50 / 60 Hz, was passiert?

haben, sondern 220/230V 60 Hz. Ich wohne in einem 60 Hz-Land.

vielen Motoren gibt es dann aber schon Probleme, es sei denn, sie sind auf 50/60 Hz gekennzeichnet.

Mir ist bekannt, dass 50 Hz-Motoren bei 60 Hz eben schneller laufen und dann vielfach auch sehr schnell "abrauchen" und kaputt sind. Wie sieht

auf 50 Hz betrieben werden? Konkret betrifft die Frage zwei

alles 60 Hz, welche man mit einem Inverter-Stromerzeuger 50 Hz anspeist? Betriebsdauer mit dem Stromerzeuger bei Stromausfall jeweils zwischen 5 Stunden und einem Tag. Peter

Reply to
Peter Koerber
Loading thread data ...

Am Sat, 9 Feb 2019 23:24:20 -1000hat Peter Koerber gefragt:

Gegenfragen:

nicht - oder?

noch wissen. Der "Inverter-Stromerzeuger" ist eventuell ein Wechselrichter, mit dem Du aus Gleichspannung die 230V/50Hz machst? Dann hoffentlich eine Sinus-Spannung mit entsprechender

Willi

Reply to
Wilhelm Ernst

Am 10.02.2019 um 07:19 schrieb Wilhelm Ernst:

Slim MSZ-GC22NA. Ich lebe in tropischer Zone.

Ja richtig.

Ich beabsichtige mir eventuell folgenden Stromerzeuger zu kaufen, falls

formatting link

Auf Google findest Du auch weitere Infos zu Inverter-Stromerzeuger. Inverter sind dort wo ich wohne nur in 50 Hz-Versionen zu haben und dann noch sauteuer (ein Honda so um die 4'000 Euro rum). So wie ich schon weltweit rumgesucht habe, finde ich nirgendwo 60 Hz-INVERTER-Stromerzeuger. Normale Stromerzeuger (da habe ich schon einen) gibt es in 60 Hz-Versionen, aber die machen Krach, dass Gott

das goldene Ei.

Peter

Reply to
Peter Koerber

Am 10.02.2019 um 21:16 schrieb Peter Koerber:

meiner ersten Treffer.

50-60HZ, 240 to 120V
formatting link

mfG W.Martens

Reply to
Wolfgang Martens

Hallo Peter, Am 10.02.19 um 21:16 schrieb Peter Koerber:

haben Funktionen, die Frequenz gekoppelt sind (Uhren, Filter die die Netzfrequenz ausfiltern)

Bei Motoren und Transformatoren ist dies kritischer, hier sind die

hier oft entscheidend

Reply to
Jan Conrads

Am 10.02.2019 um 21:16 schrieb Peter Koerber:

Nach dem, was ich ergoogelt habe, handelt es sich um ganz normale

offenbar nur ein- und ausgeschaltet.

Frequenzumrichter haben um die Drehzahl des Kompressor-Motors zu

Gleichspannung gemacht.

Wenn das so ist, sollte es kein Problem sein wenn die Netzfrequenz 60 Hz

aber das ist wahrscheinlich auch wurscht.

50Hz oder 60Hz betrieben wird.

Alles nur eine Vermutung, kann auch sein, dass es doch ein Problem gibt,

Reply to
Stefan

an 60Hz-Netzen. Das sollte man immer beim Hersteller bzw. Vertrieb der Ger

- bzw. Pumpensteuerung und -bauart ab.

Reply to
w-buechsenschuetz

Am Sun, 10 Feb 2019 10:16:31 -1000hat Peter Koerber

snip

Hallo Peter, nach den guten Tipps der anderen bisher traue ich mich garnicht mehr. Aber das was DENQBAR als "Datenblatt" bezeichnet und was sie an

Hauptgrund, ihre Produkte nicht zu nehmen. Blanke Werbung, nix Verwertbares... Willi

Reply to
Wilhelm Ernst

Am 10.02.2019 um 12:44 schrieb Wolfgang Martens:

schon die Angabe von 120-240V und 50-60Hz verwundert. Abgesehen davon,

den Hersteller Xtremepower konnte ich nicht viel Angaben finden, ausser

und eine Busse bezahlen musste. Aufgrund der vorhandenen Fotos des

feststellen. Nur 120V und 60Hz.

Direktverbindung. Hawaii als direkter Nachbar ist von uns nur 5 1/2 Flugstunden entfernt. Peter

Reply to
Peter Koerber

Am 11.02.2019 um 07:24 schrieb Wilhelm Ernst:

Honda 30i, auch sagen? Nix Verwertbares?

Honda kommt aus Japan, Denqbar aus Deutschland. Peter

Reply to
Peter Koerber

Am 11.02.2019 um 19:38 schrieb Peter Koerber:

Trafo 120-120 1,5kW kaufen (~200?) und parallel-seriell verschalten.

120V 60Hz Invertergeneratoren >3kW gibt es viele:
formatting link
formatting link

Das wird teuer. Vielleicht woanders kaufen? Wo leben Sie denn?

formatting link
formatting link

10fachen Nennstrom. Ein Konstantdrehzahlgenerator liefert das aus der Schwungmasse. Ein Invertergenerator dreht ohne Last langsam und der

dauert das einen Moment. Bis dahin kommt der angestiegene Strom nur

(Inneneinheit: laut Manual stufengeschalteter AC Motor mit Kondensator) und dem Elektronikversorgungstrafo, falls der knapp ausgelegt ist. Also besser 60Hz Generator plus ggf Trafo.

mfG W.Martens

Reply to
Wolfgang Martens

Am 11.02.2019 um 13:54 schrieb Wolfgang Martens:

Habe ich gesehen, danke. Das Problem ist nur, dass niemand ins Ausland liefert. Hier im speziellen Fall Walmart. Das ist einfach ein riesengrosser Edeka mit Baumarkt kombiniert, um als Beispiel zu nennen. Und weder Edeka noch Bauhaus liefern ins Ausland... Amazon liefert schon gar nicht in unsere Gegend. Und bei Ebay sind die

von Hawaii (das sind unsere "direkten" Nachbarn).

Da muss ich dann eben ausprobieren, wie das dann funktioniert.

geliefert. Erst jetzt habe ich auch die Nummer der Aussenteils auf dem Internet gefunden: MXZ-8A 140VA. Abgesehen davon, habe ich heute von Mitsubishi mitgeteilt bekommen, dass

Frage kommt.

Die weitere Suche - aufgrund der Hinweise hier - hat ergeben, dass eigentlich die meisten mobilen Inverter-Generatoren (bis auf jene von Honda) durchs Band in China fabriziert werden und dann sowohl unter bekannten Marken, wie auch unbekannten Marken weltweit verkauft werden.

einen Hersteller zu finden, der Inverter-Generatoren 230V 60Hz liefern kann.

Reply to
Peter Koerber

Am 11.02.2019 um 00:13 schrieb snipped-for-privacy@web.de:

Peter

Reply to
Peter Koerber

Am 11.02.2019 um 19:38 schrieb Peter Koerber:

Phasenverschiebung versorgt. Zwischen den Phasen liegen daher 240V an,

sie scheinen aber selten zu sein.

Auf die Schnelle gefunden habe ich:

formatting link

formatting link

Reply to
Michael Sommer

Am Mon, 11 Feb 2019 08:53:22 -1000hat Peter Koerber

- ganz gewiss.

sich mir nicht. Von dem Datenblatt einer mobilen DS-Quelle erwarte ich im Minimum

Klirrfaktor an ohmscher Last, Angaben zur (Fern-)Bedienbarkeit...

Willi

Reply to
Wilhelm Ernst

Am 12.02.19 um 18:02 schrieb Wilhelm Ernst:

Ich kenne eine Menge Leute, die mit ihrem Honda "Rolls Royce" hoch zufrieden sind. Das sind die, die das Ding auch wirklich benutzen und nicht nur wegen "haben wollen" in der Garage stehen haben. Mich eingeschlossen

Tilmann

Reply to
Tilmann Runck

Am 12.02.2019 um 09:49 schrieb Peter Koerber:

Warum nicht? Motorreparierer, die auch Trafos wickeln gibt es sicher auch vor Ort.

Wenn es prinzipiell mit 50Hz geht, kann das nur die Enddrehzahl des gesteuerten Fan und nicht den Inverterkompressor betreffen.

notfalls die Kompressorleistung reduziert. Wenn die Sonne draufknallt passiert auch nichts anderes.

formatting link

1) laut Datenblatt ist das eine 50Hz Anlage, werfen Sie doch mal einen Blick auf das Typenschild was da steht und ob die Bezeichnung stimmt.

Inverter zu klein sein, auch wenn sie im eingeschwungenen Zustand aufgrund der geringen Last sicher weniger braucht.

mfG W.Martens

Reply to
Wolfgang Martens

Am Tue, 12 Feb 2019 21:16:46 +0100hat Tilmann Runck

Prima! Ich habe nichts zu Honda gesagt - nur zu Rolls Royce :-) Willi

Reply to
Wilhelm Ernst

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.