deux differentiels mieux qu'un seul ?

Bonjour,

Pour pallier à des disjonctions un peu trop frequentes pour cause de légères fuites à la terre, j'envisage de doubler mon différentiel. L'idée serait de séparer le circuit (en aval du disjoncteur primaire diff

500 mA) en 2 sous-circuits équipés chacun d'un diff 30 mA. Je suppose que comme ça on pourrait avoir un total des fuites pouvant aller jusqu'à 60 mA, tout en gardant la sécurité d'une fuite unitaire max de 30 mA. Ca se fait ?
Reply to
lambert
Loading thread data ...

lambert a écrit :

Bonjour, Oui, bien sûr que cela se fait de séparer les circuits. L'intérêt étant de ne pas couper l'ensemble de l'installation. Mais pour la raison exposée (si la séparation doit seulement servir à avoir un courant de fuite plus important), le mieux serait de trouver d'où proviennent ces fuites et de les éliminer si possible. Daniel

Reply to
Daniel

Salut,

Procède par élimination, coupure de disjoncteur 1 par 1 , pince ampèremétrique en aval du disjoncteur differentiel, une fois que tu auras trouvé quel disjoncteur t'arrête les fuites de courant je pense qu"il sera simple par élimination de trouver l'appareil en défaut. A mon avis ce doit être genre machine à laver, lave vaisselle, lave linge....

A+

"Daniel" a écrit dans le message de news:

421a25d7$0$314$ snipped-for-privacy@news.club-internet.fr...
Reply to
Electroseb

Dans la pratique, ca se fait, mais c'est pas cool car ils sont là pour proteger. Donc le reflex est d'isoler le defaut et de le supprimer. Faut pas oublier que 2 defaut de 20mA sur 2 carcasse metalique c'est pas cool non plus, surtout si on touche les 2 en meme temps.

Reply to
Quoi ma gueulle(R) ?

D'apres "Electroseb" , dans le forum fr.sci.electrotechnique...

Il y a des pinces ampèremétriques qui mesurent 30 mA ?

Reply to
Marc Zirnheld

"Quoi ma gueulle(R) ?" a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@4ax.com...

hugh victor

Reply to
victor

Nous avons le même pb avec des onduleurs sur des baies serveurs. I l s'agit d'onduleurs 3KVA.Les disjoncteurs 30mA sautent régulièrement quand la tension secteur est rétablie. A priori , c'est un phénomène de transitoires à l'allumage?? Nous avons séparé sur plusieurs différentiels.Un différentiel 30mA pour un disjoncteur 16 A , un onduleur , une baie. Il n'est pas possible de séparer plus.Tous les onduleurs sont récents et de grande marque. De temps en temps l'inter dif saute quand même. Sur les armoires les plus indispensables, nous avons remplacé le 30mA par un

300mA avec une prise rouge et détrompeur.Il parait que c'est légal pour les armoires informatiques. Est-ce vrai ?

"Quoi ma gueulle(R) ?" a écrit dans le message news: snipped-for-privacy@4ax.com...

Reply to
Domi

Bonjour

Impossible, 2 masses accessibles simultanément doivent avoir une interconnexion des PE

Reply to
David CROCHET

"lambert" a écrit dans le message de news:421a16e2$0$19356$ snipped-for-privacy@news.wanadoo.fr...

J'irai même plus loin! Si le courant de fuite est important, rien ne garantie que le disjoncteur de branchement en 500mA ne lâche pas en même temps que le 30mA qui se trouve en aval. J'opterai donc pour un disjoncteur de branchement non différentiel, puis en aval 2 ou plus d'interrupteurs différentiels. Michel

Reply to
Michel

"David CROCHET" a écrit dans le message de news:421b02d7$0$28418$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

permet de ne pas protéger les prises de courants par DDRHS 30 mA. Mais...... cet arrêté à été abrogé en décembre 2003 (je crois) et ce n'est plus permis.

Reply to
Gilles

Les systèmes à découpage implique l'emploi de filtre. Les fameuses fuites sont dues aux valeurs des condensateurs utilisés dans les filtres. Pour les systèmes de forte puissance les condensateurs (entre phase, neutre et terre) ont des valeurs non négligeables et les 30mA sont rapidement atteint. Quand il s'agit de filtre discret comme des filtres Schaffner par exemple les valeurs des capas et les courants de fuite sont donnés. Dans le cas de la coupure bipolaire, la phase et le neutre ne sont pas établie exactement au même instant. Si le contact de phase s'établit quelques ms avant le contact de neutre, le courant de charge de la capa (si la fermeture du contact se produit sur une crête secteur) du filtre se reboucle par la terre, On a donc plus de chance de provoquer le défaut à la mise sous tension.

"Domi" a écrit dans le message de news: cveq10$l4r$ snipped-for-privacy@s1.news.oleane.net...

Reply to
FAB

Oui DOIVENT, mais c'est pas toujours le cas dans la realité. Faut sortir la tete de dans les livres. Impossible, pas francais.

Reply to
Quoi ma gueulle(R) ?

de toute façon la nfc15 100 est claire surface: 35 m² 100 m² = 3x40 type AC et 1x40 type A donc non seulement ca se fait mais c'est obligatoire

Reply to
db

Merci à tous. Je prends note de vos avertissements pour qu'on ne puisse toucher simultanément les 2 sous-circuits. Je ferai la répartition en conséquence.

Reply to
lambert

Je ne voudrais pas insister, mais il ne faut pas oublier que les soit disant courants de fuite ne sont pas nécessairement des défauts d'isolation. Voir post précedent.

"FAB" a écrit dans le message de news:

421badb4$0$3122$ snipped-for-privacy@news.wanadoo.fr...
Reply to
FAB

"FAB" a écrit dans le message de news:421c7578$0$1219$ snipped-for-privacy@news.wanadoo.fr...

Bien compris. Dans mon cas, je pense qu'il y a les 2.

Reply to
lambert