dzień dobry
otrzymałem dane akustyczne pewnego urządzenia wentylacyjnego
(wentylokonwektora) skłądające się z 3 tabelek opisanych:
Sound power level Lw
1) radiated without plenum
2) suction side without plenum
3) supply side without plenum
co to może znaczyć, zwłaszcza to tajemnicze PLENUM ?
Bardzo bym prosił o pomoc jakiegoś dobrego poliglote :)
Łagoda snipped-for-privacy@list.niespamowac.pl> napisał(a):
Without plenum - to bez sprężania,
Plenum - to są warunki w których ciśnienie powietrza w zamkniętej przestrzeni
jest większe od zewnętrznego cisnienia atmosferycznego np. plenum chamber - to
komora spężonego powietrza, komora wyrównawcza.
Reszta jest chyba teraz jasna.
Pozdrowionka,
Piotr
Nie bardzo mi to pasuje, bo podane są różne wartości w zależności od
sprężu (czy inaczej-od oporów instalacji)
Komora wyrównawcza (skrzynka rozprężna) to "plenum box" inaczej. ale jak
już pisałem nic mi to w tym kontekście nie wyjaśnia.
Innym problemem jest "soun POWER LEVEL" który podany został do
otoczenia, do ssania i do tłoczenia-jak to możliwe? To chyba powinno być
sound pressure (ciśnienie akustyczne) które jest różne dla poszczególnych
stron, a moc akustyczna jest jedna dla danego urządzenia i już. nieprawdaż?
Ale jeśli ciśnienie akustyczne to jeszcze powinny być warunki pomiaru, a nie
ma...
Łagoda snipped-for-privacy@list.niespamowac.pl> napisał(a):
Przetłumaczyłem to co było napisane - ciężko jest się odnieśc do kontekstu
którego nie znam (a którego Ty nie podałeś)
Mnie też ;) bo nie znam kontekstu :(
formatting link
który podany został do
formatting link
które jest różne dla poszczególnych
formatting link
jest jedna dla danego urządzenia i już. nieprawdaż?
Nie bardzo wiem o co chodzi, więc teraz sobie po-gdybam ;)
1) radiated - do otoczenia (urządzenia może mieć izolacje akustyczną, więc
wartość może być "mała")
2) suction side/supply side - może powietrze byc ciągnięte z lub wpychane do
pomieszczenia gdzie są ludzie i tam robić hałas, a tego nie bardzo się da
zaizolować.
Ale to tylko takie wolne wariacje na temat (albo i nie na temat ;) )
A nie ma tam jakies normy?
Chyba najprościej to zwrócić się do producenta.
Pozdrowionka,
Piotr
Podałem WSZYSTKO co miałem.
Nic nie ma.
A myślisz że od kogo ja mam te dane? Od przedstawiciela producenta. Nie
znam Włoskiego więc nie będe do fabryki dzwonił.
Poszperałem troche po materiałach innych firm produkujących analogiczne
urządzenia, pogadałem ze znajomym akustykiem, ustaliłem z przedstawicielem
że w tabelce jest błąd bo podali LwA a nie Lw i jakos się powyjaśniało.
Dzięki za pomoc-przydała się również :-)