Bonjour,

Dans une salle de bain, il est autorisé de mettre une prise "rasoir" à moins de

60 cm de la baignoire ou du bac à douche (c'est le volume n° 2 dans la norme NF C 15 100)

Cette prise est alimenté par un transformateur de séparation.

Comment ça marche ?

A mon avis:

Le transfo a un rapport de 1, donc c'est toujours du 220 V.

Il n'est pas possible de s'électrocuter si on ne touche qu'un seul conducteur de cette prise. En effet, si on est électrocuté, c'est qu'on est traversé par un courant. Or ce courant ne pourrait pas retourner au transfo. Donc l'electrocution est impossible.

Reply to
ast
Loading thread data ...

ast a écrit :

Exactement. Jean-Marc

Reply to
Jean-Marc Delaplace

ast a =E9crit :

Le transformateur "d=E9couple" les deux fils du r=E9seau de la maison. Il= s=20 sont flottants sans r=E9f=E9rence =E0 la terre. Donc le fil que l'on touc= he=20 est "plaqu=E9" au z=E9ro, l'autre =E9tant 220V au dessus. C'est un transformateur de rapport 1:1 qui peut aussi =EAtre utilis=E9 en= =20

220/110, il peut avoir deux enroulements en s=E9rie. J'ai eu un effet secondaire dans la salle de bain de la maison de=20 campagne en province donc peu utilis=E9e dans l'ann=E9e. Le transformateu= r=20 est au dessus dans la charpente et il est soumis aux agressions de=20 l'humidit=E9 et du froid. Le symptome =E9tait le suivant la lumi=E8re de =

l'armoire de toilette baissait de moiti=E9 comme si elle =E9tait aliment=E9= e=20 en 110V, =E0 notre =E9poque ce n'est plus courant, et elle revenait au pl= ein=20 feu et ainsi de suite. Il m'a fallu un moment avant de comprendre que=20 c'=E9tait un des enroulements en s=E9rie du transformateur qui rendait l'= =E2me=20 (de cuivre) et qu'il restait l'autre. Richard

Reply to
Richard

C'est =E9tonnant car si les deux enroulements sont en s=E9rie la d=E9faillance de l'un devrait provoquer la panne du syst=E8me. Ils n'=E9taient pas plut=F4t mont=E9s en parall=E8le ?

val

Reply to
val

Itacurubi avait soumis l'idée :

Ben oui mais je comprends toujours pas. Je parlais aussi des enroulements secondaires. Si on commence à relier le primaire et le secondaire du transfo d'isolement de la salle de bains il vaut mieux aller se raser dans la cuisine ;-)

val

Reply to
val

val a écrit :

je pense que Richar ne parlait que des enroulements secondaires ce qui permet de "faire" du 110 / 220 V , utile pour les bushmans ...;-)

Reply to
Itacurubi

On dit juste que si le secondaire a deux enroulements 110 en s=E9rie pour= =20 faire du 220 et que l'un des 2 est en court circuit par intermittence,=20 =E7a ne sent pas bon par et il manque des volts pour la lampe.

Reply to
Richard

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.