Zabezpieczenie przeciążeniowe przewodów

Dobierając zabezpieczenie przewodu przed przciążeniem korzystam ze wzorków

I_N < I_B < I_Z

czyli długotrwała obciążalność prądowa przewodu I_Z musi być większa od prądu znamionowego zabezpieczenia I_B_ i większa od prądu znamionowego odbiornika I_N. To jest jasne.

Drugi wzorek mówi że:

I_2 > 1.45*I_Z

Gdzie I_2 = k_2 * I_B prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego.

Nie potrafie wygooglać która wielkość na wykresie takim jak np.

formatting link
odpowiada współczynnikowi k_2. Proszę o pomoc.

Reply to
Sinuhe
Loading thread data ...

Dla tego akurat zabezpieczenia -> k2=1.45 Czyli godzinny, ale uwaga, nie dla wszystkich jest godzinny.

Reply to
Sławomir Stępniak

Użytkownik "Sławomir Stępniak" <slaw1step@poczta1.1onet.pl> napisał w wiadomości news:ciir6b$job$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...

Dzięki wielkie.:)

Reply to
Sinuhe

Ten wspolczynnik przyjmuje wartosci:

1,6 - dla wiekszosci bezpiecznikow o pelnozakresowym wylaczaniu g (wylaczenie nastepuje przed uplywem 1-4 h zaleznie od pradu znamionowego bezpiecznika) - bezpieczniki o niepelnookresowym wylaczaniu a nie sa w stanie wylaczyc takiego pradu

1,45 - dla nowszych wylacznikow nadpradowych instalacyjnych (wylaczenie nastepuje przed uplywem 1h)

1,2 - dla starszych przekaznikow termobimetalowych wspolpracujacych ze stycznikami (wylaczenie nastepuje przed uplywem 2h)

1,15 - dla nowszych przekaznikow termobimetalowych wspolpracujacych ze stycznikami (wylaczenie nastepuje przed uplywem 20 min)

Reply to
Silver

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.