Hallo,
ich habe mir mal einen einfachen RCD-Tester ausgedacht und wollte Euch mal nach Eurer Meinung dazu fragen:
____ o-|_--_|---- | L1 50mA f .-. | | 3,6 K | | / 5 W '-' --------o------- | T | | | | --- .-----. | .-. | o---o o-----| ~/ |- 68 K | | --- 47.000 nF | --| / = |- | | --- / 350 V | | '-----' | '-' | .-. | | | | | | 3,6 K | --------o------- | | / 5 W | '-' | ____ | | o-|_--_|---- | | PE N 50mA f |
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05
Funktion: Zwei Widerstände 6,8 kOhm bilden einen symmetrischen Spannungsteiler zwischen den beiden Steckkontakten des Netzsteckers (dann ist es egal, wie herum der Stecker in die die Steckdose hinein gesteckt wird). Dieser Punkt wird durch eine Test-Taste über einen Brückengleichrichter mit dem Schutzleiter (PE) (oder notfalls einem gut geerdeten Gegenstand) verbunden und erzeugt den Test-Fehlerstrom, der sich anfangs zu 115 V / 3,6 kOhm = 32 mA ergibt. Der gleichgerichtete Fehlerstrom lädt einen Kondensator 47 µF / 350 V auf, wodurch er innerhalb weniger Perioden stark zurückgeht. (Der Parallelwiderstand entlädt den Kondensator mit einer Zeitkonstante von ca. 3 Sekunden, und die beiden Schmelzsicherungen sollen Schäden im Fall eines Kurzschlusses im Gerät verhüten.)
Zum Testen des RCD wird der Gerätestecker in die Steckdose eingesteckt und anschließend der Taster betätigt - das RCD sollte auslösen. (Nicht so lange stecken lassen, die Teilerwiderstände verbraten ziemlich viel Leistung, fast 10 W.)
Der Vorteil gegenüber anderen "Idiotentests" ist, daß der Fehlerstrom nicht nur beschränkt ist, sondern auch nur sehr kurze Zeit fließt. Wenn das RCD unter diesen Bedingungen auslöst, kann man wohl davon ausgehen, daß es auch in Ordnung ist. (Man kann die Teilerwiderstände auch ca. 30 % größer machen, also auf 4,6 kOhm erhöhen, um den anfänglichen Fehlerstrom auf etwa 25 mA zu senken, aber dann ist ein negatives Testergebnis nicht zwangsläufig aussagekräftig.)
Für 10-mA-Personenschutz-FIs müssen die Widerstände entsprechend größer gewählt werden, um kleinere Fehlerströme realisieren zu können.