Szanowni koledzy! Wlasnie buduje pakiet aku 7cel NiMH Bedzie mi sluzyl do elektryka co wiaze sie z poborem okolo 30A pradu Koncowki aku juz pobielilem ale zanim zaczne dalej je laczyc siedze i mysle nad jedna kwestia Otoz chcialbym je polaczyc przewodem miedzianym o srednicy 1,5mm kory splaszczam na ksztalt blaszek (niestety nie mam zadnych blaszek) Postanowilem z czystej ciekawosci zmierzyc rezystancje tego polaczenia i uwzgledniajac wszystkie laczenia wraz z przewodami od wtyczek wyszlo mi ze bedzie to mialo jakies 0,27om. Po przemnozeniu przez prad 30A daje mi spadek napiecia 8,1V. Czy gdzies tu tkwi blad w moim rozumowaniu? Jakiej srednicy przewodu miedzianego uzywac do tego rzedu pradow? Bardzo dziekuje za odpowiedz



Witam:

"Zizu" snipped-for-privacy@interia.pl napisał:

Chyba coś jednak musiałeś źle pomierzyć lub policzyć. Skąd wziąłeś te 0,27 om. Może przewód fi 1,5 mm jest trochę za cienki (ok 1,8 mm2), ale mimo wszystko nie może dawać aż takiego spadku napięcia !! Ja stosuję przy dokładnie takich prądach (30A) blachę miedzianą z arkusza z którego wycinam paski o szerokości ok 4 - 5 mm. (ok 2 - 2,5 mm2) Zrobiłem w ten sposób już co najmniej 10 pakietów i wszystko jest w porządku.

Marek Popów Latające RC

fakt miernika dobrej jakosci nie mam wiec moze stad taki blad aby jednak zwiekszyc dokladnosc mierzylem rezystancje przewodu o dl. 2m ktora wyniosla 2,7om wykorzystuje jakies 20cm wiec stad wyszlo mi 0,27om rozumiem zatem ze przewod fi 1,5mm jest ok?

Przewód 1.5 mm2 przenosi prąd do 16 A a więc musi być wiekszy od 2,5 mm2 bo ten przenosi 24 A czyli conajmniej 3mm2

hmm to moze troszke inaczej powiem mam silnik 540 na 7.2V (jak sie duzo nie myle to pobiera od 20-25A) fabryczne przewody wychodzace z niego maja srednice niewiele ponad 1mm

Witam! Dnia 2005-04-27 19:17, Użytkownik Zizu napisał:

Przyjmij rezystancje miedzi jako równą 0,0175. om * mm kwadrat / m bieżący i powtórz obliczenia. Wynikami się podziel. I jeszcze jedno: akumulatory umieszcza się jeden przy drugim :-) Pozdrawiam. Mariusz.

a nie czasem 0.0175 om * m / mm2 (kwestia jednostki - jest wprost proporcjonalna do dlugosci i odwrotnie do przekroju) no dobra no to mamy: przewod w sumie o dlugosci (wliczajac mostki) 20cm przekroj 1,5mm czyli powierzchnia przekroju ok 1,77mm2 to daje calkowita rezystancje 0.0175 om * 1,77 * 0.2 = 0.006195om zatem przy pradzie 30A spadek napiecia 0.186 V (duzo? malo?)

przepraszam tak patrze na te obliczenia i chyba sie jednak pomylilem jednostka byla dobra poprawaim obliczenia (0.0175 om * mm2 / m) * (0.2m) / (1.77mm2) = 0.00198om przy 30A spadek nap 0.059V czyli chyba ok

Witam! Dnia 2005-04-27 21:32, Użytkownik Zizu napisał:

Trochę jest późno i nie będę sprawdzał czy poprzednio dobrze napisałem. Nie wykluczam pomyłki, ale jak widzisz w obu przypadkach otrzymujesz już bardziej przyzwoite wyniki. Pozdrawiam. Mariusz.

U¿ytkownik Zizu snipped-for-privacy@interia.pl w wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych napisa³:d4ohhs$2riq$ snipped-for-privacy@news2.ipartners.pl...

we¼ kawa³ek koncentryka w oplocie (ekranie) miedzianym ,wyci±g oplot i ju¿ masz albo ta¶mê do ³±czenia bloku silnika z nadwoziem (mas±) w samochodach (pyszna plecionka miedziana w ilo¶ci wystarczaj±cej na lata)

Witam serdecznie.

Jeśli chodzi o dopuszczalny prąd, to wczoraj byłem na szkoleniu, na którym dowiedziałem się, że Polskie Norny przewidują 19A/mm2 dla pojedynczego przewodu miedzianego przy 20st C.

Sebastian

mówisz o normach madelarskich :>, a może o budowlanych? Co to za szkolenia są?

Pozdraiwma Jacek