Protection photovoltaïque en site isolé

Bonjour

Je con=E7ois une petite installation photovolta=EFque en site isol=E9 de

110 Wc.

=C9norm=E9ment de personnes sont tr=E8s bien inform=E9es sur les primes, prix de rachat du kWh et autres cr=E9dits d'imp=F4ts. J'ai par contre beaucoup de mal =E0 trouver des infos claires et pr=E9cises sur quelques points essentiels :

- Protection courts circuits : Icc =E9tant tr=E8s voisin de I nominal les protections habituelles n'ont aucun sens. Une alarme pour manque de tension serait beaucoup plus adapt=E9e, non ? Etant entendu que la protection du circuit batteries par fusibles rapides est incontournable !

- Protection foudre : la mise =E0 la terre des structures ext=E9rieure est elle suffisante ?

- Mise hors tension pour intervention : Isoler les modules g=E9n=E9rateurs photovolta=EFques par sectionneur, ou les court-circuiter ? La deuxi=E8me option me semble adapt=E9e.

Ce type de g=E9n=E9rateurs (g=E9n=E9rateurs de courant) bouscule pas mal d'habitudes dans la profession :o)

Merci pour toutes =E9ventuelles lumi=E8res ou infos sur l'=E9volution des normes...

rp

Reply to
rp
Loading thread data ...

Bonjour

Je con=E7ois une petite installation photovolta=EFque en site isol=E9 de

110 Wc.

=C9norm=E9ment de personnes sont tr=E8s bien inform=E9es sur les primes, prix de rachat du kWh et autres cr=E9dits d'imp=F4ts. J'ai par contre beaucoup de mal =E0 trouver des infos claires et pr=E9cises sur quelques points essentiels :

- Protection courts circuits : Icc =E9tant tr=E8s voisin de I nominal les protections habituelles n'ont aucun sens. Une alarme pour manque de tension serait beaucoup plus adapt=E9e, non ? Etant entendu que la protection du circuit batteries par fusibles rapides est incontournable !

- Protection foudre : la mise =E0 la terre des structures ext=E9rieure est elle suffisante ?

- Mise hors tension pour intervention : Isoler les modules g=E9n=E9rateurs photovolta=EFques par sectionneur, ou les court-circuiter ? La deuxi=E8me option me semble adapt=E9e.

Ce type de g=E9n=E9rateurs (g=E9n=E9rateurs de courant) bouscule pas mal d'habitudes dans la profession :o)

Merci pour toutes =E9ventuelles lumi=E8res ou infos sur l'=E9volution des normes...

rp

Reply to
rp

rp a =E9crit :

110 koi???

nous avons des installation panneaux solaires.. protections par dj.

si tu veux faire un barbecue oui.. tu les court-circuites jusqu'a ce que =

fum=E9e s'en suive...!!

non plus serieusement tu ouvre le circuit par les protections (dj,=20 ectionneurs, fusibles etc)

Reply to
Le concombre Narbonnais

Le concombre Narbonnais a =E9crit :

110 Watts cr=EAte : puissance optimale produite dans des conditions d'ensoleillement normalis=E9es.

C'est la question que je pose : =E0 quoi servent les dj ? Fais un court circuit volontaire, tu verra.

Tr=E8s s=E9rieusement : les panneaux solaires sont des g=E9n=E9rateurs de courant, pas des g=E9n=E9rateurs de tension comme ceux que l'on a l'habitude d'utiliser et =E7a change beaucoup de choses. Ce n'est pas une fem qui est g=E9n=E9r=E9e au travers d'une r=E9sistance interne, c'est un courant qui est =E0 peu pr=E8s =E9gal au courant nominal. Le barbecue restera froid !

Faut pas h=E9siter =E0 remettre en question ses "connaissances".

rp

Reply to
rp

rp a écrit :

Au fait combien ça coûte le compteur et l'instal pour revendre à edf le courant produit?

Reply to
matthieu

matthieu a =E9crit :

C'est pas pour revendre, c'est pour produire l=E0 o=F9 il n'y a pas justement EDF. Refuges montagne, camping car, abreuvoirs isol=E9s, points d'eau en pays sous =E9quip=E9s (qu'on appelle pudiquement en voie de d=E9veloppement)... Au Canada ils pr=E9f=E8rent installer du photovolta=EFque que r=E9parer des lignes d=E9truites par le givre... Les exemples o=F9 ce proc=E9d=E9 s'av=E8re tr=E8s judicieux sont nombreux.

Revendre la production =E9lectrique photovolt. rel=E8ve =E0 mon sens du bricolage =E0 la mode aid=E9 par des fonds publics.

Il faut remettre =E0 plat toutes les habitudes ou autres id=E9es re=E7ues et repenser la m=E9thode de production d'=E9nergie qui dans ce cas est d=E9localis=E9e par nature !

L'installation en site isol=E9 permet de remettre en question la mani=E8re de consommer quantitativement et chronologiquement. Le dimensionnement et donc l'investissement de d=E9part en d=E9pendent directement. L'autonomie pour palier aux al=E9as m=E9t=E9o implique un choix d'accumulateurs tr=E8s judicieux. C'est tr=E8s int=E9ressant comme =E9tude.

Par contre installer 30 m=E8tres carr=E9s (3 ou 4 kWc) parcequ'on a droit =E0 des aides et revendre =E0 profit au bout de dix ans si tout va bien est plus critiquable. C'est =E0 l'=E9chelle plan=E9taire qu'il faut consid=E9rer l'efficience de la chose.

En bref mon point de vue : le photovolta=EFque est une solution d'avenir si on ne fait pas n'importe quoi.

Cordialement

rp

Reply to
rp

Dans votre cas la mise à la terre n'a aucun intérêt en ce qui concerne la foudre. L'important c'est de réaliser une bonne équipotentialité entre les différents éléments et de réduire les surfaces des boucles de câblages (faire passer tous les câbles ensemble).

Philippe RAI

Reply to
Philippe RAI

Philippe RAI a =E9crit :

D'accord pour les boucles, mais je ne vois pas l'int=E9r=EAt d'=E9quipotentialit=E9 si ce pontentiel reste flottant. (mon souci est la surtension c=F4t=E9 utilisateurs)

Dans "

formatting link
" l'ADEME traite du sujet pour le raccord=E9 r=E9seau avec =E9quipotentiel reli=E9 = =E0 la terre et parafoudres. (exemples de sch=E9mas en fin de pdf)

Au fait ils proposent en amont de l'onduleur un interrupteur sectionneur et pas de "protection".

Ce qui confirmerait mes premi=E8res r=E9flexions.

rp

Reply to
rp

Dans le document cité il est question d'équipotentialité et de raccordement des masses.

C'est fondamental pour éviter toute différence de potentiel entre les différents éléments du système. Mais comme vous n'êtes pas raccordé au réseau d'électricité, vous n'avez pas besoin de vous raccorder à la terre. Sauf s'il y a déjà un circuit de terre ou de masses là où vous installez votre système. Dans ce cas il faut vous y raccorder.

Enfin, si les éléments de votre système sont trop éloignés les uns des autres, l'équipotentialité peut ne pas suffire à moins qu'elle soit fortement maillée, dans ce cas il faut passer aux câbles blindés et aux parafoudres.

Tout dépend de la taille de l'installation, de l'emplacement des éléments, de ce qu'il y a autour, etc ...

Philippe RAI

Reply to
Philippe RAI

rp a =E9crit :

honte =E0 moi.. effectivement tu as raison...nos dj sont places... apres =

la batterie!! ils servent pour la batterie. les cellules sont branch=E9s = =E0=20 la batterie via le regul..

bon voil=E0.. mea culpa..

Reply to
Le concombre Narbonnais

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.