onduleur sans prise de terre

Bonjour,

j'habite une maison dans laquelle l'installation electrique n'a pas la mise à terre même si il y a des prises de terre murale et j'envisage de prendre un onduleur pour le pc . je souhaiterais savoir si un onduleur reste éfficace même sans mise à terre ?

Merci .

Reply to
john
Loading thread data ...

Ahmed a écrit :

Bonsoir ,

merci pour votre réponse . j'ai trouvé ce topic sur le web

formatting link
je résume :

-la prise de terre protège d'une électrocution -un parafoudre/surtenseur ne sert à rien sans prise de terre -dans un pc il y a plein de source d'electricité statique , courant de fuite qui peuvent gener le fonctionnement normal du pc voire le cramé . -sans prise de terre , pas moyen de se faire rembourser le matériel electrique cramé

bon maintenant le plus dur va être de rentrer en conflit avec le proprio pour financer les travaux :-)

a+

ps: j'ai pas trouver d'info concernant ma question d'origine , mais j'ai maintenant assez d'éléments pour m'inquieter plus dorénavant de l'installation de la prise de Terre

Reply to
john

john a écrit :

J'envisage aussi que tu as un très bon ange gardien ! gardes le ! , et qu' Allah te protège !

Un onduleur a plus de valeur que toi et les tiens ?

Si on onduleur possède une prise de terre c'est pour te protéger toi et les tiens d'un défaut électrique que l'on nomme mise à la masse . L'onduleur et même le PC n'ont que peut de valeur vis à vis des vies humaines .

Inquiètes toi plutôt de la mise à la terre de ton habitation ! après on discutera de l'onduleur ! ( si tu est encore en vie )

Besslèma

Reply to
Ahmed

ineficace pour la protection, il reste efficace contre les coupures.

Reply to
Olivier B.

fuite qui peuvent gener le fonctionnement normal du pc voire le cramé .

Mouais .......a moins de bidouiller a intérieur avec la prise branchée

Le gros problème avec les pc, onduleur et tout plein de merdouilles électronique est qu'elles ont un filtre RF en pi en entrée. Quid d'un filtre en pi ? Il y deus beaux petits condos reliés entre les fils actif ( phase et neutre ) et la masse du boîtier ... donc chaque fois que je branche un machin de ce genre isolé de la terre je me prend une ( gentille ) bourre en touchant la tôle, c'est pas dangereux mais c'est pas agréable.

Si jamais ce petit condo se met en CC cela devient nettement plus dangereux et desgreable, a mois de vouloir voir les houris Ahmed de plus près ;>)

Ben si tu dis a ton marchand que ton installation électrique n'est pas conforme ou que la foudre tombe tout les matins sur ton antenne tv, c'est sur qu'il fera des difficultés ;>)

pour financer les travaux :-)

Tu lui dis que si tu y passe il est responsable ...... sinon il y des moyens de faire cela pour pas ( trop ) cher même si ce n'est pas trop aux normes.

JP

Reply to
JP

Contre les coupures c'est pas des gants en mailles?

et pour la protection un 30 mA ? (parait que çà protège de tout si si j'ai vu çà sur internet !! :>))))

Sérieusement il vaut mieux réaliser une installation conforme et efficace de mise à la terre, si ce n'est pas pour soi, faut le faire pour les autres

T Alexandre

Reply to
Thierry ALEXANDRE

Bien sur qu'il faut mettre en conformité l'installation comme cela a déjà été préconisé, mais la presence de l'onduleur ne change rien au probleme d'absence de terre

Reply to
Olivier B.

"john" a écrit dans le message de news:

474589d2$0$21146$ snipped-for-privacy@news.club-internet.fr...

Bonsoir. Les autres réponses m'inquiète fortement. y'a deux aspects à ta question.

1 - Présence de terre sur ton install domestique. Le régime EDF est un TN. CàD que le neutre (le fil bleu) est mis à la terre au niveau du transfo EDF. Donc, si tu touche un fil chez toi et que ton installation est conforme à la NFC 15100, dès qu'un courant (c'est ça qui tue) est supérieur à 30 mA, ton différentiel hop! saute. 2 - Avec un onduleur La protection s'exerce en ENTREE de l'onduleur. En sortie, il faut mettre tes doigts entre le (neutre) et la (phase) de ton appareil. Donc, un ID 30mA est obligatoire surtout pour alimenter un PC dont l'alim frole les 200W mini.

Pour terminer, ton onduleur sauvegardera ton pc x secondes avant de le couper sauvagement. C'est le principe des UPS.

Demande surtout pas à l'apave de confirmer mes dires, ils sont complètement incompétemps en tous domaines.

De rien et oubli pas les capotes à 5 doigts en latex.

Cordials bonsoirs

Reply to
philg42

"Ahmed" a écrit dans le message de news:

474740af$0$958$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

Oui. entre les régimes de terre, c'est un certain bordel, surtout en domaine professionnel. Cordialement

>
Reply to
philg42

La protection s'exerce en ENTREE de l'onduleur. En sortie, il faut mettre tes doigts entre le (neutre) et la (phase) de ton appareil. Donc, un ID 30mA est obligatoire surtout pour alimenter un PC dont l'alim frole les 200W mini.

Ha bon ? Les onduleurs font un changement de régime de neutre ? ........................pas tous ;>)

C'est donc la loterie, un coup tu joue, un coup tu ....... joue plus

Ca c'est un hardcoregamer, c'est ce que j'avais sur mon Pentium 120 ....... il y a bien longtemps pour jouer a Doom

Faut savoir, ton onduleur il sort en IT ou pas, pasque dans ce cas le différentiel il sert pas a grand chose ( n'est ce pas Michel ;>)

incompétemps en tous domaines.

Certainement pas, pour interprétation des normes c'est des champions .......... pour l'electrotech .......cela dépens du vent, comme on dis ;>)

JP ( Itacubi par intérim )

Reply to
JP

cela a été évoqué, il a été conseillé de faire une mise aux norme quelle est donc ton inquietude ?

si tu fais ça tu es sur de t'electrocuter que ce soit avec ou sasn onduleur, meme avec un 30mA,

fais nous un schema avec le parcour du courant d'electrocution afin qu'on examine le risque dont tu parles

5mn c'est quand meme le minimum syndical sauf evidement si tu le charge à 110%

arf...

Reply to
Olivier B.

philg42 a écrit :

Pas tant que ça ! si je me souviens de mes vieux cours , il y en a que 4 dont 3 vrais : IT TN ( TNS ou TNC) TT

Pourquoi dit tu "surtout en domaine > professionnel." ?

Reply to
Ahmed

Ahmed a écrit :

Ca dépend du pays. (d'accord, EDF laisse supposer qu'on est en France...) En France, c'est TT, mais il n'y a pas qu'en France qu'on parle francais, spas?

Et comme ici c'est francophone, on peut trouver des Québéquois, des Belges, des Suisses, des Africains, etc...

Reply to
StefJM

Pour affirmer celà je pense que les régimes de neutre vous dépassent largement. Quand à l'Apave je n'ai pas relevé sur le coup mais c'est de la même veine.

T Alexandre (qui ne se cache pas derrière un pseudo)

Reply to
Thierry ALEXANDRE