Bonsoir a tous,

Quelqu'un pourrait m'expliquer le principe de fonctionnement d'un T.G.B.T. (Tableau Général Basse Tension)

A quoi ça sert ...

En faite des informations sur les TGBT.

Merci d'avance

Samuel

Reply to
Samo
Loading thread data ...

C'est un tableau qui sert à la coupure et la protection générale, à la répartition de l'énergie électrique, à la protection divisionnaire, au contrôle de la consommation et de la qualité de l'énergie (harmoniques et facteur de puissance avec régulation automatique). Il peut aussi intégrer des fonctions Normal/Secours pour associer ou remplacer des sources d'énergie en cas de pannes de certaines d'entre-elles. Il peut être superviser à distance. Plus d'info sur les sites de Schneider Electric ou de ABB par exemple.

"Samo" a écrit dans le message de news:

465dd3f4$0$5072$ snipped-for-privacy@news.orange.fr...
Reply to
teddy

En gros c'est là qu'arrive le cable E.D.F. et que l'energie est ensuite répartie dans le bâtiment, soit directement vers les circuits soit indirectement en alimentant des tableaux divisionnaires.

Ce que je ne sais pas c'est en terme de double adduction si on peut se trouver avec 2 TGBT dans un bâtiment, la logique de protection des personnes voudrait que non.

On y trouve aussi souvent les fonctions spécifiques comme la déclinaison en reseau normal/secours, inverseur pour passage sur groupe, mesures etc...

A noter que manipuler au T.G.B.T. (comme aux tableaux) n'est autorisé qu'aux personnes habilitées, le simple fait de manoeuvrer un disjoncteur en pensant récupérer du courant sur son ordinateur peut avoir des connaissances désastreuses, il est important de sensibiliser les personnels à cet effet

Reply to
Olivier B.

Simplement une petite précision, il ne faut pas d'habilitation pour manoeuvrer sur un TGBT s'il est IP2x (pas de pièces sous tension accessibles). Il faut seulement une autorisation de l'employeur.

Reply to
lobo

Pas chez nous en tout cas, et la hierachie n'a pas autorité en matiere de sécurité.

Reply to
Olivier B.

Bien sur,

Le coup classique, on ajoute une aile au bâtiment, pour l'alimenter on rajoute le transfo 15kv qui va bien et son tgbt associé, généralement pas d'interconnexion entre les bâtiments sauf souvent ... les groupes et bien sur les masses

Moins ( mais très ) courant, j'ai aussi, la redondance totale des sources électriques, 2 arrivées edf , 2 transfos 15kv ( au extrémités du bâtiment ),

2 tgbt, 2 groupes, 2 onduleurs et le tout alimente les mêmes tableaux divisionnaires avec des câblages séparés ne passant pas bien sur par les mêmes chemins de câble. Bref une horreur a gérer avec les essais de commutation source1 / source2 ( inters inverseurs manuels )

qu'aux personnes habilitées

De toute facon c'est un local electrique donc doit etre obligatoirement fermé a clé

JP

Reply to
JP

manoeuvrer sur un TGBT s'il est IP2x

C'est une opération d'ordre électrique nécessite obligatoirement une habilitation d'ordre B1 au moins ( le 0 serait a discuter et est le minima pour rentrer dans le local ) dixit C18-510 et en plus il en faut l'autorisation ( peut être implicite par le poste tenu ) de sa hiérarchie .

JP

Reply to
JP

JP a écrit :

Il faut une habilitation B1 pour effectuer des travaux d'ordre électrique, mais ouvrir ou fermer un appareil n'est pas un travail mais une manoeuvre. S'il n'y a pas de pièces nues sous tension accessibles il n'y a pas non plus besoin d'habilitation pour pénétrer dans un local. Si ce que vous prétendez était vrai tout à chacun devrait être habilité pour ouvrir ou fermer son disjoncteur. Autre précision , dans une entreprise, le chef d'entreprise est responsable de la sécurité de ses employés et ne peut en aucun cas déléguer ses obligations de sécurité à une entreprise sous traitante (par exemple pour les travaux électriques).

Reply to
lobo

"Samo" a écrit dans le message de news:

465dd3f4$0$5072$ snipped-for-privacy@news.orange.fr...

= = = = = = = = = Bonsoir

Vous êtes positionné en aval d'un transformateur HT/ BT Tous les organes de coupure et de séparation *principaux *, les auxiliaires du transfo et du contrôle du SLT les jeux de barre y sont regroupés

TGBT est le terme générique défini dans les normes des postes HT. Il a été transposé au tarif jaune BT par l'usage ( avant d'être inscrit dans les documents edf si ma mémoire est bonne )

.Pratiquement il peut être ouvert ( ensemble de cornières et rails DIN ) ou fermé cad un ensemble mecano-soudé préfabriqué en usine constitué par un alignement de cellules ( lineaire souvent mais toutes les formes sont possibles )

On y trouve principalement des départs de lignes mais en chimie et petrochimie on y loge aussi souvent un max de departs et protection moteur

L'acces est réglementé car il se situe souvent via et ou dans un poste HT au même emplacement que le ou les transfos parfois dans un local maçonné distinct

parfois en atelier avec une partie principale accessible seulement depuis la partie réglementée ( TGBT principal ) et une partie accessible directement depuis l'atelier ( TGBT secondaire = l'equivalent d'une armoire de distribution )

l'organe principal du TGBT est une organe de coupure *et* de séparation omnipolaire BT

lisez les normes c13.110 et c13.200 textes et croquis explicites

electrotechnicien c'est un métier alors comme dans tout métier .les personneles de terrain n'aiment pas être enquiquiné par les administratifs "occasionnels " de terrain simple conseil ;-) .

Reply to
vocatus

électrique, mais ouvrir ou fermer un appareil n'est pas un travail mais une manoeuvre

Bon, recueil de prescriptions 18-510

Article 2.4.3 : Manouvres - Opération conduisant a un changement de la configuration électrique d'un réseau ...... Ces opérations sont effectuées au moyen d'appareils ou de dispositifs spécialement prévus a cet effet tels que ... disjoncteurs, sectionneurs .....

3.3.1 Indice 0 Non électricien habilite : Acces sans surveillance aux locaux d'accès réservé aux électriciens ... effectue des travaux d'origine non électrique... 3.3.2 Indice 1 Exécutant électricien : Agit toujours sur instructions .... peut exécuter des travaux et des manoeuvres

n'y a pas non plus besoin d'habilitation pour pénétrer dans un local.

On parle d'un TGBT donc toujours local réserve électricien ( désolé je ne retrouve pas le texte )

responsable de la sécurité de ses employés et ne peut en aucun cas déléguer ses obligations de sécurité à une entreprise sous traitante

Ok, Il est le seul habilité ( ou son représentant ) a délivrer un habilitation, et le principal responsable en cas de problème. Le cas des entreprises sous traitantes est parfois limite et peut être un beau casse tête juridique. Et pendant qu'on y est ne surtout pas confondre habilitation et qualification , si le patron veut habiliter un boulanger B2 BC BR ( les BT et BN sont un autre problème ) presque rien ne lui interdit, mais si quelqu'un y passe parceque le gars a fait une grosse connerie cela lui retombera sur le nez vite fais. D'ou les stages d'habilitation, qui lui permettent de se couvrir, si l'employé fait une bourde : il est formé, ou il fait hors habilitation sans ordre, bien fait pour ses pieds, a la porte ;>(

pour ouvrir ou fermer son disjoncteur.

Si c'est le tien perso tu fais ce qu'il te plais, dans une entreprise le cas est complètement différent. Maintenant imagine qu'au bout du disjoncteur il y a un gars les doigts dans la prise, tu re-enclenche ( moult fois ) sans savoir ni autorisation ? Si il a une autorisation dans les bonnes et dues formes cela s'appelle une habilitation.

n'y a pas non plus besoin d'habilitation pour pénétrer dans un local.

Maintenant je vais te raconter deux anecdotes qui me sont arrivées et une qu'un gars de socotec ma relaté

C'était il y a 20 ans a une époque ou les habilitations ..... hum. Local tgbt sale, faut envoyer la femme de menache, c'est quoi ces gros blocs de tôles avec des manettes ? Y'a plein de poussière dessus, et vla t'y pas que je prend l'éponge et que je te nettoie cela avec ardeur a grande eau ...... les blocs en question c'etait des cellules 15kc préfabriquées ( ip2x bien sur ) . Celui qui la trouvé en train de faire la manip a rigolé un gros coup et le responsable électrique n'a pas eu de problèmes de constipation pendant quelques temps ( d'oreilles si ;>). Socotec a eu un cas similaire sauf que la c'etait au karcher et la cela s'est très mal passé.

Un peu plus récemment, travaux dans un tgbt, il faut poser des cablofils pour de la fibre et carotter le mur, le maçon du coin bosse et en travaillant au dessus des armoires de distribution fait tomber une barre métallique dedans ( et des morceaux il y en avait d'autres au sol ..... ) , bing sur le jeu de barre, paf l'éclair, pas boum fait le disjoncteur ( depuis ceux de cette génération on les a tous changes ), grrrrr fait le transfo, pin pon les pompiers ..... cela a l'air rigolo comme cela mais on a manqué perdre un bâtiment et on a mis 500 gus au chômage pendant trois jour le temps de reconstruire le tgbt.

Donc pour moi, un TGBT il n'y a que celui qui a été qualifié pour le faire ( et que l'on a autorisé en conséquence ) qui y rentre et personne d'autre.

Fin du thread pour moi

JP

Reply to
JP

"JP" a écrit dans le message de news:

465f4c2e$0$5606$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

Le "local" TGBT sert souvent de remise aux électriciens, voire de stockage du cuivre de récup et autres matériels collectés. Il sert aussi de vestiaires, de réfectoire etc... C'est un endroit hautement stratégique et souvent le point de rencontre en fin de journée. Voilà... ;-)

Reply to
cet

c'est depuis ce temps qu'on monte les leviers des gros disjoncteurs à l'horizontale, on peut y accrocher les veste sans couper le jus dans tout le bâtiment !

Reply to
Olivier B.

JP a écrit :

N'oublions non plus que la C18-510 ne concerne que les opérations lors de la construction, exploitation et entretien des ouvrages(première ligne de l'avant propos). Donc si on se trouve dans une entreprise qui n'utilise que l'électricité pour son activité, la 510 ne s'applique pas. Par contre le chef d'établissement doit observer les règles du décret

88-1056 du 14 novembre 88. Les prescriptions à observer sont écrites dans la section VI à l'article 46. Ce document est téléchargeable sur le site de l'INRS à la référence ED723. Autre précision, tous les TGBT ne sont pas situés dans des locaux dédiés à cet usage, c'est le cas du boulanger, du restaurant, du commerce, du menuisier qui a son TGBT directement dans son atelier. Concernant votre local TGBT, la C510 précise à l'article 9.4.1.4 : Il est interdit , sauf autorisation du chargé d'exploitation d'entreposer du matériel autre que des pièces de rechange dans les postes et locaux d'accès réservés aux électriciens. Mais il n'est pas précisé si on peut y prendre l'apéritif. Bonne journée
Reply to
lobo