https://www.electriciansforums.co.uk/threads/what-is-an-rcbos-functional-earth-connection-really-for.51405/
| The functional earth is used as reference by the internal RCBO
| electronics to increase the sensitivity, speed of operation and
| allows the device to detect an earth fault even if the neutral
| becomes disconnected.
Hilfsenergie.
Vermutlich wird der Erdanschluss nicht gebraucht, wenn N und L
anliegt.
Wenn die Zuleitung von L unterbrochen ist, funktioniert der RCBO
nicht mehr, aber dann ist ja auch keine Gefahr gegeben.
Wenn die Zuleitung von N unterbrochen ist, fehlt ebenfalls die
die Erdleitung gedacht.
Soweit meine Interpretation. Bei der Recherche fand ich jedoch auch
die Meinung, dass der RCBO auch mit offenem Erdanschluss
deuten "increase the sensitivity, speed of operation".
Fest steht eigentlich nur, dass das Prinzipschaltbild in meinem Link
nichts bewirken.
die Hutschine nicht auch so?
rein elektromagnetisch, also ohne Hilfsenergie und Elektronik
arbeiten.
Wenn Elektronik versorgt werden muss, ist das eben nicht so
erkennen, Hilfsenergie brauchen. Wenn du kein N hast und auch
keinen separten Erdanschluss, dann fehlt die Hilfsenergie.
Auf fehlende Hilfsenergie kann man technisch freilich
Der FI stellt aber nur einen Differenzstrom zwischen L und N
fest, er muss dann indirekt auf einen Fehlerstrom gegen PE
schliessen. PE wird nicht direkt erfasst.