Mostki termiczne

Jeśli mamy wspornik żelbetowy lub ściankę attykową to ile go należy ocieplić, tzn na jaką długość lub wysokość. Są jakieś dokładne i jednoznaczne przepisy? Za odpowiedź dziękuję z góry.

Reply to
skromny
Loading thread data ...

skromny napisał(a):

Tak są dokłade przepisy wyrażone w rozp. min. infr. (z dn. 12 Kwietnia 2002r) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (załącznik "Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii" ). Zanajdziesz tam wartości maksymalne współczynnika przenikania ciepła Uk.max ktorych nie moga przekroczyc wspołczynniki oblicznone dla twoich przegród wg postanowien normy "PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania."

Jeśli moja odpowiedź Cie nie zadowoliła, to z przykrościa muszę stwierdzić ze podałeś za mało danych żeby się żeby zaproponować konkretne rozwiązanie - nie wiemy jaka jest grubość przegód, jakie wawrstwy przewidziałeś, jakie jest przeznaczenie pomieszczeń osłanianych przez te przegrody czy choćby tego jaka jest lokalizacja obiektu....

Natomiast jesli szukasz dobrych rad odnośnie budowania, w wydaniu fachowców, którzy wobec nieprzymuszonej autopsji na placu budowy posiedli już tajemną wiedzę jak budować bez obliczeń, ba a nawet bez projektu, to polecam grupe: pl.misc.budowanie, jest tam ich naprawdę sporo (niestety chyba większość). Pozdrawiam Kuba

Reply to
Swider