Hutschiene kreativ bestücken?

betreibst Du

Hauptschalter

Nein, 50. Hab extra gefragt als sie die gesetzt haben.

Marc

Reply to
Marc Haber
Loading thread data ...

nicht umbauen willst.

Reply to
Werner Holtfreter

Am Sat, 19 Sep 2015 01:45:23 +0200 schrieb Marc Haber:

noch in meiner Lehrlingszeit mit verdrahtet) und die anderen beiden hab ich alleine umgebaut. Gut, meine sind nur Wohnungsverteiler, aber einer davon auch mit 3 Phasen.

Lennart

Reply to
Lennart Blume

Am Wed, 9 Sep 2015 20:46:34 +0200 schrieb Georg Wieser:

Es ist aber sinnvoll mehrere FI einzusetzen und damit mehrere Bereiche zu schaffen, damit nicht alles auf einmal dunkel wird.

dadurch mehrere FI + Vorsicherungen einsparen kann, gleicht sich das wieder etwas aus.

Es gibt 10mA FI. Ich habe einen solchen im Einsatz. Eine

keine Probleme mehr.

Lennart

Reply to
Lennart Blume

Am 20.09.2015 um 23:24 schrieb Lennart Blume:

bereiten.

Reply to
horst-d.winzler

drin

und

ein

Was genau ist eigentlich dieser SLS E50? Ein etwas schneller als die

ist sein Bedienhebel hinter einer verplombbaren (aber nicht verplombten) Blende?

Marc

Reply to
Marc Haber

Am 21.09.2015 um 18:35 schrieb Marc Haber:

Vielleicht, damit dein EVU dir den Strom abstellen kann, wenn du die

in der AUS-Stellung verplombt.

Gernot

Reply to
Gernot Griese

Am 21.09.2015 um 19:04 schrieb Gernot Griese:

Vielleicht wenn am Netz dahinter gearbeitet wird? Ich kann mich an FIs

Abgeschaltetsein beigelegt.

Reply to
horst-d.winzler

Am 21.09.2015 um 19:16 schrieb horst-d.winzler:

Maschinen so.

Gernot

Reply to
Gernot Griese

Am 21.09.2015 um 19:16 schrieb horst-d.winzler:

Das macht Sinn.

Reply to
Georg Wieser

Am 21.09.2015 um 19:04 schrieb Gernot Griese:

Reply to
Georg Wieser

Am Mon, 21 Sep 2015 17:15:40 +0200 schrieb Marc Haber:

Angebote. Teuer wird es, wenn man was anderes als B16 braucht.

Steckdose einen eigenen Stromkreis vorsieht.

Gruppe wegschaltet.

Auf jeden Fall ist das Geld in FI-Schaltern besser angelegt als in einer Lebensversicherung.

Lennart

Reply to
Lennart Blume

Am Sun, 20 Sep 2015 19:30:32 +0200 schrieb Marc Haber:

Sind das 3-phasige oder einphasige FI?

Und die 9 x 16A LS dahinter liegen auf einer Phase oder 3 x 3?

Dimensionierung der Vorsicherung machen. Wenn Du bereits 2 der 40A FIs

Lennart

Reply to
Lennart Blume

Am 09.09.2015 um 20:46 schrieb Georg Wieser:

Nachdem die maximale Leistung die durch den FI laufen darf ja das Thema

Ist das ne brauchbare Vorgehesweise?

Aber wenns der Sicherheit dient.

Reply to
Georg Wieser

Am Mon, 21 Sep 2015 20:29:45 +0200 schrieb Georg Wieser:

Kein Problem.

Eben.

Lennart

Reply to
Lennart Blume

Am 21.09.2015 um 19:16 schrieb horst-d.winzler:

seitlichen Steg. Da passt genau ein Abisolierter 1,5qmm Draht rein. Wenn er glatt genug ist geht er sauber rein, und die enden kann man umbiegen.

haben. Und ein schnitt mit kleinem Seitenschneider reicht um ihn dann zu entfernen.

Fand ich viel praktischer als irgendwelche speziellen Einschalt-sicherungen.

Kay

Reply to
Kay Martinen

Hauptschalter

x FI in

es sind auch nur 8x16A LS, also 3x3-1.

formatting link

Von oben nach unten:

kleinen orangenen Block die in Betrieb befindlichen KNX-Leitungen, rechts daneben in den LSA-Leisten die zweiten Adernpaare der

Wust sind

und die

Kellerdecke.

32A-Steckdose.

Die Reihe untendrunter die Reihenklemmen, auf der die aus dem Haus kommenden Leitungen aufgelegt sind, damit zu den Aktoren und den LS mit flexibler Leitung rangiert werden kann.

Unter der ersten Abdeckung der Hauptschalter und der

Dann kommen die aktuell in Benutzung befindlichen KNX-Aktoren. In der Reihe untendrunter sichtbar das KNX-Netzteil, der Rest der Reihe ist frei

Die beiden ganz unteren Reihen sind die hier diskutierten

Verbindung zwischen FI und LS mit fertigen Steckleisten erfolgt die man von unten einfach aufsteckt und durch Draufhauen befestigt.

dass man hier nur sechs Stromkreise in einen Block hineinbekommt wo

die

Neozed-Element nur zugestimmt habe nachdem ich mich schlaugelesen habe, was ein 3poliger 32A-LS kostet.

entstanden, den ich machen musste, weil ich den falschen Aktor gekauft hatte (beim MDT Kompaktaktor (der mittlere von den dreien) haben jeweils vier

die noch nicht eingebaute (und vermutlich auch nicht mehr kommende) Sauna.

Das neben dem mittleren Aktor rauskommende KNX-Kabel dient mir zum

der

ran?

Marc

Reply to
Marc Haber

und einen "rechtsrum" haben.

nach dem Einzug, weil der Elektriker z.B. alle Treppenhauslampen auf demselben FI geschaltet hat. Jetzt kann es einen FI raushauen und ich habe auf dem Weg in den Keller zum FI wieder einschalten minimal jede zweite Lampe brennen.

Marc

Reply to
Marc Haber

Am Tue, 22 Sep 2015 10:57:26 +0200 schrieb Marc Haber:

Ok, jetzt sehe ich klarer.

Sicherungen.

Der ganze KNX-Kram interessiert mich weniger. Wer es mag, soll es machen, ich brauch das nicht.

Ok, damit hast Du dann max. 3 x 16A pro Phase. Damit kommst Du dann auf die schon genannten 48A.

5, 6, 8, 9 und 10 im unkritischen Bereich. Block 7 ist ohnehin nicht betroffen.

Ok, also nicht so schlimm. Allerdings ist dann wirklich das ganze Haus dunkel.

Lennart

Reply to
Lennart Blume