Napisałem, że duże kompresory mają zabezpieczenia. W małych nie ma takiej potrzeby.
Ja go użyłem do ograniczania ciśnienia i zarazem temperatury na tłoczeniu. Przy małym zapotrzebowaniu na grzanie działał często. Przy dużym zapotrzebowaniu nie działał wcale. Ponowne załączenie agregatu może być dopiero po kilku minutach, więc maksymalna częstotliwość pracy presostatu nie jest zbyt duża.
Producent podał liczbę przełączeń gwarantowanych i na tej podstawie wyliczyłem przewidywane godziny pracy dla najgorszego przypadku dla urządzenia i wyszło nieźle, ale zawsze jest obawa, ze producent kłamał.
W przypadku awarii presostatu była tez obawa co będzie z przegrzanym kompresorem. Na szczęście okazalo się, że kompresory mają własne zabezpieczenia.
Zawory rozprężne nie zamykają się do końca i jeżeli zależy nam na utrzymaniu różnicy ciśnienia ma postoju, to trzeba dawać zawór elektromagnetyczny odcinający.