brancher 2 ampoules 230 volts en serie sur tri 400volts

bonjour a tous je dois metre de l'eclairage dans un local ou il est difficil de retrouver les cables du 230 v ,(noyé dans le beton ancienne installation ) par contre le tri arrive bien en apparent mais

3 fils uniquement sans neutre ( regime it) est ce que si c'est fait correctemnt (hublot verine) l'apave trouvait a redire d'une installation ou il y aurait 2 ampoules en serie branchées entre deux phase ,donc 400 volts

eventuellement j'ai un transfo 230/400 vers 24/48 volts merci de vos avis eclairé voir lumineux gg

Reply to
gb
Loading thread data ...

Le 20/11/2013 10:33, gb a écrit :

Si tu trouves des supports à 3 tubes fluorescents du type utilisé dans l'industrie, tu branches en étoile, et ça devrait faire la rue Michel (Il s'agit de la rue Michel Lecomte, en bon argot parisien). Si un des 3 tubes saute, les deux autres prendront du 200 V et ne seront pas en danger. Là, avec tes lampes en série, si une saute, l'isolation restante doit endurer le 400 V efficace plein. Calcule en instantané... Ceci dit comme chacune est sous-voltée, le risque initial est amoindri.

Reply to
jc_lavau

Le 20/11/2013 10:33, *gb* a écrit fort à propos :

L'Apave je ne sais pas mais le câblage de deux ampoules en série ne me paraît pas recommandable. Même si elles sont de même puissance, tu en as toujours une qui est un chouia plus résistante que l'autre et qui se retrouve avec à ses bornes une tension supérieure à 200 volts. Elle chauffe donc un peu plus que l'autre et sa résistance augmente pendant que l'autre évolue en sens inverse, accroissant encore le déséquilibre. Cercle vicieux dont le résultat est plus ou moins prévisible... (Je suppose qu'il s'agit de lampes à incandescence.)

Reply to
Geo Cherchetout

Geo Cherchetout avait énoncé :

Bonjour,

Pourquoi pas le transfo 230/400 - 24/48 V avec des ampoules 24/48 V si on les trouve mais la puissance du transfo doit être suffisante.

ou

l'utiliser en autotransfo 400/230. Si pas de contre-indication, ce serait la solution la plus simple.

Bien à vous,

Alpibucky

Reply to
alpibucky

Le Wed, 20 Nov 2013 10:33:25 +0100, gb a =E9crit:

Tu ferait mieux de mettre trois ampoules, en Y. Tu recr=E9e un neutre au= =

centre de ton =E9toile, =E0 condition que tes ampoules soient identiques= . =

Chaque ampoule sera aliment=E9e tr=E8s exactement en 230V. Si jamais une= des =

trois ampoules crame, tu te retrouve avec ta solution des 2 ampoules en = =

s=E9rie. Elles seront sous aliment=E9es, et tu n'auras que la moiti=E9 d= e la =

puissance de ton montage initial, mais pas totalement dans le noir.

Attention, je te conseille de n'utiliser que des ampoules =E0 incandesce= nce, =

parce que les ampoules "=E9co" pleines d'=E9lectronique vont te d=E9form= er le =

courant et te faire varier les tensions.

Si tu est en IT, pense quand m=EAme =E0 tes liaisons =E9quipotentielles,= =E7a =

serait con de pas d=E9tecter un d=E9faut d'isolement.

Tu est sur de ton coup pour l'IT? Parce qu'il est aussi possible que ce = =

soit du TT avec neutre non sorti. Dans ce cas tu peut peut-=EAtre recr=E9= er du =

TN.

Pour ton transfo, il est Tri ou monophas=E9? Tu peut aussi l'utiliser en= =

auto-transfo, mais l=E0 je pense que l'Apave va r=E2ler...

-- =

Utilisant le logiciel de courrier r=E9volutionnaire d'Opera (l'ancienne = =

version qu'elle est bien)

Reply to
Danatka

Le Thu, 21 Nov 2013 15:45:43 +0100, Danatka a =E9crit:=

D=E9sol=E9, j'avais pas vu qu'il y avait d=E9j=E0 eu des r=E9ponses...

-- =

Utilisant le logiciel de courrier r=E9volutionnaire d'Opera : =

formatting link

Reply to
Danatka

Le 21/11/2013 15:48, Danatka a écrit :

c'est dans une clinique ...pour l'IT il y a bien trois fils entre chaque phase 400 volts et pas de neutre par contre on trouve du 230 entre chaque phase et la terre j'avais pensé a l'autotransfo avec mon transfo mais je n'était pas trés sur que le primaire tienne le coup en courant c'est un legrand qui vient d'une armoire c'est la premiere fois que j'essaie ce genre de bricolage (je l'ai essayé cet apres midi pour voir ,mais bon rien de bien extraordinaire ,2 ampoules en serie )

la je ne comprend pas tout ce que tu veux dire : .......... Si tu est en IT, pense quand même à tes liaisons équipotentielles, ça serait con de pas détecter un défaut d'isolement.

Tu est sur de ton coup pour l'IT? Parce qu'il est aussi possible que ce soit du TT avec neutre non sorti. Dans ce cas tu peut peut-être recréer du TN. gb

Reply to
gb

Bonjour,

Tu les branche comme t'aime, et çà marche séries ou parallèle ...

Ptilou

Le mercredi 20 novembre 2013 10:33:25 UTC+1, gb a écrit :

Reply to
philippe L

Le samedi 23 novembre 2013 13:08:00 UTC+1, philippe L a écrit :

Chtit, précission, ca marche pas avec toutes les ampoules, pour fluo et l ed met en séries ....

Reply to