équilibrage de phases

Bonjour,

sur une installation ( société informatique), il apparait que l'intensité de l'une des phases dépasse l'intensité nominale du différentiel de tête. Donc il saute. Sans même voir l'installation, les quelques entreprises ou artisant que nous avons contacté par téléphone ne veulent pas procéder à l'équilibrage des phases.

Il y a -t-il une raison à ça ? Trop compliqué ?

Sinon, connaissez vous des entreprises qui pourrait intervenir pour ce pb, dans la région parisienne ( près de Saclay) ?

Merci d'avance.

--

-Stan

Reply to
Stan
Loading thread data ...

Stan a écrit :

non... un différentiel ne saute pas sur un déséquillibre entre phase, il saute sur une somme de courant vectoriel non nul (en gros, tout les courants qui entrent doivent sortir par le meme disjoncteur)

ton problème est ailleur (fuite...)

Reply to
Rufus Larondelle

Et qui a dit qu'il sautait en différentiel ? Il fait aussi surintensité ;>)

C'est la m..... a faire, donc trop long et pas assez rentable je suppose , en plus société informatique => Ce réseau alimente quoi , si c'est des serveurs comment on fait pour les couper, on attend le bon vouloir du responsable qui dit généralement "C'est pas possible"

Sinon, c'est le genre de truc qui se prépare, on regarde quelles sont les puissances ( moyenne et maxi , imprimante par exemple ) de chaque charge , comment c'est connecté et sur quelle phase et ensuite on brasse pour obtenir un équilibrage.

JP

Reply to
JP

JP a écrit :

C'est facile dans une société d'info car il y a une baie de brassage...

Reply to
StefJM

explique nous:

c'est la puissance qui est excessive sur une phase et provoque la disjonction ou c'est le courant de fuite ?

Si c'est la puissance il faut basculer certains circuits sur une autre phase

Si c'est l'accumulation normale des courant de fuite informatique il faut répartir le circuit sur plusieurs différentiels

Reply to
Olivier B.

Bonjour

oui, mais dans les baies, on brasse les courants faibles. pas les courants forts

Reply to
David Crochet

Stan avait énoncé :

Bonjour,

Faite remplacer vos differentiel par des SI. J'avais ce probleme dans une grosse boite d'informatique, j'ai remplacer tous les diff ou il y avais des PC dessus par des SI, et depuis, plus de probleme

Reply to
Channels

Dans ce cas là c'est un disjoncteur diff et pas un diff.

Reply to
Le chat de personne

S'il n'y a aucun appareil triphasé alors suffit de prendre une pince amperemetrique, de mesurer les phases, puis de mesurer les disjoncteur divisionnaire qui sont les plus chargé pour les mettre sur une autre phase.

Si tu as plusieur disjoncteur triphasé en cascade c'est plus simple suffit de trouver celle qui consomment le plus en aval et d'inverser 2 phases pour decharger une sur l'autre. si ca suffit pas, faire d'autre permutation.

Mais bon faudrai deja en savoir un peu plus sur l'install

Reply to
Le chat de personne

Le chat de personne a écrit :

même s'il y a des appareils tri ! un tri peut être considéré comme 3 mono .

Mais à mon avis une mesure d'intensité / phase à un instant t sans avoir de bilan de puissances ne sert pratiquement à rien

Reply to
Itacurubi

ben pas forcement, cela depend de ce qui passe dans le diférentiel, une seule ou 3 phases...

Reply to
Olivier B.

Stan a écrit :

ben tu enlève qq équipement sur la phase a 24A et les met sur celle a 8A ....

Reply to
Rufus Larondelle

Olivier B. a écrit :

Ptêt pas! ;-)

Les baies et les courants forts, ça me fait penser au Mont Saint Michel ou aux Baïnes du Sud-Ouest de la France...

Reply to
StefJM

Stan a écrit :

L'informatique provoque des pertes de compétences? Mince alors! :-)

Cela me semble plus simple à faire en interne, surtout s'il faut faire cela la nuit ou le we pour des contraintes de continuité de services. (quoi que si dans l'état actuel, cela saute sans arrêt...)

Bien consigner les installations pendant les modifs.

Reply to
StefJM

Exact mais dans le contexte c'est de la surintensité donc ..... et tout le monde abrége ;>)

Reply to
JP

Olivier B. a écrit :

c'est une manie de toujours ramener les puissances aux courants de défaut ? remarque pour EDF ça serait bien contrat unique ! 30mA !!!

Reply to
Itacurubi

Sauf si tu as des appareil tri. Cas par exemple est pompe de circulation chauffage, ventillation,.... C'est pour ca que je precise "s'il n'y a pas" car l'inversion de phase fait tourner les moteur en sens inverse ce qui peut ne pas etre bon voir catastrophique.

Suffit de tout mettre en marche et mesurer. Ou si ca saute, enclancher les protection une par une.

Reply to
Le chat de personne

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.