Danke an alle! Ihr habt mir sehr geholfen.
Ich fasse mal f=FCr mich zusammen:
Meine 400V-Pumpe Ebara 4N4-13 WV mit 1,1 kw; IN 3 Amp; IA 14,5 Amp ist ausgelegt f=FCr eine H=F6hendifferenz von gut 80-85 m.
Ich habe das Gel=E4nde abgelotet: Mit Brunnentiefe komme ich auf 50-55 m. Was ferner noch zu bedenken ist (und das steht in den Datenbl=E4ttern nie drin): Ich habe keine durchgehende lineare Wasserleitung, sondern da sind mehrere
90=B0-B=F6gen drin - und das mindert nat=FCrlich auch die F=F6rderleistung.Deshalb ist mir das Risiko, dass wenn die Pumpe mit 230-V betrieben wird, die F=F6rderleistung nicht mehr ausreicht, einfach zu gro=DF.
Ich habe jetzt folgenden M=F6glichkeiten:
a) Ich habe eine Firma gefunden, die mir den 400V-Motor komplett tauscht gegen einen 230-V-Motor, auch mit 1,1 kW. Frage: Die hat einen Anlaufstrom von 31,5 A. Die Hauptsicherung am Haus hat nur 25 A. Kann es da Probleme geben?
Falls ja, Pumpe mit schw=E4cherem Motor (0,75 kW) betreiben (?)
b) Meine Ebara-Pumpe w=FCrde mit 0,75KW-Motor nicht mehr ausreichend Wasser f=F6rdern. Deshalb Verkauf der Pumpe bei Ebay. Neukauf einer anderen (weniger hochwertigen) Pumpe mit 0,75-kW-Motor, die dann die F=F6rderh=F6he locker schafft - aber nat=FCrlich geringere Wassermenge f=F6rdert.
Gr=FC=DFe Dieter