Ma m kilka kawalkow YDY 3x2.5. Che je wsadzic w HDPE
32 mm i do ziemi. Bede przez to puszczal 5 do 6 kW.
Jak profesjonalnie laczys ten drut ? Nie moze byc za duzych zgrubien, bo musi sie to zmiescic w 32 mm HDPE oslonowe. I musi wytrzymac te 5 kW.
Sa moze jakies rureczki zaciskowe, w ktore sie wklada goly drut z obu stron i zaciska ? A moze jakos lutowac ?
Chodzi oczywiscie o profesjonalne wykonanie, ale rekoma amatora :)
pozdrawiam pluton
Didn't find your answer? Ask the community — no account required.
A
Adam
6kW, 220V = 27A Troche duzo jak na 2,5mm2 (> 10A/mm2). Kabel bedzie wyraznie cieply.
Na jaka to odleglosc bedzie ? Ile laczen po drodze ?
Wowa juz pisal - skrecic wzdluznie, zalutowac, polaczenia mijane, kazde w osobna izolacje, potem na calosc mufka.
Tylko zalutuj DOBRZE - cyna nie ma polepic drutow jak plastelina, ale ZLUTOWAC.
Co jest miara profesjonalizmu ? :)
J
J.F.
Trzy fazy ? W sam raz.
A nie ma jakiejs mozliwosci zagniecenia w rurce miedzianej ?
Bo lutowanie to takie sobie jest mocne i trwale ..
J.
P
pluton__
Ze 2 laczenia. Chodzi o 5kW podgrzewacz do prysznica w ogrodzie. Uzywanie 23 razy po 5 minut. caly kabel ok. 70 80 m.
ok.
wytzymalosc mierzona w latach :)
dzieki pozdrawiam pluton
W
wowa
Uzytkownik "J.F." <jfox snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisal w wiadomosci news: snipped-for-privacy@4ax.com...
Uwierz ze mocne skrecenie przewodów jest bardzo wytrzymale. Oczywiscie jest wieksze od zacisku (2 - 3 cm). Lutowanie to w zasadzie zabezpieczenie przed korozja styku, w suchych pomieszczeniach niekonieczne. No i nie spotkalem tulei do tak cienkich przewodów. A zaciskarka? Mlotkiem zagniatac? Wojtek
W
wowa
U¿ytkownik "pluton__" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:efb1qs$p55$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Czyli 1faza. Przy tej odleg³o¶ci ten kabel jest ciut ze cienki. Wysz³o mi ¿e dostaniesz 22V spadku na samym kablu, co daje 600W grza³kê w ziemi. Krety bêd± ciê kochaæ :). Zobacz tutaj
formatting link
J
Jarek P.
Sa nawet do 1,5mm2, od razu z izolacja po wierzchu.
W kazdym kibelmarkecie, solo za pare zl, albo w zestawie z tulejami, oczkami i konektorami za fafnascie zl. Badziewne, ale do sporadycznych zastosowan wystarczaja.
J.
J
J.F.
A tu chodzi o drut czy linke ?
Ilez ja wtyczek BNC zacisnalem do ethernatu. A zyla w RG58 cieniutka, chyba mniej niz fi 1 :-) Fakt ze z grubsza bylby klopot ..
J.
P
pluton__
w ogrodzie. Poza tym kabel bedzie w rurze HDPE 32 mm. :)
pozdrawiam pluton
W
wowa
Uzytkownik "Jarek P." <jarek[kropka] snipped-for-privacy@gazeta.pl napisal w wiadomosci news:efbr5t$s9n$ snipped-for-privacy@node5.news.atman.pl...
To sa zabawki. Przypominam ze gosc chce to wrzucic do ziemi i dac 20kilka amper na zyle. Wojtek ps. Do Autora watku. Zmierz ile naprawde ma ta zyla, ostatnio te kable sa coraz ciensze :(
J
Jarek P.
Zgoda, ale ja sie odnosilem do Twoich watpliwosci, ze tulejek do takich srednic wogóle nie ma. Tu tak czy tak nie bawilbym sie w zadne wynalazki, tylko te przewody solidnie ze soba skrecil. I przede wszystkim dal grubszy kabel!
J.
M
MarekPe
Jak tak plytko zakopany, to dlugo nie polezy. Zanim zdazy sie zgrzac zlomiarze go wyciagna.......
Wygląda na to że szukasz rozgrzeszenia a nie porady ;)
Oprócz tego co już napisano dodam:
YDY w żadnym wypadku nie nadaje się do zakopywania w ziemi
czy na pewno z rozdzielnii możesz zamontować tak wysokie zabezpieczenie? wychodzi że musi być 32A a to oznacza przed licznikiem minimum 50A :o (no chyba, że to jednak użadzenie na trzy fazy)
jeśli to jednak uządzenie na jednafazę to ze zgróbnych wyliczeń wychodzi mi, że nie będziesz miał spełnionego warunku skutecznej ochrony przeciw-porażeniowej
jest parę poprawnych patentów na łączenie żył o niewielkich przekrojach: ogólnie tulejki zaciskane/zagniatane + taśma samowulkanizująca, ale...
... jak nie masz w tym wprawy a chcesz spać spokojnie (nie mam juz tu z oczywistych i dyskwalifikujacych problemów 1-3) to wypuść łaczenie _nad_ ziemię i załóż puszkę hermetyczna - zyst z tego taki, że będziesz sobie mógł w przysżłości załozyć tam lampę albo gniazdko do kosiarki
pzdr., PB
P
pluton__
50 cm.
a) Nikt nie bedzie o nim wiedzial b) w 2-3 miejscach zablokuje go silikonem
pozdrawiam MarekP :) aka pluton
P
pluton__
tez sie przyda.
dlatego zanim pojdzie w glebe owine go HDPE zoltym, fi 32.
zabezpieczenie?
Jakie znowu wysokie ? 5 kW do przeplywowego ogrzewaczyka wody.
5000W/200V = 20A
No to sobie potancze pod prysznicem :)
przekrojach:
dobra, poskrecam. :)
gniazdka beda na koncu kabla. Kabel ma isc od domu do 'centrum rozrywkowego', gdzie bedzie grill, stol, laweczki, kolumny (muzyczka) i prysznic. Tam tez moge zrobic gniazdka.
To nic nie zmienia, do ziemi jest YKY. Kropka. Uprzedzając: a czemuuu? Temu że nie ma żadnej gwarancji że mimo to nie będzie zbierać się w rurze woda, a izolacja YDY nie jest przystosowana do długotrwałego kontaktu z wodą.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Proponuję się jeszcze raz zastanowić nad tym działaniem :))) Poza tym to 5kW czy 6kW?
Aaa, skoro tak to wogóle można zrezygnować z zabezpieczenia, które zresztą i tak będzie za wysokie by chronić kabel :))) A tak wogóle to nie za późno trochę na te prysznice?
pzdr., PB
P
pluton__
Witam,
Jest gwarancja. Rura bedzie (prawie) jak wodna , tylko zolta. Laczenia normalnymi zlaczkami. Nie ma prawa tam byc wody i juz. Poza tym bede mial kompresorek do przedmuchania instalacji wodnej na zime, to moge raz na pol roku przedmuchac rure elektryczna. YKY jest strasznie drogi.
YDY(3 pln/m) + HDPE(1 pln/m) < YKY (7-8 pln/m)
~ ~= =~ (or so)
4.5 (AFAIR) ; juz nie pamietam, ile ma ten ogrzewacz.
Szykuje juz na przyszly rok.
Zostal mi jeden slupek z ogrodzenia (fi 70, h 220). Wkopie go na
70 cm i zabetonuje (tak, jak pod ogrodzenie), dospawam metrowe 'ramie' w bok/gore (cos jakby taka szubiennica) , srodkiem przeciagne hdpe fi25, na to nakrece jakies sitko i ogrodowy prysznicek gotowy. Mam tez juz 14 ton kamienia murowego, wymuruje sobie taka studzienie fi 2 metry, h 2 metry, zeby sie w tym kapac, a teren dookola (kilka m2) wylaze kamieniami i tam bedzie ten prysznic.
pozdrawiam pluton
J
J.F.
A ogolnie mozna spytac o sens takiego prysznica ? Rozbierac sie na oczach sasiadow jesli 50 metrow dalej masz lazienke ?
I co z kanalizacja - rura po drodze czy mydlo do ogrodka ?
J.
P
pluton__
1) do sasiada mam 30 m, ale bede odgrodzony zielenia. nastepny sasiad 100m
2) kapiel w ogrodzie to _zupelnie_ inna przyjemnosc niz w lazience. sloneczko, wiaterek i te sprawy ... To tak, jak palenie i picie: obie rzeczy sa potrzebnme do zycia :)
Moze troche mydla w bardzo wsiakliwa glebe. Ale raczej bedzie to chlapanie niz mycie mydlem. Od mydla bedzie lazienka.
pozdrawiam pluton
P
PaweÅ Bochenek
Telefoniczny za to jest tani, albo skrętka, można za 0,8 zł już kupić ;)
A gdzie bąbelki?? :)
Robisz sobie takie bajery i żal ci kilku złotych na porządne rozwiązania? Jeszcze jedno: ogrzewaczem przepływowym 4,5 kW to można w miarę sprawnie ręce umyć, takie pod prysznic to mają np. 10kW.
pzdr., PB
Join the Discussion
Have something to add? Share your thoughts — no account required.
Didn't find your answer?
Ask the community — no account required
Report Content
You are reporting this content to the moderators. They will look at it
ASAP.