Spannungsfall- E-Herd Zuleitung

Eine Übungsaufgabe:

Sie sollen an einer 70m langen NYM 5*2,5mm² Leitung einen Elektroherd anschließen. a) Berechnen Sie den Spannungsfall an der Leitung, wenn der Nennstrom der Sicherung 20A beträgt! b) Beurteilen sie den Spannungsfall!

Der Lösungsweg meines Lehrer lautet:

a) ? 3 * I * l * cos ? I Stromstärke in A ?U = ---------------------------- l Leiterlänge in m ? * A A Leiterquerschnitt in mm² cos ? = 1 (Ohmscher Verbraucher) m ? elek. Leitfähigkeit =56 ------ (Cu) ? * mm²

? 3* 20A * 70m ?U = ------------------- 56 * 2,5 mm²

?U = 17,3V

Meiner Meinung nach müsste man, da ein E-Herd selten (oder nie ) die Aussenleiter symetrisch belastet, doch von dem ungünstigeren Fall aus gehen das nur ein Aussenleiter belastet wird

2 *I * l * cos ? ?U = -------------------------- ? * A

20A* 140m ?U = --------------------- 56 * 2,4mm²

?U =20V

Das der Spannungsfall in beiden Berechnungen über 3% liegt ist klar. Aber was ist mit etwas kürzeren Strecken? Da wäre doch möglich das ich mit

3P~ Berechnung die Forderung erfülle aber bei 1P~ einen unzulässigen Spannungsfall habe. Zumal man bei der Schullösung von Un = 400V ausgeht (meistens aber nur 230V verwendet) und dadurch einen zulässigen Spannungfall ?U=12V (?U=6,9) messen kann.

Oder übersehe ich jetzt etwas "kleingedrucktes"??

Reply to
lederer
Loading thread data ...

"lederer" schrieb im Newsbeitrag news: snipped-for-privacy@uni-berlin.de...

Beides ist wohl richtig - aber wenn man das technische Regelwerk betrachtet, sind laut TAB 2000 Stromkreise für Elektrowärmegeräte mit Nennleistung von mehr als 4,6 kW als Drehstromkreise auszuführen und der Spannungsfall für Drehstromkreise wird nun halt mit der "Drehstromformel" berechnet.

Gruß Klaus

Reply to
Klaus "Perry" Pago

Am Sat, 9 Oct 2004 22:48:03 +0200 hat Klaus "Perry" Pago geschrieben:

Insbesondere nimmt der Herd seine Maximallast weitgehend symetrisch auf, da die Kochplatten und das backrohr normalerweise auf dei unterschiedlichen Phasen verteilt werden.

Reply to
Martin Lenz