Bonjour
Tu as donc 6,67 A à fournir sur 100 m. La chute de tension limite est de 3 %. Normalement du 50 mm² suffirait chute de tension limite admissible : 0,72 V
chute de tension si 50 mm² : 0.9*0.1*6.67 = 0,6 V Chute de tension si 35 mm² : 1.3*0.1*6.67 = 0,867 V
Donc, tu vois bien qu'il faut du gros câbles. Seul solution installer un transfos ce qui permet de transporter le courant aux lampes en 230 V et dans ce cas du 1.5 mm² suffit