Je me pose la question suivante : Pourquoi EDF nous facture-t-il seulement la puissance active, nous obligeant à contrôler notre cos phi? Je pense avoir compris que plus le cos phi de mon installation est faible, plus le courant consommé par mon installation sera important, à puissances actives égales. Pourquoi EDF ne facture-t-il pas directement le courant arrivant chez moi (en fonction de la tension evidemment)?
Je ne sais pas si j'ai été clair.
eric
Didn't find your answer? Ask the community — no account required.
O
Ouille
Ricoh51 a dit:
Si ton cosinus phi est faible, pour une même installation, tu devras avoir un courant de ligne plus grand pour développer la même puissance active et faire fonctionner tous tes appareils.
Or, cette augmentation du courant est préjudiciable car elle entraîne des pertes en ligne plus importante, un surdimensionnement des installations, etc..
EDF préfère que tu optimises ton installation plutôt que d'avoir à surdimensionner les siennes.
I
Itacurubi
Ricoh51 a écrit:
Très clair ! mais la question est assez vaste .
d'abord ton contrat est limité en intensité ( disjoncteur ) donc que tu fasses 100% d'actif ou 100% de réactif à X A le disjoncteur déclenche .
Maintenant pour les clients domestiques et PME , EDF ne facture que l'actif , car le coût de l'énergie active peut être évaluée [ pétrole , politique , investissements , dettes ... ] ( coût fatal , coût marginal , frais etc.... ) par contre pour l'énérgie réactive ...'c'est plus compliqué le Niçois qui en absorbent "seraient payés" alors qu'en Lozère celui qui en absorbe "devra payer". Le jeu comptabilité ( compteurs , relève , traitement etc... ) ne vaut que pour de très fortes conso ou production de réactif donc pour des "tarifs jaunes ou verts " .
Pour une puissance ACTIVE : P le courant sera MINIMAL si la consommation ou la production de réactif Q est nulle , le cos PHI est alors MAXIMAL ( =1 ) . mais mieux vaut voir des diagrammes je pense qu'il y en a plein sur nénette .
Pour "Victor" : on peut dire que la puissance est le produit de la tension par l'intensité ... p= ui.sin(wt+ph1) x ui.sin(wt+ph2) puis faut se rappeller les règles de
3ème .... : sin (a+b) = sin(a).cos(b)-sin(b).cos(a) je te laisse deviner la suite .... comme je suis un "rat de cantine" je vais aller chatter ailleurs ! bonne cogitation :-)) et si tu trouves l'expression du réactif :-) prévient le NG !
La culture n'a jamais nuit à personne !
S
SRV
"Itacurubi" a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@tiscali.fr...
Moi, 'sieur, moi 'sieur, je sais 'sieur ! :-)
Mais je crois qu'il y a deux erreurs . Je cite la première et laisse la seconde à Victor
La première : quand tu dis : p= ui.sin(wt+ph1) x ui.sin(wt+ph2) Ne serait pas plutôt : p= Uefficace.sin(wt+ph1) x Iefficace.sin(wt+p2) Non ?
La seconde : Humhum ..... Ca arrive, je me trompe aussi parfois. :-)
Au temps pour moi. Je pensais utiliser : Puissance active = partie réelle du produit ( U complexe . I complexe conjugé) Mais je me suis trompé.
O
Ouille
SRV a dit:
Non, il ne faut pas confondre puissance instantanée et puissance active.
p(t)=u(t).i(t)=Umax.sin(wt).Imax.sin(wt+phi)
P==Ueff.Ieff.cos(phi)
J
jesus ans hubert
slt, je n en suis pas sur mais je pense ne pas etre loin de la verité un abonné EDF n est pas maitre de son facteur de puissance en domestique. Et il n a aucun besion de puissance réactive. Alors pourkoi lui facturé quelque chose dont il n a pas besion.
J-A-H
"Ricoh51" a écrit dans le message de news:mn.134d7d4c20e841db.14570@freepointfr...
I
Itacurubi
SRV a écrit:
LOL :-)
euh ! le syndrome du CRTL C CRTL V !! p = Umax sin(wt+ph1)x Imax sin(wt+phi2) p= u.i effectivement ! bien vu :-))
I
Itacurubi
Ouille a écrit:
effectivement !
I
Itacurubi
jesus ans hubert a écrit:
euh ! t'as des frigos , des moteurs ... alors tu consomme de la puissance réactive !
Alors pourkoi lui facturé quelque
ou l'inverse !
I
Itacurubi
SRV a écrit:
Dans l'histoire tu doit tomber sur un terme en Cte cos (PHI) qui est l'expression de la P active + un terme en 2wt de valeur moyenne nulle . C'est la discussion sur ce terme en 2wt qui est aussi la discussion sur la puissance réactive .
S
SRV
"Itacurubi" a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@tiscali.fr...
Oui oui, c'est bien ça !
Bon allez, je vois que Victor reste silencieux sur le dépistage d'erreur, il doit être timide. La voici : sin (a+b) = sin(a).cos(b)-sin(b).cos(a) n'est pas bon.
C'est terrible ces formules de trigo, il y en a beaucoup et se ressemblent toutes ! :-)
sin (a+b) = sin(a).cos(b) + sin(b).cos(a) est la bonne relation.
ouf ..
G
G.T
Salut,
Fatalement, mais je crois me souvenir qu'en domestique, le cos phi est souvent proche de 1. Peut-être moins vrai avec toutes les alims à découpage des temps modernes :-)
a+, G.T snipped-for-privacy@worldonline.fr
205 Diesel & turbo-Diesel :
formatting link
D
David CROCHET
Bonjour
Encore faut-il qu'il n'y ait pas d'harmonique, car si vous me trouver un courant harmonique, je vous tire mon chapeau (tout bonnement car la tension ne l'est déja pas)
V
victor
"SRV" a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@individual.net...
= == = = =
oui ouf...comment ce fait-il que je soit cité dans une discussion à laquelle je n'ai aucunement participé et via un message donné pour l'Itarucubuli?
hugh
victor >
R
Ricoh51
Ok, donc si je résume :
Ouille : EDF préfère que tu optimises ton installation plutôt que d'avoir à surdimensionner les siennes.
Itacurubi : La tarification de consommation d'énergie serait ingérable car dépendante de l'endroit où on se trouve.
ça fait donc 2 bonnes raisons de ne facturer que la puissance active et de mettre à l'amende ceux qui consomment trop de réactifs.
Merci à tous
eric
A
Allaert Yves-Laurent
Pour être plus précis: la chute de tension sur une ligne EDF sont directement proportionelle à l'énergie réactive qu'elle transporte EDF demande donc a ces utilisateurs de rester dans une certaine gamme de cos phi. Pour les pmi/pme/particuliers il n'est pas vérifié mais par contre tout les appareils électriques vendu sur le marché respectent des normes plus ou moin strictes sur ce cos phi suivant leurs niveaux de puissance.
G
geo cherchetout
Le 06.12.2004 17:46, *Allaert Yves-Laurent* a écrit fort à propos :
Pour être encore un peu plus précis, ne veux tu pas dire proportionnelles à la puissance apparente ?
A
Allaert Yves-Laurent
non non, je parle bien de puissance réactive
A
Allaert Yves-Laurent
bon la dem vite fait car il est tard:
on a une ligne avec une tension V1 d'un coté V2 de l'autre et une impédance Z=R+jX entre les 2 on note phi le déphasage entre le courant I et V2 On note P la puissance active et Q la puissance réactive
si l'on considéré la chute de tension comme faible on a: