Dobierając zabezpieczenie przewodu przed przciążeniem korzystam ze wzorków



I_N < I_B < I_Z



czyli długotrwała obciążalność prądowa przewodu I_Z musi być większa od prądu znamionowego zabezpieczenia I_B_ i większa od prądu znamionowego odbiornika I_N. To jest jasne.



Drugi wzorek mówi że:



I_2 > 1.45*I_Z



Gdzie I_2 = k_2 * I_B prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego.



Nie potrafie wygooglać która wielkość na wykresie takim jak np.

formatting link
odpowiada współczynnikowi k_2. Proszę o pomoc.


Dla tego akurat zabezpieczenia -> k2=1.45 Czyli godzinny, ale uwaga, nie dla wszystkich jest godzinny.

Użytkownik "Sławomir Stępniak" <slaw1step@poczta1.1onet.pl> napisał w wiadomości news:ciir6b$job$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...

Dzięki wielkie.:)

Ten wspolczynnik przyjmuje wartosci:

1,6 - dla wiekszosci bezpiecznikow o pelnozakresowym wylaczaniu g (wylaczenie nastepuje przed uplywem 1-4 h zaleznie od pradu znamionowego bezpiecznika) - bezpieczniki o niepelnookresowym wylaczaniu a nie sa w stanie wylaczyc takiego pradu

1,45 - dla nowszych wylacznikow nadpradowych instalacyjnych (wylaczenie nastepuje przed uplywem 1h)

1,2 - dla starszych przekaznikow termobimetalowych wspolpracujacych ze stycznikami (wylaczenie nastepuje przed uplywem 2h)

1,15 - dla nowszych przekaznikow termobimetalowych wspolpracujacych ze stycznikami (wylaczenie nastepuje przed uplywem 20 min)