zone de confusion edf

bonjour sur un pylône haute tension en pleine zone commerciale

21300 chenove il est écrit "zone de confusion" avec le symbole du danger homme électrocuté je ne trouve pas d'explication a ce terme ni dans memotech ni ailleur si vous savez merci pour vos réponses gb
Reply to
gilb
Loading thread data ...

formatting link
'est le dessin du panneau "gilb" a écrit dans le message de news:

4798cb70$0$856$ snipped-for-privacy@news.orange.fr...
Reply to
gilb

"gilb" a écrit dans le message de news:

4798cb70$0$856$ snipped-for-privacy@news.orange.fr...

== = = = = = = Bonsoir

imposibilité d'être sûr de la consignation

100% du pylone et que l'intervention doit toujours être considérée comme une intervention " sous-tension" dans la nomenclature edf

simple avis

V
Reply to
vocatus

"gilb" a écrit dans le message de news:

4798cbf6$0$896$ snipped-for-privacy@news.orange.fr...

c'est une THT peut-être qu'à partir de cette limite ( ca me paraitbien bas pourtant ) il y a risque d'electrisation par amorcage dans l'air ( effet de pointe ,manipulation de perches )

Note perso : patronyme en legende photo était à la centrale de yainville ( 76)

V

V

Reply to
vocatus

vocatus a écrit :

Il s'agit d'une zone ou les risques d'erreur sont importants souvent à cause du nombre de lignes et de leur proximité. Il faudra redoubler de vigilance pour identifier l'ouvrage et le consigner. Dans l'incertitude, on ne considère surtout pas que l'ouvrage est sous tension, on lève l'incertitude. Il faut rappeler que l'on travaille soit sous tension, soit hors tension avec les méthodes de chaque régime. Il n'y a rien de plus dangereux que de vouloir mélanger les deux méthodes c'est d'ailleurs complètement interdit.

Reply to
lobo

"lobo" a écrit dans le message de news: iC7mj.144$ snipped-for-privacy@nntpserver.swip.net... ..../...

RE : on ne travaille plus " au voisinage " ou au "voisinage immédiat" avec les méthodes d'approche conséquentes ?...

Industriel J'avais la notion de travail sous tension comme étant : soit dans la zone disruptive soit au contact des pieces ( donc pas de consignation mais des bordereaux d'intervention)

et travail hors tension sur une installation consignée et avec MALT et en CC sur la HT

EDF je ne sais pas .. V

Reply to
vocatus

"vocatus" a écrit dans le message de news:

4799967d$0$20129$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

Pareil, MAT et CC en amont et aval du chantier pour éviter les groupes électrogènes. Cordialement

>
Reply to
philg42

philg42 a écrit :

Que l'on soit industriel,EDF ou artisan, depuis le 26 Janvier 1989 chacun applique la norme NFC UTE 510 qui a abrogé les anciennes normes spécifiques à l'industrie ou à EDF. Elle définies quatre zones :

1 zone à prescriptions 2 zone de voisinage 3 zone de travaux sous tension en HT 4 zone 4 qui est une zone de travail sous tension ou avec prescriptions.

Ces zone définies par la 510 ne doivent pas être confondues avec la zone de confusion qui n'est pas un terme de la 510. Bonne journée