Leitungsschutz und Eurosteckerkabel

Hi, wie laesst sich eigentlich erklaeren, dass an eine mit 16A abgesicherte Schukosteckdose

Querschnitt eingesteckt werden duerfen?

durchgaengig bis zum Geraet sein?

Reply to
Martin K.
Loading thread data ...

aller Regel eingebaute Feinsicherungen haben, die dies sicherstellen. Der

Marc

Reply to
Marc Haber

Am Dienstag, 26. Mai 2015 20:37:15 UTC+2 schrieb Marc Haber:

Ich denke im Fehlerfall kann ein Strom bis zum Kurzschlussstrom fliessen, egal wieviel das Geraet im Regelbetrieb zieht.

Sicherungen fuer einen vernuenftigen Leitungsschutz muessten eigentlich im Stecker sitzen, so wie man es z.B. aus England kennt.

Reply to
Martin K.

Martin K. schrieb:

Es wird nur warm, nicht heiss.

Ein Kurzschluss ist aber auch sehr unwahrscheinlich.

Reply to
Harald Klotz

Martin K. schrieb:

Weil an fest verlegte und fliegende Leitungen ihren jeweiligen

unterschiedliche Anforderungen gestellt werden.

Bei fester Verlegung gibt es z.B. einen Mindestquerschnitt von 1,5qmm.

Siegfried

Reply to
Siegfried Schmidt

Am 26.05.2015 um 20:58 schrieb Martin K.:

Gerald

Reply to
Gerald Oppen

Hast Du das mal durchgerechnet?

MfG

Reply to
Thorsten Böttcher

und in aller

Leitungssicherung

an

Marc

Reply to
Marc Haber

aber nichts zu tun.

MfG

Reply to
Thorsten Böttcher

Emil Naepflein schrieb:

Was willst du damit sagen?

Reply to
Harald Klotz

Marc Haber schrieb:

Welche Gefahr? Das Kabel wird etwas warm, aber das ist keine Gefahr.

betreiben? Das sind sicher einige, welche vergessen oder garnicht erst gelesen haben, was auf der Banderole stand, als sie das Kabel gekauft haben.

Reply to
Harald Klotz

Gerald Oppen schrieb:

Rechne mal vor.

Reply to
Harald Klotz

Eurostecker/Buchse ausgestattet ist und mehr 2,5A zieht.

Reply to
Harald Klotz

Am 27.05.2015 um 15:57 schrieb Harald Klotz:

Gerald

Reply to
Gerald Oppen

Emil Naepflein schrieb:

Wie warm wird das Kabel deiner Meinung nach? Nicht so warm, dass man es nicht anfassen kann.

Sicherheit nicht erlaubt.

Reply to
Harald Klotz

Gerald Oppen schrieb:

Oh Mann, welch eine Weise Bemerkung.

Reply to
Harald Klotz

Hallo, Emil,

Du meintest am 28.05.15:

Ein 3-kW-Verbraucher hat bei einer Nennspannung von 230 V einen Widerstand von etwa 17,6 Ohm.

Leitwert von 57 * Einheit einen Widerstand von 8/171 Ohm pro Meter, also

Viele Gruesse! Helmut

Reply to