Cheminement prise de terre.

Bonjour.

Chez moi, à l'extérieur de la maison, le circuit de prise de terre et le circuit d'alimentation en énergie électrique (avant le compteur) emprunte deux chemins différents mais entrent dans la maison par la même traversée de mur.

Dans la maison, ces circuits empruntent le même chemin sur environ 50 cm, puis sont indépendant sur environ 1 m (après c'est le compteur).

Je précise que l'alimentation est réalisée par deux conducteur unitaires torsadés, protégés par une gaine pour l'entrée dans la maison et jusqu'au compteur.

Le fil de terre circule donc, sur environ 1,2 m, le long de cette gaine.

Or, lors d'une visite (totalement indépendante de ce problème), un technicien de la régie de fourniture d'électricité m'a indiqué que ce type de montage n'est pas conforme aux normes.

Si quelqu'un pouvait me confirmer ou m'infirmer ce diagnostique et me préciser les textes qui s'appliquent (les articles in-extenso plutôt que les numéros, tant qu'à faire), je lui en serait reconnaissant.

Salutations

JPP

Reply to
jpeps
Loading thread data ...

"jpeps" a écrit dans le message de news:420c48c2$0$510$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

= = = = = = = = = = = = == = = Bonjour

Le technicien a -t-il bien identifié votre PE comme tel ? et pas confondu avec un cable en aval de l'ACPG.. ( ancien PE 29mm² isolé gainé noir par ex )

du point de vue electrotechnique je ne vois pas d'incompatibilté ( U1000 et deux gaines distinctes sur même cheminement , effet limiteur des fusibles aD) du point de vue réglement NF c14 100 à jour j'ai pas la doc du point de vue réglement régie , non plus

peut-être une application beta du reglement fournisseur : = rien sur les lignes ou à proximité avant le compteur ( fraude )

il faut toujours poser la question quand on vous impose verbalement ce genre de chose .... si on ne vous a pas répondu j'opterais pour la fraude potentielle à la chinoise ( un jour un cable , puis un autre ..etc puis le faisceau sous goulotte ..l'agent du relevé s'habitue et ne prete plus attention

hugh

victor

>
Reply to
victor

"jpeps" a écrit dans le message de news:420c48c2$0$510.../...

RE : lu trop vite les cables de branchement n'ont pas à cheminer dans votre maison en amont du comptage l'arrivée doit se faire au droit du tableau de comptage en simple traversée directe ce qui explique certains vieux tableaux positionnée en elevation pres du plafond

RE : c'est peut -être de cela qu'il a voulu vous parler

>