bonjour a tous je dois metre de l'eclairage dans un local ou il est difficil de retrouver les cables du 230 v ,(noyé dans le beton ancienne installation ) par contre le tri arrive bien en apparent mais
3 fils uniquement sans neutre ( regime it) est ce que si c'est fait correctemnt (hublot verine) l'apave trouvait a redire d'une installation ou il y aurait
2 ampoules en serie branchées entre deux phase ,donc 400 volts
eventuellement j'ai un transfo 230/400 vers 24/48 volts merci de vos avis eclairé voir lumineux gg
Si tu trouves des supports à 3 tubes fluorescents du type utilisé dans l'industrie, tu branches en étoile, et ça devrait faire la rue Michel (Il s'agit de la rue Michel Lecomte, en bon argot parisien). Si un des 3 tubes saute, les deux autres prendront du 200 V et ne seront pas en danger. Là, avec tes lampes en série, si une saute, l'isolation restante doit endurer le 400 V efficace plein. Calcule en instantané... Ceci dit comme chacune est sous-voltée, le risque initial est amoindri.
L'Apave je ne sais pas mais le câblage de deux ampoules en série ne me paraît pas recommandable. Même si elles sont de même puissance, tu en as toujours une qui est un chouia plus résistante que l'autre et qui se retrouve avec à ses bornes une tension supérieure à 200 volts. Elle chauffe donc un peu plus que l'autre et sa résistance augmente pendant que l'autre évolue en sens inverse, accroissant encore le déséquilibre. Cercle vicieux dont le résultat est plus ou moins prévisible... (Je suppose qu'il s'agit de lampes à incandescence.)
c'est dans une clinique ...pour l'IT il y a bien trois fils entre chaque phase 400 volts et pas de neutre par contre on trouve du 230 entre chaque phase et la terre j'avais pensé a l'autotransfo avec mon transfo mais je n'était pas trés sur que le primaire tienne le coup en courant c'est un legrand qui vient d'une armoire c'est la premiere fois que j'essaie ce genre de bricolage (je l'ai essayé cet apres midi pour voir ,mais bon rien de bien extraordinaire ,2 ampoules en serie )
la je ne comprend pas tout ce que tu veux dire : .......... Si tu est en IT, pense quand même à tes liaisons équipotentielles, ça serait con de pas détecter un défaut d'isolement.
Tu est sur de ton coup pour l'IT? Parce qu'il est aussi possible que ce soit du TT avec neutre non sorti. Dans ce cas tu peut peut-être recréer du TN. gb