Ich kaufe keine ABB-Geräte mehr. So ein katastrophaler Fehler wie mit den FIs damals [1] lässt sich halt nicht 100% vermeiden und kommt daher
eben manchmal vor. Wenn man dann vernünftig informiert und kulant austauscht - ok. Wenn man aber den Austausch eines _jetzt_ gefundenen betroffenen FIs verweigert mit der Begründung, die Austauschaktion sei abgelaufen, tja, dann hat man mich als Kunden verloren.
Ein anderer großer Hersteller von solcherlei Teilen hat falsches Bimetall erst in der Endfertigung entdeckt. Das Material wird zugeliefert, komt von der Rolle, und der Lieferant hat irgendwann mal auf Stoß geschweißt, weil halt die Produktion stoppte oder so. Ist genehmigt - aber nur, wenn richtig herum. So hat sich das Bimetall in mehreren tausend Leitungsschutzschaltern falsch herum gekrümmt, die Biester haben im Prüffeld nicht thermisch ausgelöst -> Verschrottung.
An der Stelle kam ich ins Spiel, um das ggf. vor dem Schneiden des BAndes detektierbar zu machen.
Sprich, shit happens, aber hier hat die Qualitätssicherung bereits ohne uns funktioniert, wir sollen nur dabei helfen, daß in so einem Fall zukünftig erst gar kein Ausschuß produziert werden kann.
Die habe ich auch schon gefunden. Wie werden die angeschlossen? Ich sehe drei Schraubanschlüsse. Oben lese ich "L OUT" und "N OUT" und unten "L IN". Wo haben die "N IN" versteckt? Auf die Schiene werden die das doch hoffentlich nicht gelegt haben, oder?
Anscheinend ist der Hersteller eine Fa. KLEIN... und der FI/LS verfuegt ueber Schraubklemmen bis 2,5qmm und festangeschlossenen Kabel (0,75qmm fuer den PE??) Unter
formatting link
findet sich sogar eine Auflistung der Normen, die dieser FI/LS zu erfuellen gedenkt. Dumm nur, das die dort aufgefuehrte DIN EN 60947-2, VDE0660, Teil 101:2002-09 schon laenger (seit
2010 etwa) nicht mehr gilt...
Was heisst das jetzt? Material, welches bereits lange vor der neuen Normung die Anforderungen nach 101:2002-09 erfüllte, darf heute nicht mehr verwendet oder in Verkehr gebracht werden?
Auf der von dir im anderen Beitrag verlinkten Seite:
formatting link
steht da gross und deutlich "Neu" ueber diesen FI/LS. Beim ebay-Angebot des anscheinend gleichen Schalters wird auf die veraltete Norm verwiesen, die der ("neue"?) Schalter erfuellen soll. Was soll man davon halten? Ich konnte bisher auch keine Herstellerseite finden. Vielleicht klaert sich dort ja einiges.
Falsch. Diese Norm verlor bereits 2004 ihre Gültigkeit. Und diese verlor aber auch schon ihre Gültigkeit 2007. Und auch diese wurde ersetzt - durch die im Jahr 2010.
Und jetzt lesen wir mal, was sich 2010 geändert hat. "Gegenüber DIN EN 60947 2 (VDE 0660 101):2007 04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Die Tabellen 9b und 9c wurden hinzugefügt und vereinfachen die Prüfungen bei Geräten unterschiedlicher Polzahlen. b) Tabelle 10 mit Angaben der Anzahl Prüfmuster in verschiedenen Prüffolgen wurde überarbeitet. c) Unter 8.5 wurden Sonderprüfungen für feuchte Wärme, Salznebel, Schwingungen und Erschütterungen neu aufgenommen. Die Prüfungen sind in Anhang Q der IEC 60947-1 aufgeführt. d) Vorlagen für einheitliche Kennliniendarstellungen (Anhang K) wurden hinzugefügt. e) An mehreren Stellen der Norm wurden Texte klarer formuliert und die Norm wurde redaktionell vollständig überarbeitet."
Dann schreib das bitte unter die Ausgangsfrage.
Offensichtlich gibt es die eingetragene Marke aber doch schon etwas länger. Beantworte bitte meine Frage, ob ein seit mehr als 10 Jahren am Markt befindliches Bauteil, welches bei Einführung die Normen erfüllt hat nicht mehr vertrieben / in Verkehr gebracht werden darf.
Ich nehme an das blaue "Schwänzchen" ist der N IN, der fest am FILS anges chlossen ist.
An deiner Stelle würde ich mich mal auf ebay.co.uk nach RCBO umsehen, ob du dort auch was von bekannten Herstellern findest. Dort dürften FI/LS in zwischen recht verbreitet und sowieso preisgünstig sein (FIs mit hohen Ne nnströmen von 63-100 A kriegt man dort übrigens auch vergleichsweise na chgeschmissen).
Aber Obacht, britische Feldverteiler haben viel größere Abstände zwis chen den Hutschienen und diese schmalen FI-LS sind höher, auch der im Lin k!