Dimensionierung Einschaltstrombegrenzung

Dann habe ich für Dich noch ein paar Informationen aus dem Web:

formatting link
Viel Spass, Emil

Reply to
Emil Naepflein
Loading thread data ...

Hi,

mal wieder was aus eigener Erfahrung: Stellspartrafo 3 kVA, Hersteller: Ruhstrat. Gew=E4hlt habe ich Vorwiderstand 220 Ohm, 2W, Drahtausf=FChrung. =DCberbr=FCckung des Widerstandes durch normales Wechselstromsch=FCtz (Sch=FCtzspule ist nat=FCrlich vor dem Widerstand angeschlossen).

Die wenigen zig Millisekunden, die das Wechselstrom-Sch=FCtz als Anzugsverz=F6gerung hat, gen=FCgen vollauf bei meinem L16 Automaten. Hat sich seit ca. 12 Jahren so bew=E4hrt. Ein Sch=FCtz mit Gleichspanungsspule schaltet meist zu schnell (jedoch nicht alle Typen), und erfordert halt den Aufwand des zus=E4tzlichen Gleichrichters.

Du kannst nat=FCrlich bei Dir auch beliebig komplexere Zeitrelais, etc. verwenden. Aber wenn/falls Du so was extra kaufen mu=DFt - warum teuren Aufwand, wen es auch einfach geht?

hth Andreas

Reply to
tekamn

Ziemlich aufwendig. Es gibt schlichte Drahtwiderst=E4nde mit eingebauter L=F6tsicherung. Wurde fr=FCher viel in (SW-)Fernsehger=E4ten verbaut.

Aber wie schon an anderer Stelle gepostet: Du kanst das beliebig aufwendig machen . Wirklich n=F6tig ist das jedoch nicht, und bringt auch kein Mehr an sicherheit.

BTW: Das thema "Einschaltstrombegrenzung und Trafo" ist schon zig mal gepostet worden - google doch mal ;-)

hth, Andreas

Reply to
tekamn

Ruhstrat :D kommt mir merkwürdig bekannt vor...

Ein Schütz ist völlig überdimensioniert und zieht zuviel Strom. Das Relais, dass ich nun habe kommt mit 1/2W aus...

Das habe ich schon fast vemutet, nach meinen letzten Versuchen...

Soetwas habe ich sowieso nicht...

War ja nur der erste Gedanke!

Gruß Patrick

Reply to
Patrick Kibies

Fein, danke. Ich bastele gerade daran...

Ich habe mich für einen 10Ohm Drahtwiderstand und ein 230V-Relais entschieden, dass den Widerstand überbrückt, sobald an der Primärsete des Trafos Kaffee anliegt...

noch bin ich beim Löten, gleich gehts ans Schrauben.

Erfahrungsbericht kommt morgen...

Gruß Patrick

Reply to
Patrick Kibies

Erfahrungsbericht Part I:

Beim Testen flog gerade beim dritten schalten die Sicherung. (Thermoauslösung (gibts das bei den L16?) durch zu schnell aufeinander folgende Einschaltvorgänge?)

Ich werde das jetzt mal im Regelbetrieb eine Weile beobachten, wenn es nicht funzt, werde ich mal das Relais unter die Lupe nehmen.

Morgen noch schön fest und wieder zu schrauben und dann mal sehen.

Gruß Patrick

Reply to
Patrick Kibies

Patrick Kibies schrieb:

Thermoauslösung gibts natürlich, ist aber in deinem Fall nicht relevant. Der L-Automat wird ja schon etwas älter sein, da löst der halt auch schon früher aus, eben auch magnetisch.

Gruß Dieter

Reply to
Dieter Wiedmann

Gerade ist er schon beim ersten Einschalten geflogen (wenn ich das Licht ausmachem bleibt in der Regel stehen...)

Der Automat ist seit 1989 eingebaut. Sooo teuer sind die nicht, da kommt mal ein frischer rein (die Charakteristiken heißen doch jetzt anders, oder?).

Das Relais zieht schon bei 110V sicher durch und gehört nicht zu der langsamsten Sorte, vielleicht liegt ja auch da der Hase im Pfeffer.

Ich werde mir mal das Datenblatt zu dem Relais besorgen und dann mal einen Vorwiderstand spendieren...

Gruß Patrick

Reply to
Patrick Kibies

Patrick Kibies schrieb:

Da wurden noch neue L-LSS verbaut?

Haushaltsüblich sind B-LSS (3-5*In, L-LSS 4-6*In).

Mach das.

Gruß Dieter

Reply to
Dieter Wiedmann

Nicht mehr nötig...

Nachdem das Relais bei meinen Experimenten den Flattertod unter Vollast gestorben ist, indem es sich ganz simpel eingeschmolzen hat, werkelt doch der große Schütz mit seinen 10W Heizleistung in dem Kästchen...

Aber wenixtens geht's jetzt. Und wenn ich noch irgendwann mal GANZ viel Geduld habe, kann ich mich ja vllt. nochmal überwinden und ein kleineres Relais einbauen...

Gruß Patrick

Reply to
Patrick Kibies

Ein Sch=FCtz ist v=F6llig =FCberdimensioniert und zieht zuviel Strom.

Das Relais, dass ich nun habe kommt mit 1/2W aus...

Hi Patrick,

/klugschei=DFmode ON/

ich denke Du siehst nun nachdem Dein Relais abgebrannt ist, warum ich Dir ein Wechselstromsch=FCtz empfohlen habe.

/klugschei=DFmode OFF/

Ich les das so: "habe keine gleichrichter..." Man kann es aber auc hso lesen "..habe nicht gedacht udn begriffne, warum hier vom Relais mit Gleichspannungsspule abgeratne wird..."

Anyway, ist ja nun eh geschrottet Deien relais :-))

scnr, Andreas

Reply to
tekamn

Weil der Schütz dämlichkeitsresistenter ist? Er ist einfach nur unelegant und überdimensioniert...

Nein, habe keinen Schütz mit DC-Spule.

Wenn man das entschlüsselt hat findet man gleich noch einen Fehler deinerseits. Niemand außer dir hat etwas von Gleichspannung gesagt. Das Relais WAR ein AC-Typ.

Aber es hat noch Freude bereitet...

Jetzt habe ich da so einen Dampfhammer mit dem Energiebedarf einer Halogenbirne drin. Naja wenigstens ein Relais mit Klock statt Pick.

Gruß Patrick

Reply to
Patrick Kibies

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.