Nośność nadproży prefabrykowanych t

Jun 02, 2006 Last reply: 20 years ago 3 Replies

Witam



Czy ktoś z grupowiczów ma namiary (najlepiej adres www, ewent. tytuł książki) na tablicę z nośnościami belek prefabrykowanych typu "L" ?



Sprawa niby prosta, ale po przeszukaniu książek i www mam dane sprzeczne albo niekompletne. A przecież to dość powszechnie stosowany element...



Pozdrawiam Quis


sprawdz w "Nowym Poradniku Majstra budowlnaego" tam powinno byc, choc reki nie dam uciac. A najprościej by bylo sobie policzyc beton przyjmij B25 bo moim zdaniem wiekszych cudów nie można sie tam spodziewać, zdażają sie oczywiście o wiele lepsze betony ale gorsze tez, stal oczywisice AIIIN ( BST500S, fyd=420 MPa), uwzględnij ten dodatkowy drucik w strefie ściskanej i napewno ci cos miarodajnego wyjdzie. Szczerze mowiac , L'ki to są nadproża nad okna wstawiane bez zstanowienia i na nic wiecej to sie nadaje. A jak ci bardzo zalezy to policz , 5 minut roboty

Pozdrawiam

Znalazłem dwa miejsca w sieci, gdzie podano stal i była to 34GS (dla górnego zbrojenia i strzemion - St0S). Klasy betonu nie podali.

Pobawiłem się trochę w przeliczenie tego. O dziwo, nawet przy uwzględnieniu zbrojenia górnego i przyjęciu betonu B30 wyniki, które otrzymałem były o kilka do kilkunastu procent mniejsze niż podane w tabelach. Tylko dwie najdłuższe belki miały wyniki zgodne. Przy niższych betonach różnicę były oczywiście większe. Ciekawe...

Pozdrawiam Quis

stal 34GS ( fyd=350MPA) jest wycofywana z produkcji, nawet cene ma wieksza niz BST500S, wiec watpie zeby ktos tam jeszcze pchal , ale oblczeniowo jest bezpieczniej jak sobie policzysz AII,

sprobuj policzyc dla AIIN, moze ci wyjdzie.

Join the Discussion

Have something to add? Share your thoughts — no account required.

Didn't find your answer?

Ask the community — no account required