prelevement huile transformateur

May 08, 2007 7 Replies

Bonjour Est il nécessaire de mettre le transformateur hors tension pour réaliser un prélevement d'huile en toute sécurité ? (Transfo 11kV/5kV, 4MVA, refroidissement ONAN, muni d'un conservateur) La vanne d'huile se trouve à la base du transformateur et ne nécessite pas de s'approcher des parties sous tension pour y accéder. Est il dangereux de réaliser le prélevement (en sachant que même si il est sous tension, le transformateur sera très faiblement chargé :quelques kVA seulement) transformateur sous tension ?


Merci de votre aide !


Bonjour, Si la coupure du transfo est possible il vaut mieux couper celui-ci mais généralement suite a des impératifs de production on ne peut pas couper et on fait donc le prélèvement d'huile sans couper le transformateur. Ne pas entrer seul dans la cellule, se faire accompagner par une personne sachant réagir aux problèmes électriques pouvant survenir(probabilité faible mais on ne sait jamais), porter des gants. Je l'ai fait de nombreuse fois durant ma carrière en sidérurgie ou l'on ne peut que très rarement couper. salutations

"Dd" a écrit dans le message de news:

46406ca3$0$21142$ snipped-for-privacy@news.club-internet.fr...

"Dd" a écrit dans le message de news:

46406ca3$0$21142$ snipped-for-privacy@news.club-internet.fr...

si les bornes HT sont nues votre transfo doit -être dans une cellule dont l'acces est asservi à la coupure primaire + sectionnement MALT, non ? dans ce cas interdit de passer par dessus le grillage d'enceinte

Alors, les bornes primaires sont sous gaines métalliques reliées à la terre et les connexions secondaires sont isolées (départ en câble ensuite enterré) On peut entrer dans l'enceinte sans consigner, je l'ai fait plusieurs fois pour dépanner le mécanisme de commande du régleur en charge.

"vocatus" a écrit dans le message de news:4641f8ad$0$31221$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

"Dd" a écrit dans le message de news:

4642232b$0$21147$ snipped-for-privacy@news.club-internet.fr...

.== = = = = prélèvement gravitaire bas / transfos avec cables secs sous tetes embrochables dans ce cas pas de risque electrique particulier...par contre je vous conseille :

1 de démonter le bouchon de securité aval de la vanne, de le tester et eventuellement remplacer son joint... car une vanne qui ne se referme pas j'ai déjà rencontré .( la majorité des prélèvements se font en partie haute du transfo et pendant les arrets techniques programmés ) 2 de prévoir un process d'arret d'urgence de la fabrication avec votre autorité

Ok, merci pour tous ces précieux conseils ! "vocatus" a écrit dans le message de news:4642d6db$0$23143$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

Bonjour,

Regarder le prescrit normatif (RGIE réglement général installation électrique) ou équivalent. Si vous travailler sous tension vous n'avez aucune protection en cas de problème. => coupure, isolation,ségrégation, malt ensuite votre prélèvement.

formatting link
BG

Dd wrote:

"Bernard Geerinck" a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@mobistar.be...

== = = =

un peu léger votre texte pour un environnement industriel même tres léger la réglementation française est plus stricte et performante

=== === = =