Variateur de vitesse sur un Moteur Dahlander ?

Bonjour à tous,

J'ai besoin de diminuer la vitesse sur un moteur de type dahlander (C'est pour diminuer le débit dans une gaine de soufflage) Celui consomme environ 12A par phase et a 2 vitesses Petite et Grande Vitesse.

Il faut seulement que je réduise la grande vitesse .

1ere Question : Est-il possible de faire varier la vitesse de ce type de moteur ?

2eme Question : Si oui, Où dois-je mettre le variateur de vitesse ?

3eme Question : De quel type doit être le variateur ?

Merci d'avance.

A+

Stéphane Chevalier. ets.chev//NOSPAM// snipped-for-privacy@laposte.net retirer //NOSPAM// pour poster.

Reply to
Ets Chevalier S.
Loading thread data ...

bonjour, Ce moteur est du type asynchrone. Utilisez un variateur de fréquence, choisi en fonction de la puissance de votre Dahlander.

M. Dusart

******************************** "Ets Chevalier S." a écrit dans le message de news: c6ra81$2i1$ snipped-for-privacy@aphrodite.grec.isp.9tel.net...
Reply to
Michel Dusart

N'y a t'il pas des poulies sur ton ventilateur ? en changeant le diamètre des poulies on change le rapport de vitesse et donc le débit de soufflage. C'est beaucoup plus sûr à faire que de passer par un variateur de fréquence et surtout beuacoup moins cher

"Ets Chevalier S." a écrit dans le message de news:c6ra81$2i1$ snipped-for-privacy@aphrodite.grec.isp.9tel.net...

Reply to
Barbarossat

Bonsoir,

Ce n'est pas possible malheureusement ! Le moteur est intégré dans la gaine et celle-ci est recouverte de flocage anti-feu. Donc je n'ai pas de possibilité de modifier le moteur ou son environnement. D'où la solution du variateur ....

Merci.

A+

Stéphane Chevalier.

Reply to
Stéphane Chevalier

Tu peux raccorder ton moteur en gv ,tu mets un variateur dessus et tu pilote les vitesses avec les entrées variateurs entrée 0/10 ou tout ou rien combinées pour 2 vitesses avec consigne 0 a 50 hz pour chaque vitesse. Fo modifier l'atmoire en conséquence. Cependant les variateurs entrainent parfois du bruit (sifflement) pas toujours faciles à supprimer sur dahlander.Donc si cé une salle de musique, attention. Par contre, le moteur doit tjrs rester accessible, il y a 1 porte, pkoi est elle bouchée ?

Reply to
Dourak

Bonjour,

Non ce n'est pas une porte. C'est un moteur dans la gaine directement. Cette gaine doit faire 1m x 1m environ et je pense que le moteur entraine directement l'hélice de soufflage.

Pour le bruit, ce n'est pas important du tout car ce moteur ne démarre que si il y a le feu dans le batiment, puisque ce moteur est un moteur de désemfumage.

Il faut que je modifie le tableau pour placer le variateur sur la grande vitesse.

Merci pour votre réponse.

Stéphane Chevalier

Reply to
Stéphane Chevalier

Oui, mais non, si c'est un désenfumage, attention ! Tu ne peux placer un variateur que sur la vitesse confort( la petite, je suppose ) et pas sur le circuit désenfumage qui obeit à des règles strictes .

Reply to
Dourak

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.