Bonsoir. J'ai un lave linge et un sèche linge à alimenter. J'ai les gaines et un départ 16A par appareil. Question : Puis je utiliser du câble 3G2.5 ou faut il obligatoirement utiliser du fil en 2.5mm² aussi. Merci de vos réponses. Cordialement
Réglementation
Jan 26, 2008
3 Replies
Bonjour
oui
"philg42" a écrit dans le message de news:
479b74aa$0$880$ snipped-for-privacy@news.orange.fr...De la fiche à la machine c'est du câble, non ? Alors ! ;-)
"cet" a écrit dans le message de news:
479ce0a6$0$12978$ snipped-for-privacy@news.free.fr...Oui, mais du 3 X 0.75 souple. Quel rapport?
Cordialement