Prise de terre, disjoncteur différentiel

Bonjour,

Le contexte

-----------------

Un appartement avec une installation électrique ancienne. Pas de disjoncteur differentiel 30 mA (il y a peut etre un diff 500 mA, je ne sais pas) , pas de terre sur les prises de courant (sauf pour la machine à laver)

Problème: La mise aux normes

---------------------------------------------

Amener la terre sur toutes les prises nécessite de creuser des tranchées dans tout l'appart, puis bien sur il faut refaire après toutes les peintures et les papiers peints. C'est très couteux.

A votre avis un simple disjoncteur diff 30 mA suffit il a améliorer sensiblement la sécurité (sans terre sur les prises)

Je pense que oui.

Expérience

----------------

Admettons que je branche un grille pain deffectueux avec phase reliée à la carcasse metallique de l'appareil.

-- Si ni prise de terre, ni transfo diff

Le disjoncteur ne coupe pas au moment du branchement. Si qqun touche le grille pain, le disjoncteur ne coupe pas. Grosse chataigne. Danger.

-- Si pas de prise de terre, mais présence d'un disjoncteur diff

Le disjoncteur ne coupe pas au moment du branchement. Si qqun touche le grille pain, le disjoncteur coupe. Petite chataigne et pas de danger.

-- Si prise de terre et transfo diff

Le disjoncteur coupe dès le branchement. Aucun danger.

Est ce exact ? Un avis sur ce qu'il faut faire ?

merci j_dm2

Reply to
j_dm2
Loading thread data ...

Bonjour

Oui

le mieux serais le 30 mA + borne de terre sur les prise de courant, mais au moins mettre un 30 mA, c'est le strict minimum, non pas pour respecter la norme, mais pour préserver la sécurité des personnes

Reply to
David CROCHET

Merci.

Est il utile d'avoir des fusibles par fonctions ? Càd un fusible pour les prises, un autre pour l'eclairage, un autre pour le four etc.

Si oui, a quoi ça sert, à part localiser une panne.

Il existe aussi de petits disjoncteurs pour remplacer les fusibles, sont ils à préférer aux fusibles?

j_dm2

"David CROCHET" a écrit dans le message de news:3f748578$0$10425$ snipped-for-privacy@news.free.fr... | Bonjour | | > Est ce exact ? | | Oui | | > Un avis sur ce qu'il faut faire ? | | le mieux serais le 30 mA + borne de terre sur les prise de courant, | mais au moins mettre un 30 mA, c'est le strict minimum, non pas pour | respecter la norme, mais pour préserver la sécurité des personnes |

Reply to
j_dm2

Bonjour

du point de vue technologique, le fusible est mieux que le disjoncteur, mais le disjoncteur est tellement plus simple d'utilisation.

Sinon, il faut séparer les circuit, donc oui, il faut séparer les fonctions

Reply to
David CROCHET

j_dm2 a écrit dans le message : bl23qi$okc$ snipped-for-privacy@news-reader3.wanadoo.fr...

Circuit eclairage 10A maxi différentiel 300mA Circuit prises de courant 16A maxi differentiel 30 mA Circuit four 32A maxi différentiel 30mA si une prise de courant

Reply to
Piccard

Bonjour

Tu sors ca d'où ?

depuis le 1er juin 2003, tous les circuits, sans exception doivent être protégé par un dispositif différentiel à courant résiduel ayant un seuil de déclenchement au plus égale à 30 mA.

Reply to
David CROCHET

Pourquoi un fusible est-il meilleur qu'un disjoncteur?

C'es tsur que c'est plus simple et donc moins susceptible de ne pas fonctionner ...est-ce la raison?

"David CROCHET" a écrit dans le message de news:

3f7587b4$0$20625$ snipped-for-privacy@news.free.fr...
Reply to
yves

"j_dm2" a écrit dans le message de news:bl1vnv$5kf$ snipped-for-privacy@news-reader3.wanadoo.fr...

- - -

Bonsoir

En fait vous cherchez à réaliser une protection temporaire contre les contacts indirects dans une installation sans circuit de protection et ddr et qui risque d'évoluer

des réglettes cordons multiprises avec ddr10mA intégrés tout simplement c'est un peu cher mais bien moinsse que les travaux le seuil moyen de déclenchement de ces protection est à environ 5mA donc correct pour ne pas aborder les seuils physiologiques trop dangereux vous garantisan ainsi contre les contacts directs et indirects par contre votre grillpain un peu foireux risque d'avoir un courant de fuite( fonctionnel + accidentel )qui risque de les pénaliser ;-)

Victor >

Reply to
Victor

Bonjour

le fusible est le seul appareil capable de coupé suivant le I²t, soit l'équivalent de l'échauffement. le disjoncteur, quant a lui, surtout pour sa partie magnétique ne s'occupe pas de savoir puisque lui il coupera toujours (a peu de chose près) à la même vitesse

Reply to
David CROCHET

"David CROCHET" a écrit dans le message news:

3f759140$0$20652$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

Bonjour. N'y a-t-il pas aussi un interet au pouvoir de coupure, et au risque de réenclencher sur un court-circuit un disjoncteur fatigué (il me semble qu'il disjoncteur n'a droit qu'un un nombre réduit de réenclenchement).

PYT

Reply to
PYT

"Philippe RAI" a écrit dans le message de news:1g1zuwe.1igozr41teggskN%

.../...

Bonsoir

Vous les sortez de quel organisme les chiffres ? parce que cela a toujours été une polémique : ==> "qui donne les bons chiffres en ce domaine " pour etre objectif et rester dans le fil électrotechnique et de conception des installations il faudrait savoir combien sur les 100 électrocutions domestiques SONT DUES A DES DEFAILLANCES D'INSTALLATIONS FIXES

Les accidents direct et indirects dus à la foudre sont-ils pris en compte dans ces chiffres ?

Les accidents d'origine électrostatique sont-ils pris en compte ( ex : une personne qui chute d'un escabeau parce qu'elle a pris une décharge électrostatique( ou électrique d'ailleurs ) ...c'est un accident d'origine électrique?

De mémoire la majorité de électrocutions domestiques arrivent par dégats sur des prolongateurs ou appareils mobile et amovibles Vous pouvez en utilisant un prolongateur de 50m et en vous trouvant loin de votre point de branchement couper avec la lame de votre tondeuse ( machine sèche , non humide, ce prolongateur sans déclencher au ddr30mA ) par contre lorsque vous allez ramasser dans l'herbe humide l'extrémité que vous avez involontairement dénudée vous allez prendre un choc qui vous mettra sur le carreau car entre 5 et 15mA il y a assez de marge pour passer de vie à trépas

Victor