Baumarktleuchte mit zu dünner Anschlussleitu ng

Hallo,

ich wollte gerade den Schalter aus einer Baumarkt-Wandleuchte mit Hochvolt-Halogenleuchtmittel entfernen, da sie über einen externen Schalter geschaltet werden soll. Dabei habe ich festgestellt, dass die Leitung zwischen Leuchtmittel und Schalter mit einem "recht geringen" Querschnitt ausgelegt ist. (Die Verbindung zwischen Lüsterklemme und Schalter ist ca. 1,5mm², aber die beiden Leitungen sehen von außen ziemlich gleich aus, da die dünne Leitung noch mit einem Schrumpfschlauch überzogen ist.)

Hier mal ein Foto, zusammen mit einer 0,75mm² Litze zum Vergleich:

formatting link
Ist sowas zulässig oder sollte ich die Lampe zurück geben? Falls ja, wo ist der minimale Querschnitt für einer 16A-Absicherung festgelegt?

Gruß Fabian

Reply to
Fabian Wolter
Loading thread data ...

am 13.04.2008 12:43 vollbrachte Fabian Wolter folgendes mit Hilfe einer=20 Tastatur:

Selber Hallo,

In der DIN/VDE. Meinst du jetzt 16A Leitungsschutzschalter oder 16A als Ger=E4teschutz? Dein LS-Schalter in der UV hat nichts mit deinem Ger=E4ten zu tun. Wobei die meisten Schuko-Steckdosen nur 'ne Kontaktbelastbarkeit von=20

10A haben und in der UV die 1,5=B2 Leitung mit 16A abgesichert wird.

Gru=DF Heiko

Reply to
Heiko Siek

Heiko Siek schrieb:

Das halte ich für ein Gerücht. Jedenfalls können die gängigen Steckdosen von den Markenherstellern (Jung, Gira, Merten usw.) die ich kenne alle mit 16A belastet werden..

Gruß Michael

Reply to
Michael Baumann

Am Sun, 13 Apr 2008 12:43:26 +0200 schrieb Fabian Wolter:

Die Frage ist, ob der Querschnitt für das max. zulässige Leuchtmittel ausreicht, also wenn da ein 3kW Halogenbrenner eingebaut werden soll,...

MfG Peter

Reply to
Peter Leopold

Peter Leopold schrieb:

In der Lampe steht "max. 50W". Das wird die Leitung wohl hergeben. Ich dachte eher daran was bei einem hochohmigen "Kurzschluss", in der Lampe/Leuchtmittel passiert. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurzschlussstrom gerade so hoch ist, dass der LS nicht auslöst, aber die dünne Leitung überlastet wird ist wohl sehr gering bis nicht vorhanden. Oder?

Gruß Fabian

Reply to
Fabian Wolter

Ich habe bei europaeischen Geraeten wie Stereo oder Fernseher Netzkabel gesehen, die definitiv weniger als 1.5mm^2 enthielten. Kam mir etwas riskant vor. Oder wie die Koelner sagen "Et is noch imma jot jegange".

In Amiland sind diese Anschlusskabel zwar dicker und damit auch unhandlicher, aber auch hier gibt es schon mal arg duenne Verlaengerungsschnuere, die die Leute dann auch noch fuer die Weihnachtsbeleuchtung draussen benutzen.

Reply to
Joerg

Richtig. Eine Glühlampe kann nicht über längere Zeit mehr Leistung aufnehmen. Anders sieht es bei Elektro-Wärmegeräten aus. Ein Kurzschluss des Heizleiters zu PE und Weiterbetrieb mit wesentlich höherer Leistung ist konstruktiv oft nicht sicher ausgeschlossen.

Reply to
Werner Holtfreter

Was völlig in Ordnung ist. Mindestens 1,5 mm² gilt nur für die Installation.

Reply to
Werner Holtfreter

0,75mm². Kommt hier erstaunlich sehr häufig vor ;-(

AMILand hat 110V. Hier aber 230V

Reply to
horst-d.winzler

Schon, aber ein Schwelbrand ist ein Schwelbrand, egal auf welchem Kontinent. Bei Euch sind es zwar Haeuser aus Ziegeln und Beton, aber wenn erstmal der Teppich oder die Gardine brennt, ist es auch dabei zu spaet.

Reply to
Joerg

Nur mal so: Rasierer und andere "mobile" Elektrokleingeräte haben Zuleitungen von ca

0,2mm² - wohl auch zulässig bei 16A Leitungsschutz, Bei nem kurzen reichts vermutlich, die maximale Dauerlast wird durch das Gerät begrenzt.

Gegenbeispiel:

Bekannter(dg3kl) wohnt zeitweise in Kroatien, dort ist 1,5mm² fast unbekannt, fest wird wohl fast nur 2,5 und stärker verlegt.

Gruß Jan Conrads

Reply to
Jan Conrads

Am Sun, 13 Apr 2008 09:27:29 -0700 schrieb Joerg:

Da stell' ich mir gerade die geräteinterne 6 oder 10mm² Leitung zum Glimmlämpchen in einem Durchlauferhitzer vor.

Mfg Peter

Reply to
Peter Leopold

Aber nicht, wenn der Kurzschluss direkt am Kabelende passiert. Dann kann es ein Feuerwerk geben.

Die scheinen das Geld ja recht locker sitzen zu haben ;-)

Reply to
Joerg

Innen ist das was anderes, da kann es bei geschickter Verlegung nichts in Flammen setzen. Aber ein auf dem Teppich schlabberndes Netzkabel mit Bluemchenmuster-Bommelgardine drueber?

Reply to
Joerg
[snip]

Solange nicht der dünne Draht Kurzschluß und Kontaktstelle sollte es schon gehen, wenn das CU auch seine 100 Grad kurzfristig erreicht. Überschlagsmäßig sind ca 1A/0,1mm drin (Dauer) wobei mehr Cu sicher nicht schadet. Dünner Blümendraht(Eisen) in der Kampfklasse den ich mal als Schutzleiter verwendet hab (Jugendsünde) ist auch nur ordentlich heiß geworden als er seiner Schutzfunktion nachkam.

Das eher nicht, aber massig Elektroheizungen, die Über Steckdosen angeschlossen werden, da müssen die Leitungen wohl schon was aushalten, aber ich kann Harald (unseren evt. gemeinsamen Bekannten) ja nochmal etwas löchern.

Zumindest die billigen deutschen Steckdosen mögen 3,5KW auf Dauer nicht besonders, da darf ich noch was austauschen, die steinzeitlichen Heißgerätestecker hats nicht im geringsten gejuckt.

Gruß Jan

Reply to
Jan Conrads

Na ich weiss nicht, ich habe so etwas schon spektakulaer abfackeln sehen.

Da sollte man wirklich die Dosen auf Keramikbasis verwenden. Oder etwas kernigeres als Schuko. Das britische System ist ganz gut, aber auch gepfeffert teuer.

Reply to
Joerg

6mm^2 ? viel zu viel, 2,5 reichen doch ;-)

bei uns hing mal ein kleiner DLH unprofessioneller Weise an 2,5 oder 4.

Hat auch gehalten, bis zur Umstellung auf Gas.

Man muß halt immer unterscheiden zwischen Kurzschluß und Dauerlast. Ne

2.5er Leitung bleibt vermutlich auch bei Auslösen der 63A NH00 Sicherung ganz, auf Dauer wird die bei 63A vermutlich verdammt warm.

Gruß Jan

Reply to
Jan Conrads

=C4hm - es ging nicht um die =E4u=DFere Zuleitung zum gesamten Ger=E4t, sondern=20 um die Ader, die /im/ Ger=E4t /nur/ die Glimmlampe mit ihrem satten=20 Leistungsbedarf versorgt :) =20

"unprofessionellerweise", nach jeder mir bekannten Rechtschreibung.

vG

--=20 Ceterum censeo Popocatepetlum non in Canada sed in Mexico situm esse.

Reply to
Volker Gringmuth

Wobei lezteres für eher die Inkompetenz des Installatuers spricht. In der Regel aktuell nix mehr mit 16 A .

Lutz

Reply to
Lutz Illigen

Ich "praktiziere" nicht, daher sind meine Tabellen auch etwas älter. Aber hat sich da wirklich was geändert? Wenn ja, wann und wo aktuell nachzulesen?

Reply to
Werner Holtfreter