Kleines Online schrieb : Da in der Familie bald ein Kind erwartet wird, möchte ich die Elektroinstallation in der Wohnung möglichst Kindersicher machen. Leider ist dort eine sehr alte Elektroinstallation vorhanden, ohne Fi ( RCD) Schutzschalter, teilweise nur 2 aderig ausgeführt
Hallo,
Die Lösung ist recht einfach. Du baust-oder laesst es machen- einen FI-Schalter 2/4 polig mit 30 mA ein in den Sicherungskasten. Geht schnell, kostet nicht so viel.
Entgegen anderslaut. Laienansichten kann ein FI i m m e r , das heisst in j e d e m Fall , eingesetzt werden. Auch bei Nullung, sowohl modern als auch klassisch(mit Brücke in der Steckdose). Auch bei 2 adr. Verlegung, auch ohne Schutzleiter SL. Das Ganze heisst dann aber - schnelle Nullung - .Der Fachmann kennt den Begriff-meistens-.
Der FI verhindert einfach, daß mehr als 30mA über den Körper abfliessen, etwas kitzeln, erschrecken ja,(Lerneffekt) aber kein Unfall möglich(ausser,man fällt vor Schreck von der Leiter). Rettet auch bei Elektrogerät in Wanne.
Übrigens, auch in der neuen 3pol.Wohnung endet der SL fast immer in der Steckdose. Von , sagen wir mal 40 Geräten von Keller bis Dachboden, sind viel. grade mal 5/6 mit Schukostecker-dreipol.A-Kabel und Metallgehäuse, meist Küche. Der Rest ab Steckdose ohne SL. Und da wär kein Schutz? Stecker oder 2pol.A-Kabel defekt, Hund oder Kind beisst rein,Leitung in Türrahmen geklemmt oder gescheuert.Lötkolben schmilzt an, Schutzisolierung des Geräts durch Feuchtigkeit verloren,Schutzisol. bei Gerät aus Osteuropa/Asien nie vorhanden gewesen.
Und das alles wär nicht abgesichert. Klar doch.
Klass.Nullung mit Laststrom auf N/mit SL-Funktion und Bruecke ist aus gutem Grunde nicht mehr erlaubt,bei Abschmoren lebensgefährlich. Aber, es gibt halt Altbauten..... Da hilft ganz ausgezeichnet nur der 30mA-FI. Ist zulaessig, üblich und jeder g u t e Elektriker weiss das.
bastian