mon relais pour contact HN/HC est-il utilisable ?

Bonjour à tous

J'ai récupéré ce relais

formatting link
s'intitule "relais récepteur à 4 groupes d'ordres de télécommande à 175Hz type EDF" . Il est fabriqué par Enertec et son type est AIT7100. Je n'ai pas sa notice de fonctionnement.

Comme il m'est très difficile de récupérer les signaux de mon compteur électronique car il est à plus de 50 m de la maison alors j'ai pensé raccorder ce boitier sur le secteur pour faire via un relais de puissance un délestage en heures normales de certains consommateurs (lave linge et sèche linge).

J'ai fait quelques branchements mais je n'ai rien qui bouge mis à part quand j'appuie sur "test" : je constate alors que le relais incorporé bistable change alternativement de position.

Ma question est la suivante :

- Est-ce que je n'obtiens pas de résultat car je n'ai pas de signal sur mon réseau EDF qui soit reconnu par ce type de relais (je suis abonné à EDF Tempo) ? Je précise que j'ai par ailleurs un système SAGEM de signalisation des périodes bleu/blanc/rouge/HN/HC qui fonctionne très bien alors pourquoi pas ce relais Enertec ? A quoi correspondent les 4 positions marquées A,B,C,D ?

D'avance merci pour vos conseils.

Reply to
fidele castor
Loading thread data ...

fidele castor a écrit :

Déjà pour la dernière question : ABCD il s'agit de plages horaires différentes , imagines une seule heure pour passer de HP à HC , tu aurais des millions de cumulus ( entre autres ) qui se mettent en route au même moment et partout , et paf ! le réseau :-) le réglage ABCD permet d'étaler le démarrage des conso , il dépends du lieu et du réseau .

J'ai juste un doute sur le branchement du relais à l'aval du compteur , peut être un collègue pourra te répondre ( 175 Hz ça passe pas cool dans les bobines ! ) en plus faut vérifier que c'est bien du 175 et pas du 188 , j'avais entendu ouir que le 175 devait la place au 188 .

Enfin il faut faire attention a une chose c'est que l'émission HC n'est pas continue elle intervient 4 fois le soir ( A B C D ) et HP 4 fois le matin + les signaux de synchro à minima il y a aussi des plages méridiennes , il faut donc regarder le relais ;-) une astuce pour voir s'il a basculé tu mets en série avec le contact du relais une pile et un fusible de voiture , quand tu te lèves ou que tu as fini de manger , si le fusible à pété , le relais à marché .

Reply to
Itacurubi

Merci pour ces infos

Comment savoir si je dois prendre ABCD ? Si je comparais avec l'afficheur du Tempo ? Ou sinon existe-t'il une carte des zones accessible sur le net ?

Mois aussi c'est pour cela que je posais cette question !

Il est bien marqué 175 sur l'appareil et non 188

D'où la justification du commutateur A ou B ou C ou D sur la platine.

J'avais une solution non destructive avec une lampe bien visible de toute la maison et je ne l'ai jamais vue s'allumer !! C'est vrai qu'un fusible grillé a plus de ....mémoire !

Reply to
fidele castor

fidele castor a écrit :

Non ,il n'existe aucune carte , aucune info elles dépendent du réseau et de l'instant J des conso et saturation des lignes et des centrales .

je ne suis pas certain que le 175 existe toujours , le 188 a du supplanter le 175 , mais n'ayant aucune preuve ... je dis juste je ne suis pas sûr !

;-)) pour tes recherches éventuelles cherches PULSADIS

Si un collègue de la Distrib est dans le coin ;-) on en saura plus !

Reply to
Itacurubi

fid=E8le castor a =E9crit :

mande =E0=20

Bonjour,

Les 2 vis de gauches : alimentation relais Les 2 du milieu : contact bobine compteur les 2 de droite : contact "client".

ABCD : plages horaires diff=E9rentes (comme =E7a a =E9t=E9 dit)

Simple question : r=E9cup=E9ration... c'est s=FBr qu'il fonctionnait avan= t ? Car m=EAme si c'est un appareil peu compliqu=E9 et relativement fiable, i= l=20 n'=E9tait pas sans un certain % de pannes.

Pour ce qui est du fusible... une lampe fera bien l'affaire =E9galement=20 car lorsque le contact se ferme c'est quand m=EAme pour un certain moment= =20 (la somme des plages pour un choix A, B, C ou D sur 24h =E9tant de 8=20 heures) sinon les MAL (machine =E0 laver) devraient faire leur travail=20 rapidement ;-)

Je crois que vous savez qu'il s'agit de contacts secs (qui ne d=E9livre=20 aucune tension).

Bonne bricole Daniel

Reply to
danielos

Itacurubi a écrit :

Version moderne de "les parents boivent, les enfants trinquent"?

Reply to
o.gehaime

o.gehaime a écrit :

tiens ! le copain à Victor , alors t'as rien à faire ? , tu viens dire des conneries " en passant" ... et étaler ta non-culture ( comme ton copain Victor )

Reply to
Itacurubi

Itacurubi a écrit :

Le vois que vous aimez bien coller les étiquettes. Devriez postuler pour un emploi à La Poste comme colleur de timbres.

Reply to
o.gehaime

Itacurubi a écrit :

Je vois que vous aimez bien coller les étiquettes. Devriez postuler pour un emploi à La Poste comme colleur de timbres.

Reply to
o.gehaime

"Itacurubi" le jardinier jaune de l'electron " libre" a écrit dans le message de news: 4b742660$0$10152$ snipped-for-privacy@news.free.fr... . .../...

. " copain " Faut pas utiliser des mots dont on ne connait pas le sens , cultivé ou non

.

Victor

Reply to
_ _ vocatus

fidele castor vient de nous annoncer :

relais 4 ordres il faut pour verifier son fonctionnement le mettre sous tension les deux premiéres bornes a gauche et le laisser tranquille les ordres 175 ne sont pas instantannés cela serat au fil de la journée il te suffira de regarder si un relais commute, sauf sauf que tu as tempo comme tu l'écrit les ordres tempo sont differents puisque tu as la couleur de veille, ce que ce relais ne sait pas faire.