Hi, eine Verteilerdose aus den 70er Jahren hat drei Farben: schwatt, ro, grau. Nur in Schwarz ist Strom. Ich nehme mal an, grau ist dann Erde?
vg.M.
Hi, eine Verteilerdose aus den 70er Jahren hat drei Farben: schwatt, ro, grau. Nur in Schwarz ist Strom. Ich nehme mal an, grau ist dann Erde?
vg.M.
sondern messen!
Wenn die Qualifikation da ist...
(PE).
Alfred.
Hallo,
Am 13.07.2016 um 23:05 schrieb Alfred Gemsa:
Nein, Grau ist meist Masse, kann aber auch Schaltleitung sein. Oder was der Errichter sich ausgedacht hat..
In jedem Fall ausmessen, auch Rot ist nicht sicher Erde, war in Drehstromsystemen auch Phase. In unbekannten Anlagen immer messen, ein
Am 13.07.2016 um 23:34 schrieb Jan Conrads:
Markus
leuchten. Ist ein FI vorhanden, sollte er bei der roten Ader ansprechen. Ist das so? Dann ist: schwarz=L (Stromleiter), grau=Neutralleiter (Masse), rot=PE=Schutzleiter.
Am 14.07.2016 um 09:07 schrieb horst-d.winzler:
ja
sprich: sw+grau=leuchtet sw+rot=leuchtet kurz & Sicherung (FI) raus Danke! Markus
Dazu noch: Gerade in alten Installationen habe ich sehr oft 500mA FIs gesehen. Auch wenn sie im Prinzip korrekt angeschlossen sind kommen die
Manuel
Am 15.07.2016 um 16:52 schrieb Manuel Reimer:
Personenschutz.
Butzo
Am 15.07.2016 um 21:50 schrieb Klaus Butzmann:
Das ist nicht richtig. 500 mA u. 300 mA sind auch Personenschutz nur
Betriebsmittels, falls dessen Schutzleiter funktioniert. Der
Am 15.07.2016 um 22:59 schrieb Werner Holtfreter:
PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.