3 et multiple de 3 ne dépasse pas 15 % dans le conducteur de phase ;

En règle générale la section réduite du conducteur neutre n'est pas inférieure à la moitié de celle

des conducteurs de phase.

- le conducteur neutre est protégé contre les surintensités suivant les règles du 431.2 ;

- la section du conducteur neutre est au moins égale à 16 mm² en cuivre ou

25 mm² en aluminium. 524.2.4 Un conducteur neutre ne peut être commun à plusieurs circuits.
431.2.1 Installations dont le point neutre est relié directement à la terre (schémas TT ou TN)

a) Lorsque la section du conducteur neutre est au moins égale ou équivalente à celle des

conducteurs de phase, il n'est pas nécessaire de prévoir une détection de surintensité sur le

conducteur neutre.

b) Lorsque la section du conducteur neutre est inférieure à celle des conducteurs de phase, il est

nécessaire de prévoir une détection de surintensité sur le conducteur neutre, appropriée à la

section de ce conducteur : cette détection doit entraîner la coupure des conducteurs de phase,

mais pas nécessairement celle du conducteur neutre.

Dans le schéma TN-C, un tore de détection de surintensité peut être placé sur le conducteur PEN

entraînant la coupure des conducteurs de phase et non celle du conducteur PEN. ( Heureusement ;>)

Toutefois, il est admis de ne pas prévoir de détection de surintensité sur le conducteur neutre entre

la source (transformateur, groupe électrogène) et le tableau général de distribution (TGBT).

La section du conducteur neutre doit être au moins égale à la valeur prescrite en 524.

431.3 Coupure du conducteur neutre

Lorsque la coupure du conducteur neutre est prescrite, la coupure et la fermeture du conducteur

doivent être telles que le conducteur neutre ne soit jamais coupé avant les conducteurs de phase et

qu'il soit fermé en même temps ou avant les conducteurs de phase.

Reply to
JP

Merci beaucoup pour ces réponses, je comprend mieux maintenant.

Savez vous si il est possible de trouver sur le net, les textes de la nfc1500 tels que JP en a donné des extraits (je suppose que c'est des extraits) ?

Reply to
Manu

"Manu" a écrit dans news:4589a7e1$0$8162 $ snipped-for-privacy@news.free.fr:

Pour cette section

formatting link
remplacer le dernier chiffre par celui de la section désirée

Reply to
Jambedours

extraits) ?

C'est des extraits ( de la violette) ....... et c'est pas trop légal de le diffuser ;>)

Il est .......... a moins de ne pas être un âne .....

JP

Reply to
JP