Bonjour,
Dans une salle de bain, il est autorisé de mettre une prise "rasoir" à moins de
60 cm de la baignoire ou du bac à douche (c'est le volume n° 2 dans la norme NF C 15 100)Cette prise est alimenté par un transformateur de séparation.
Comment ça marche ?
A mon avis:
Le transfo a un rapport de 1, donc c'est toujours du 220 V.
Il n'est pas possible de s'électrocuter si on ne touche qu'un seul conducteur de cette prise. En effet, si on est électrocuté, c'est qu'on est traversé par un courant. Or ce courant ne pourrait pas retourner au transfo. Donc l'electrocution est impossible.