Kabelverlegung im Erdreich

Hallo,

ich bitte um einen fachlichen Rat.

Ich beabsichtige von meiner Wohnung eine unterirdische Leitung

3x16 bzw. 3x20A Neozed abgesichert. In der Garage wird eine FI 30mA

Nun zur eigentlichen Frage. Im Erdreich wird ein Panzerschutzrohr

Eddie King

Reply to
Eddie King
Loading thread data ...

Du brauchst keinen Erder, der Schutzleiter ist im Kabel mit drin. Und nur B 16 A.

NYY.

Reply to
Lutz Illigen

Er verlegt das Kabel im Schutzrohr. Warum also nicht auch NYM?

Ich habe NYM gesehen, das Jahrzehnte im Erdreich lag. es sah aus, als

Reply to
horst-d.winzler

Am 07.07.2016 um 09:25 schrieb horst-d.winzler:

Reply to
Heinz Tauer

Am 07.07.2016 um 11:13 schrieb Heinz Tauer:

Reply to
horst-d.winzler

Als jemand, der vor drei Wochen oder so mehrere Stunden bei

verbracht hat (immer stellenweise aufbuddeln, mit dem Signalverfolger testen ob der Schaden davor oder dahinter ist, etc.) sage ich mal: VDE hin oder her: Das willst du nicht. Einmal mit dem Spaten reingestochen und nicht bemerkt, und du hast ein lustiges Fehlersuch- Projekt.

/ralph

Reply to
Ralph Aichinger

Das ist eine Frage der Kabeltiefe. In der Regel sollten Kabel min. 40cm tief liegen.

kann aber Fehler auch mittels Generator (zB 800Hz) und empfindlicher Sonde ermitteln.

Reply to
horst-d.winzler

Am 07.07.2016 um 20:51 schrieb Georg Wieser:

Reply to
horst-d.winzler

Einen, ev. gepflegten Rasen, an mehreren Stellen auf zu buddeln, hat schon was. Zumal manche Mitmenschen, insbesondere auch Ehefrauen, leicht

Reply to
horst-d.winzler

Am 05.07.2016 um 18:10 schrieb Eddie King:

Schleifenimpedanz bekommen.

Reply to
Andreas Weber