Chinamotore und Motorschutzschalter

Hallo,
dass die Chinesen gelegentlich^wdauernd ziemlichen Abfall bauen ist ja bekannt. Leider hat sich ein Stück dieser Sorte hier eingefunden, in
Form des Antriebsmotors einer Hydraulikpumpe. Optisch sah das Teil immerhinn halb-brauchbar aus, relativ dichte Alukühlrippen und ein anständig funktionierender Lüfter. Das Typenschild ist rekordverdächtig, ein Papieraufkleber mit folgenden Daten: 3500W 400V 50Hz Das wars auch schon.Der Motor hat ca. 90er Baugröße, mit gut 300mm ohne Welle aber ein kleines Stück länger als üblich. Trotzdem gibts bei normalen Herstellern schon 3,0kW/1400u/min nicht unter 100L... Dass der Klemmkasten unter aller Sau ist versteht sich von selber. Plastikbüchse mit einer vierpoligen Lüsterklemme der billigsten Sorte, an die aus dem Motor kommend 4 Drähte hingehen, einer scheint zu einem Thermoschalter zu gehören, der auf eine Phase geschaltet ist.
Nun zieht das Objekt im Leerlauf (Pumpe demontiert, Nachlaufzeit nach Abschalten ca. 30s) immerhinn 6A. Übrigens nicht sonderlich symmetrisch, eine Phase auch nur 5,4A. Netzspannung waren zum Zeitpunkt der Messung 396V +-2V. Mit montierter Pumpe wirds kaum mehr, unter maximaler Last sinds dann 9-9,5A. Im Betrieb wird die Maschine verständlicherweise kräftig heiss, der Lüfter bringt das nicht annähernd weiter. Stellt sich die Frage, was das soll. Windungsschluss? Isolation gegen Gehäuse ist jedenfalls in Ordnung. Oder einfach nur unsäglich schlimm gebaut und eher für 300V gewickelt als für sonstwas, und bei 400 weit in Sättigung betrieben?
Schaut so aus als ob das Ding wenig gebraucht weggeworfen wird, weil fortgesett unbrauchbar. Die Pumpe entspricht natürlich keiner Norm, der Motor auch nicht, einen gescheiten Motor montieren fällt flach. Die Kupplung und den Zwischenflansch hat man sich nämlich gespart, die Pumpe mit einem kleinen Zapfen an der Welle greift direkt in die extrem kurze, geschlitzte Motorwelle, die Pumpe ist auf den nicht-normgerechten Motorflansch geschraubt.
BTW, warum sind gebrauchte Hydraulikaggregate so verdammt teuer?
Gruss, Robert
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
X-No-Archive: Yes
begin quoting, Robert Obermayer schrieb:

Schließ mal ein Wattmeter an.

Zwischenstücke basteln?

Von denen weiß man schließlich, daß sie funktionieren.
Gruß aus Bremen Ralf
--
R60: Substantive werden groß geschrieben. Grammatische Schreibweisen:
adressiert Appell asynchron Atmosphäre Autor bißchen Ellipse Emission
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Robert Obermayer schrieb:

Hallo,
ohne Kenntnis der Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung sagt das wenig, im Leerlauf werden die 6 A weitgehend nur Blindstrom sein, aber auch Blindstrom erwärmt die Leitung oder Drähte durch die er fliesst.
Bye
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Polytechforum.com is a website by engineers for engineers. It is not affiliated with any of manufacturers or vendors discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.