Am 07.07.2010 14:40, schrieb Harald Wilhelms:
das ist eine Sicherheitsfrage. Geräte mit BNC-Buchsen sind nicht dafür ausgelegt, mit hochgelegter Masse betrieben zu werden, alleine schon wegen des Berührungsschutzes.
Es gibt Differenztastköpfe und Oszilloskope mit Differenzeingängen, die Gleichtaktspannungen bis zu 1000V zulassen. Ansonsten sollte man Stromzangen für hochliegende Strommessungen verwenden.
Gruß, Alexander
das ist eine Sicherheitsfrage. Geräte mit BNC-Buchsen sind nicht dafür ausgelegt, mit hochgelegter Masse betrieben zu werden, alleine schon wegen des Berührungsschutzes.
Es gibt Differenztastköpfe und Oszilloskope mit Differenzeingängen, die Gleichtaktspannungen bis zu 1000V zulassen. Ansonsten sollte man Stromzangen für hochliegende Strommessungen verwenden.
Gruß, Alexander