J'avais cru comprendre que des méthodes relativement complexes, avec plusieurs piquets et des appareils significativement plus chers, était indispensables pour obtenir une mesure digne de ce nom de la résistance de la prise de terre principale.
Le fabricant (Catu) m'a dit au téléphone que cet appareil permet d'effectuer cette mesure, en déconnectant la barrette de terre, et connectant cet appareil à la phase et le neutre du tableau, et la barrette de terre (à l'aide de l'adaptateur "prise femelle -> 3 pointes de contact" fourni avec l'appareil).
Il a même dit qu'à la limite, mesurer la résistance au niveau des prises était suffisant, que j'obtiendrai jsute une valeur légèrement surévaluée par rapport à la résistance au niveau barrette.
Le principe de la mesure est simple. Il faut faire circuler un courant connu (mesuré) dans la prise de terre (il y a plusieurs moyens). On mesure alors la tension entre cette prise de terre et une terre "lointaine". On en déduit la résistance de terre.
Por réduire les effets galvaniques on peut utiliser de l'alternatif et pour ne pas être perturbé par les industions 50 Hz on choisi une autre férquence (30 Hz je crois) et on filtre. Avec du 50hz et un transfo BT-TBT on s'en sort très facilement pour la précison qu'on cherche d'ordinaire (disons 5%).
Normal, il fait une mesure de la valeur de la prise de terre de l'installation en faisant la mesure de la boucle Neutre terre, qui est une mesure par excès.
Indirectement par le neutre , qui est connecté au point de mise à la terre du neutre du réseau BTA , encore faut-il que celui-ci soit suffisamment éloigné . j'ai une explication assez simpliste voir même bâtarde : Le deuxième est branché sur la terre locale , le troisième n'existe pas , le système injecte un courant et mesure l'impédance de boucle (sur une impédance interne à l'appareil ) ensuite il déduit la résistance de prise moyenne du réseau BTA ( c'est là que c'est pas bien clair )pour te donner une estimation de la résistance de terre locale .
Attention les mesures de sécurité sont plus draconiennes que pour une mesure classique à trois piquets vu que le disj doit être enclenché avec une barrette de terre coupée !!!
si ça peut le faire c'est bien !
Pour le dire "vite" aussi , tu injectes un courant entre deux piquets l'un est ta prise de terre barrette ouverte (terre locale) l'autre est à 100 à ou plus mètres , le disj ouvert ! ( c'est un cas d'école ) mettons que pour installer entre ces deux piquets le système de mesure pour un courant i fournisse une tension u , si le terrain était uniforme et isotrope on pourrais dire que la résistance totale est u/i et que la résistance de terre locale = la résistance du piquet de terre distant donc la résistance de terre locale = u/2i . mais souvent le système est asymétrique du à la non isotropie du terrain , on utilise donc un troisième piquet : celui qui mesure la tension . Ainsi on va "voir" la part de résistance de la terre locale par rapport à la terre distante . mettons que l'on ai une tension u , en plantant le piquet à 1 mètre de la terre locale on va avoir 1% de u , à 2 mètres 4% de u et ainsi de proche en proche on va arriver à 50% de u : c'est la terre lointaine ensuite ça va réaugmenter car on est sur le territoire de la terre du piquet distant.
Alors pourquoi ce phénomène ? on plante un piquet de diamètre d sur une hauteur h groso merdo ça fait un cylindre mais je ne compte pas le bout en bas ;-) la hauteur ne varie pas donc dans la section entre le piquet et (mettons 1cm) du piquet c'est un diamètre qui a augmenté d'un cm , on peut appliquer Rö.h/S Rô ne varie pas , h non plus mais S augmente ... et a chaque fois qu'on s'éloigne du piquet Si (section de chaque élément ) , augmente donc Ri diminue jusqu'à devenir nulle . la résistance de ta prise de terre est la somme des Ri .
Pour les erreurs de mesures ... il y en a à dire et redire ! mais c'est un autre sujet :-) on peut en parler aussi car très intéressants :-)
Cela consiste en quoi cet " adaptateur " à trois pointes que vous citez ?
RS ou Conrad à une époque commercialisait un module moulé à trois
broches qu'on pouvait enficher sur tout multimetre numérique universel
( Fluke, Metrix ....) et qui était un mesureur de terre à trois pattes
Là, il s'agit peut-être d'un pont de mesure en boucle amélioré
( dans la caisse de l'électricien en immeuble et Consuel quand il
ne peut planter de piquet )
A vous lire
et si je reprends une des fiches de Vocatus qui aboutit
à un calcul matriciel avec un montage ~ sous ce descriptif
et une résistance shunt de puissance de précision
votre appareil pourrait effectuer
en utilisant votre ligne secteur 220V et le transfo EDF
1 une boucle phase transfo neutre
2 une boucle phase transfo et circuit intouchable dans la terre
3 une boucle neutre transfo et circuit intouchable dans la terre
S'il le dit il faut le croire ;-)
Catu est une marque sérieuse qu'on trouve dans l'industrie
( habilitation en haute tension )
Par contre je ne comprends pas pourquoi dans le descriptif en lien
la terre est déclarée "mauvaise" à partir de 100 ohms
"vocatus" a écrit dans le message de news:491577b9$0$17194$ snipped-for-privacy@news.free.fr...
Cet "adaptateur" serait d'un côté une prise classique "femelle" classique (2 trous pour phase et neutre, une "pointe" pour la terre, comme sur une rallonge électrique avec conducteur de terre), et de l'autre côté trois fils indépendants se terminant par une pointe ou une pince, pour pouvoir utiliser l'appareil au niveau du tableau de répartition, au lieu de l'utiliser en le branchant à une prise de l'installation.
(Donc en commençant par brancher l'appareil dans la prise "femelle" de cet "adaptateur", puis en connectant les pointes/pinces sur le tableau de répartition.)
En fait je ne sais pas si un tel adaptateur est fourni avec l'appareil, mais s'il ne l'est pas, si j'achète cet appareil, je fabriquerai cet adaptateur.
ben c'est simple ! pour créer la boucle ! via l'appareil , ( DJ enclenché ) le neutre représente la terre lointaine , la terre en aval de la barrette la terre locale et la phase pour alimenter le système de mesure .
plutôt l'inverse ;-)
justement ! là je suis ok avec toi
snipped-for-privacy@voyeur.com
non, c'est pas nouveau mais à mon avis c'est basé sur certaines données "fixes" ou fixées par les normes comme l'impédance de terre globale du réseau BTA vu du point XYZ , ce n'est plus une "mesure" mais une interprétation ou extrapolation du résultat d'une mesure effective .
Prends deux résistances , tu les mets en série A série B si tu mesures A+B et que tu connait B tu peux en déduire A , mais si tu ne connait pas B tu en déduit quoi ? ( que B peut être approchant de X .... ) ;-)))
( remarque ::: il n'y a pas trois lignes vides entre mes réponse :-)) faudra quand même que tu te fendent de recharger un prog de mail correct ou de le configurer correctement car tu est chiant à lire ! ( ou d'arrêter Parkinson sur la touche ENTER ! )