Bonsoir, j'ai quelques questions, avant de faire des choix :
EDF va intervenir chez moi pour poser 2 coffrets en bordure de route ; le but est d'alimenter 2 appartements qui seront créés dans une grange en cours de rénovation.
Pour le moment une entreprise locale s'est chargée de passer une gaine sous la route (du poteau EDF existant --> route --> vers les 2 coffrets fraîchements scellés)
Reste à attendre qu'EDF vienne passer les 10 m de câble et les raccorder sur leurs tableaux de comptage , ensuite nous pourrons demander un compteur de chantier pour bosser.
1/ Le devis EDF spécifie "18 KVA" sans autre précision. Je suppose que c'est la puissance maxi fournie de façon habituelle à un client particulier.
Q: est-ce qu'EDF prévoit dès le départ que l'on pourra être amené à demander du triphasé ? (donc est-ce qu'ils passent déjà 4 fils ou seulement
2 fils)
Jusque là , c'est plutôt de la curiosité ; mais le vrai problème :
2/ Dans les normes promotelec, il est écrit qu'il ne doit pas y avoir plus de 3% de chute de tension entre le point de départ situé sur le domaine public et le dernier point lumineux du logement.
Q: sur quoi se base la personne du service consuel pour estimer ce point ?
Dans notre cas, ... on a 155 mètres ! pour aller du compteur EDF au bord de la route au tableau de chacun des 2 logements ; les câbles vont coûter cher ! on envisage une tranchée avec 1 gaine EDF par logement (puissance en 2*xx mm2 ou 4*xx mm2 + 2 fils pour le téléreport en 1,5 mm2) (et plus 2 gaines pour le téléphone, plus une gaine "privée") ; il y aura des regards à prévoir
Evidemment , comme rien n'est arrêté sur le mode de chauffage à ce jour, on hésite à calculer une section pour 9 ,12 ou 15 KW en mono ou en tri.
Je pars, arbitrairement, sur 12 KW par logement.
La partie privée (155m) est totalement à ma charge. Q: Concernant EDF coté route et le passage consuel coté privé, est-ce que j'ai le droit poser un câble de 4*20 mm2 (sans conducteur vert-jaune) et les mettre 2 à 2 si j'opte pour du mono ou séparés si j'opte pour du tri ?
J'avais regardé pour du cuivre en 2*35 mm2 avec un abonnement 60 A : la chute de tension serait de 10,2 volts (1,1V/A/km * 60 A sur 155 mètres) Q: A votre avis : cet exemple serait-il accepté ? (si la tension de référence est 230 V : on doit rester en dessous de 6,9 V de chute de tension)
Q: l'abonnement tri est au même tarif que le mono ; je pensais à du tri pour le chauffage par une pompe à chaleur et pour le cumulus ECS. Avez-vous déjà eu des problèmes pour répartir les équipements mono et équilibrer le tout ?(j'ai peur d'être obligé de demander une puissance supérieure pour être tranquille , ce qui bouleverserait à nouveau le choix de section)
Voila, j'ai tout écrit ; si quelqu'un à d'autres idées... (sauf ramener la grange près de la route pour éliminer les 155m !)
je précise qu'il n'est pas envisageable de demander une ligne EDF jusqu'à la bâtisse (cela se fait pour un nouveau lotissement mais pas pour un cas isolé)
d'avance merci,
Fred