Liebe Newsgroup!
Ein Radiall=FCfter mit einem Asynchron-Drehstrommotor (7,5 kW Leistung) wurde bisher =FCber ein Kabel YM-J 4x2,5 versorgt.
Nun will ich aber den Stern-Dreieck-Schalter etwas weiter entfernt montieren. Dazu m=FCsste ich aber ein 7-adriges Kabel zwischen diesen beiden Stellen verlegen.
Laut Moeller Schaltungsbuch 2006, Seite 8-40 unten soll dann =FCber eine Ader ein Strom vom 0,58-fachen des Motorstroms flie=DFen (jedenfalls interpretiere ich das so, wenn man Schaltger=E4te in einem Stern-Dreieck- Motorstarter derart dimensionieren kann -- nachgerechnet habe ich das allerdings nicht.)
F=FCr 0,58 * 15 A (Angabe Typeschild) geht sich doch locker ein Kabel mit einem Aderquerschnitt von 1,5 mm=B2 aus.
Ich will noch dazusagen, dass das Kabel in einigen Abschnitten in einem sehr ger=E4umigen Kabelkanal mit einigen anderen mitbewohnenden Kabeln gef=FChrt werden (wie schon das bisherige Kabel). Ausserdem soll das Kabel 45 Meter lang sein, wie auch schon das jetzige Kabel YM-J 4x2,5.
Nun was haltet ihr von der Idee? Bei den derzeitigen Kupferpreisen, w=E4re ein d=FCnneres Kabel n=E4mlich schon deutlich billiger.
Liebe Gr=FC=DFe, Johann.