Fil de bobinage

Apr 26, 2004 4 Replies

Bonjour, je suis à la recherche de documentation sur le fil de cuivre des bobinages de transfo: Densité tolérée, dimensions (fil et méplat) caractéristiques électriques. Si vous connaissez un site de fabricant merci de me donner l'adresse, j'ai cherché en vain. Merci d'avance. L.Ph



formatting link

R

Philippe LAUGIER a écrit dans le message : c6j7ac$iv2$ snipped-for-privacy@apollon.grec.isp.9tel.net...

Merci, la doc en ligne n'est pas terrible, j'ai demandé par mail des précisions

Je crois que vous êtes bobineur, qu'elle densite de courant est tolérée dans un transformateur de 20 kVA ? j'ai 3 A/mm2, est ce l'ordre de grandeur? Merci

Non je ne suis pas bobineur

mais ce que vous annoncez est ok ; ~3A/mm²

R

Philippe LAUGIER a écrit dans le message : c6ln2k$i70$ snipped-for-privacy@apoll> >

formatting link
>