Ein Kunde von mir wollte "für den Fall der Fälle" ein Notstromaggregat anschließen können. Dazu habe ich einen Nockenschalter (Netz - 0 - Notstrom) von Moeller installiert. Dieser schaltet vierpolig um, also auch den N. Beim Notstrombetrieb ist die Elektroinstallation des Hauses mit dem Generator über einen CEE-Anbaustecker mittels Gummileitung verbunden. Es wird nur Wechselstrom erzeugt, daher habe ich die drei Außenleiter im Stecker gebrückt (eine N-Leiter Überlastung ist auf Grund der maximalen Leistung von 3500VA ausgeschlossen). Der Generator selber hat zwei Schuko Steckdosen, eine davon wir stillgelegt, die andere soll durch eine 3polige CEE ersetzt werden, um N und L eindeutig zu definieren. Hä, es gibt aber keinen "N und L" am Generator, der macht ein IT-Netz. (Was ja auch Sinn macht. Mann stelle sich vor, ein Pol der Steckdose sei N, also am Generator mit PE verbunden. Wenn dann ein Haus eingespeist wird, könnte L (Generator) mit N(Haus) verbunden werden. Da ja im Hausanschlusskasten eine Verbindung N-PE im Haus besteht, wird bei nur 3poliger Trennung des Hausnetzes vom Versorgungsnetz der PE des Hauses auf 230V gegen das Gehäuse des Aggregates gelegt - unschön)
Und hier ist das Problem: Beim Notbetrieb habe ich ein IT-System aufgebaut, mit RCDs, aber ohne Isolationsüberwachung.
Nun schalte ich ja 4polig um. Und ich würde eine Vertauschung von N und L dank CEE Steckvorrichtungen wirksam vermeiden.
Was würdet ihr machen: Einfach einen Anschluss am Generator erden? Oder IT beibelassen?
Wobei ich die Jungs vom Hersteller sowieso nicht verstehe. In der Anleitung steht, dass man das Aggregat erden solle, damit "statische Aufladungen" vermieden werden und "Schutzeinrichtungen wie z.B. Fi-Schalter" ansprechen können. Was könnte bei einem solchen Aufbau einen RCD zum Auslösen bewegen? Da ja der Generator gegen Erde isoliert ist, können überhaupt nur Ströme von L1 gegen L2 fließen, also durch den RCD, also ohne Auslösung. Würde ein angeschlossenes Gerät einen Isofehler L1-PE machen, löst er nicht aus. Würde ein weiteres Gerät einen Fehler L2-PE machen, löst die Sicherung aus. Kommt es zum direkten Berühren zweier Außenleiter, löst gar nichts aus. Interessant auch eine Liste mit "typischen Verbrauchern".
100W Glühlampe sei cos phi=1, Anlauf 100W, Dauerleistung 100W, Scheinleistung 100W 40W Leuchtstofflampe sei cos phi = 1,5 (!), Anlauf 80W, Dauerleistung 40W, Scheinleistung 80W 100W Motor sei cos phi = 2 (!!!), Anlauf 300W, Dauerleistung 100W, Scheinleistung 200W.Fachleute am Werk.