Bonjour,



je suis nouveau sur ce NG aussi, si ma question est hors sujet veuillez bien m'aiguiller si possible... merci



mon soucis :



j'habite à la campagne (profonde) et en cas d'orage dans les environs proches le disjoncteur differentiel de mon installation electrique saute systematiquement - certaines fois c'est aussi l'un des disjoncteur de l'un des circuits interieurs (frigo, chauffage, congelo) qui saute.



ceci est fort ennuyeux si l'on part en deplacement quelques jours (ou semaines) et je dois demander à une personne tierce de venir controler le bon fonctionnement après chaque orage...



d'ou ma question : existe-t-il un systeme qui permet de proteger une installation privée avec re-enclenchement automatique (après un temps determiné) ou autre solution pour garantir une re-alimentation de l'installation sans intervenant exterieur ? (j'ai essayé, en etant present sur les lieux lors d'un orage, de couper le circuit terre mais le differentiel à tout de meme coupé l'alimentation electrique de la maison)



precision : à 50 metres de ma maison il y a un pylone MT dont la mise à la terre passe très pres de mon terrain



vos avis et/ou solutions cordialement pierre



"Voyages et Photos" "Reisen & Fotos"

formatting link
Bolivia, Indonesia, Madagascar, Mexico, Guatemala, Burma (Myanmar), Iran, Tunisia, Belgium.



"Alsace Alentours"

formatting link
Nature, Ecomusée, Vue du Ciel, Festival du Folklore Mondial 2004 >> 2006.


Pour les parafoudres et la zone kéraunique :

formatting link

Pour les réenclencheurs, par exemple :

formatting link
A T T E N T I O N : Dans ce domaine, il ne peut que vous être conseillé de vous faire assister par un professionnel qualifié...

  • Débrancher le fil de terre en cas d'orage, c'est surtout d a n g e r e u x pour vous...

  • Etes vous réellement sur & certain que le fil de terre qui passe devant chez vous, concerne le poteau HT situé à 50 m ? (rappel un poteau HT c'est généralement un poteau sur lequel il n'y a que 3 fils nus séparés par une distance relativement importante). Ce fil de terre ne correspondrait-il pas plustot a un réseau d'éclairage public ?

Votre disjoncteur de branchement (celui qui est plombé par EDF) est-il de type S ? Voir sur la plaque signalétique, après 500mA, vous devez avoir un S inscrit dans carré...

Si oui, c'est déjà un premier pas pour continuer votre reflexion....

bonjour CoccinelleM,

merci pour votre aide,

le diff est monophasé 45Amp/500mA de marque Baco datant de 1993

ref : DBC 06121500

il n'y a pas de S sur la plaque voila

cordialement pierre

"Voyages et Photos" "Reisen & Fotos"

formatting link
Bolivia, Indonesia, Madagascar, Mexico, Guatemala, Burma (Myanmar), Iran, Tunisia, Belgium.

"Alsace Alentours"

formatting link
Nature, Ecomusée, Vue du Ciel, Festival du Folklore Mondial 2004 >> 2006.

J'ai oublié de vous demander :

Avez vous des protections 30mA sur votre tableau de distribution ? Si oui, il serait peut être opportun dans un premier temps de consulter soit EDF (ou votre ELD, selon l'endroit ou vous habitez enAlsace), pour la mise en place d'un disjoncteur de branchement de type S...

Avez vous sur votre tableau électrique des disjoncteurs divisionnaires 30mA "pierele" a écrit dans le message de news:

466c1dfc$0$25933$ snipped-for-privacy@news.orange.fr...

Concernant les liens que je vous ai précédemment indiqué, ne pas omettre de cliquer sur ces 2 schémas

formatting link

Y-a-t-il un petit logo en forme d'aileron de requin ?

Les anciens disjoncteurs différentiels étaient très sensibles aux perturbations électromagnétiques, principalement celles générérées par les orages.

A partir d'une certaine date que je n'ai plus en mémoire des disjoncteurs protégés sont sortis, bien évidemment plus chers, il étaient repérables à ce logo.

Plus tard, je ne me souviens plus quand non plus, tous les disjoncteurs ont bénéficié de cette disposition, et le logo a disparu.

Donc mettez des disjoncteurs neufs, étant entendu que votre installation est par ailleurs en bon état et que la raison n'est pas ailleurs. A priori c'est le cas puisqu'il y a eu déclenchement quand vous avez débranché la terre (dangereux !). Au fait, vous êtes sûr d'avoir tout débranché et qu'il n'y a pas un raccordement de fait par les tuyauteries ou autres pièces métalliques fixées dans le sol ?

Un type S (temporisé il laisse passer un défaut très court sans réagir) est intéressant si vous avez des parafoudres et que toute votre installation est protégée par des différentiels 30 mA.

Même dans ce cas un déclenchement n'est pas à exclure (temporisation trop courte), il faudra tout de même que vous demandiez à quelqu'un de passer après chaque orage.

Philippe RAI

Bonsoir, Je suis geographiquement dans une situation similaire a la tienne, et dans les alpes, donc beaucoup d'orages surtout en Juin-Juillet, et 3 ou 4 coupures pendant cette periode. J'ai vecu le meme phenomene que toi. C'est chiant! Je l'ai resolu ( car plus de problemes depuis 15 ans) de la façon suivante:

- remplacé le disjoncteur de tete par un modele selectif ( suffixe S) DB90 S

- installation d'un parafoudre Merlin-Gerin PFR juste derriere

- installation de disjoncteurs diff 30 ma standard sur chacun des départs: lumiere, prise de courant, cuisine et autres. Depuis 15 ans pas une seule coupure. Ceci est issu d'une note d'application tirée d'un vieux catalogue MG de 1992 je crois

bonjour

suite à votre message de hier soir

oui il y en a 2 (circuit lumiere et prises + circuit appareils menagers et chauffage) et il y a un para foudre Soulé Mono 1,5 kV - 5 kA installé avant les disj division.

je vais contacter EDS pour la mise en place d'un disjoncteur de branchement de type S...

bonne journée pierre

"Voyages et Photos" "Reisen & Fotos"

formatting link
Bolivia, Indonesia, Madagascar, Mexico, Guatemala, Burma (Myanmar), Iran, Tunisia, Belgium.

"Alsace Alentours"

formatting link
Nature, Ecomusée, Vue du Ciel, Festival du Folklore Mondial 2004 >> 2006.

bonjour et merci à tous pour vos informations detaillées je vais en tenir compte

cordialement pierre

"Voyages et Photos" "Reisen & Fotos"

formatting link
Bolivia, Indonesia, Madagascar, Mexico, Guatemala, Burma (Myanmar), Iran, Tunisia, Belgium.

"Alsace Alentours"

formatting link
Nature, Ecomusée, Vue du Ciel, Festival du Folklore Mondial 2004 >> 2006.

Alors si c'est EDS, pas de soucis, vous devriez normalement être très bien conseillé...

re-bonjour,

"CoccinelleM" a écrit dans le message de news:

je viens de les appeler et.... un technicien interviendrat demain AM ca c'est du service et il faut le faire savoir

en tout cas merci à tous les intervenant cordialement pierre

"Voyages et Photos" "Reisen & Fotos"

formatting link
Bolivia, Indonesia, Madagascar, Mexico, Guatemala, Burma (Myanmar), Iran, Tunisia, Belgium.

"Alsace Alentours"

formatting link
Nature, Ecomusée, Vue du Ciel, Festival du Folklore Mondial 2004 >> 2006.

"> je viens de les appeler et.... un technicien interviendrat demain AM

Chapeau "Electricitté De Strasbourg", intervention sous 24h00...

Avec la casse programmée par Bruxelles, ce n'est déjà plus le cas partout en France :

formatting link
?id=Ressources:Positions:A9302EE8D63CA8ACC12572E900441F4C&catcss=ACT

"CoccinelleM" a écrit dans le message de news:

466c1600$0$26026$ snipped-for-privacy@nan-newsreader-06.noos.net... ..../...

= =

Bonsoir

je n'ai pas épluché la doc mais matériel à usage service public ( eclairages publics ) ou industriel

Je ne demande que ce type de matériel soit déréglementé pour les particuliers dans qqs années on ne se coltera pas avec les ( nouveaux ) distributeurs mais entre voisins du même réseau ça promet :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

pour votre probleme un DB 500mA selectif et en aval des 30mA

les 30mA pour composante continue ne déclenchent pas chez moi en cas d'orage les autres , oui pas de PFR un cascading de GMOV entre le branchement et le tableau [ protégés par HPC et dans le sable dans un boitier ]

pas d'action négative de la foudre à ce jour par contre, ya peu, coupure EDF avec relance court retard , long retard ==> deux détecteurs de présence STEINEL ( éclairage ) qui dégagent .... allez comprendre .

.

"> dans qqs années on ne se coltera pas avec les ( nouveaux ) distributeurs

Ce sera toujours le même et unique réseau, entretenu par les mêmes personnes.

Par contre, avec la bénédiction de Bruxelles, ce sont des opportunistes qui essaieront d'encaisser le plus d'argent posssible au détriment d'un "Service Public de qualité, au Service du Public", c'est déjà bien parti...

"vocatus" a écrit

"Cascading", ça fait bien ;o)) Mais des varistances sans dispositif de déconnexion intégré, c'est hors normes. Et à juste titre car ça peut mettre le feu. En plus, c'est généralement sous-dimensionné. Claude

"CoccinelleM" a écrit dans le message de news:

466dbd8b$0$28154$ snipped-for-privacy@nan-newsreader-06.noos.net...

== = =

non vous ne m'avez pas compris .. je parlais du principe de liberalisation des techniques

ce genre de dispositif, les CPL...etc...

"vocatus" a écrit

Alim trop bien étudiée ? ;o) Claude

"Claude" a écrit dans le message de news:

466e52a2$0$1408$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

= = oui , terme imagé de Merlin Gérin dans les années 80

= == Bonsoir

pas chez moi ( et là ou j'en ai installé )

je connais les caracteristiques du transfo au poste HT , de mon réseau EDF BT les ICC sont mesurés au DB et en tous points de mon installation ;-) les GMOV 4500A sont protégées localement par fusibles HPC elles sont montées dans un boitier type pellicule photo ( distances dans l'air 2 à 3 cm ) lui -même noyé dans le sable dans une boite de dérivation fonte recup industrielle le tout sur un mur banché non peint dans un local ou ya pas de risque d'incendie ou de propagation de l'incendie puisqu'il n'y a rien ....

bon pour la maintenance d'inspection et le remplacement des GMOV ( tous les deux ou trois ans quand j'y pense ) c'est pas le top mais du moment que je n'ai pas de problemes c'est le resultat qui compte

ca ne m'a pas empeché de degager deux detecteurs de présence STEINEL ya peu avec des GMOV neuves de l'automne dernier ...

Et pour vous faire bondir au plafond :-) avant d'utiliser des GMOV moulées avec caracteristiques spécifiques j'employais les pastilles oxyde de zinc pincées sous electrodes et positionnées sur le circuit d'alimentation d'appareils informatiques de grande marque ( souvent sous un petit boitier cylindrique PVC bleu quelques coups de pince coupante ou passage du circuit à la scie à fil pour recuperer "" ce qu'il faut "

Quant aux GMOV qui explosent , oui un pouvoir detonnant , certes mais un pouvoir déflagrant ? ......

Bon nombre d'installations electriques domestiques qui ne bénéficient pas d'une visite générale systématique périodique de resserage des jonctions présentent bien plus de risque incendie que des GMOV sous enveloppe MO ou M1 .