bonjour,
étant en fin de ligne je me suis bricolé un compensateur de tension
avec de la récup, voir sur:
formatting link
c'est une version d'urgence faite en volant pour éviter de fatiguer le
moteur du compresseur, j'attend vos idées pour améliorer la version
définitive coté fonctionnalité, coté sécurité c'est derriere un disj
20A et que la réalisation est en classe 1 donc nos pb.
Merci
@+
faites gaffe à l'email antipub
Daniel a émis l'idée suivante :
Si,
+ ou - 2% sur un reseau Monophasé 220V
(Tension nominale du courant : 227V)
+ ou - 5% sur un reseau Triphasé (380V)
Tension nominale du courant : 380 entre phase
il y a effectivement qq chose de spécifié dans le contrat de
fourniture qui dans ce cas n'est pas respecté, on va faire une lettre
de reclamation cosignée à 3 habitations mais l'unique but avoué de
cette démarche est de tenter de se faire rembourser certains
équipements qui soufrent du manque de tension. Des voisins plus en
amont sur la ligne ont déjà signalé le probleme il y a 3/4 ans (bien
avant que je construise), un enregistreur avait été posé avec pour
conclusion des sous tensions fréquentes, vu que depuis quelques
habitations se sont greffées la situation n'a pu qu'empirer mais rien
n'a été fait. Pour les quelques renseignement que j'ai pris peut de
recours pour faire activer les choses (si vous en connaissez...), mon
voisin direct à telephoné rescement au numero vert qui a promis la
pose d'un enregistreur mais l'agent est venu sans "ils n'ont pas ca
dans leur service" ...
Bref en attendant je vais pas me priver de chauffage, mais j'ai pas
envie de flinguer ma pompe à chaleur raison pour laquelle je me suis
lancé dans ce bricolage , pour l'eclairage j'ai sous la main un
onduleur online de 1kVA que je vais utiliser pour l'occasion, il
servira au moins poura ca vu que les batteries sont morte, un rapide
calcul donne une idée de ce que peut eclairer une ampoule à
incadescence à 170V ;-)
A+
Bonjour.
"Channels" a écrit dans le message news:
snipped-for-privacy@cyberrezo.biz.nospa...
D'où viennent ces chiffres?
Je lis au § 3.8 de la NF C 14-100 A1:
"La valeur contractuelle de la tension au point de livraison est de
230/400V +6% -10%".
et au § 3.8.3
"Lorsque le branchement a une longueur supérieure à 100m, il est admis une
chutte de tension supplémentaire de 0,005% par mètre au delà de 100m, sans
toutefois quee ce supplément n'excède 0.5% de la tension de distribution."
Par contre, il est de bonne usage que les récepteurs fonctionnent dans une
plage de tension plus large. Ainsi, dans nous cahiers de charges, nous
référençons la NF C 46-002 (identique à CEI 654-2), selon laquelle la plage
de fonctionnement des récepteurs doit être de +10% à -15% de la tension
nominale 230/400 volts.
Pas mal comme montage. Je serais curieux de voir le schéma plus dans le
détail.
Je me posais une question, en cas de micro coupure comment réagis le
systeme?
Tu dis que tu alimente un moteur ou est ce la pompe a chaleur avec son
systeme de commande et son moteur?
Tu devrai nous mettre le schéma de principe au niveau de la puissance sur
ton site.
Franck
"Olivier B." a écrit dans le message de news:
snipped-for-privacy@4ax.com...
salut,
tu n'étais pas le seul, alors j'en ai fait un que j'ai mis sur la meme
page
formatting link
bien, coté alimentation du montage la capa est assez grosse, de plus
le 324 ne s'affole pas meme sur faible tension, et coté mesure les
retards de commutation imposes evitent de basculer pour rien (cas
demarrage compresseur ou la tension < 130v). Pas besoin de gerer les
coupures plus importantes car le compresseur s'est deja arreté mis en
temporisation de redemarrage par la régulation de la machine donc plus
de courant important. Lors de la phase d'allumage les capa de retard
bloquent tout activité de relais le temps que le circuit et la mesure
soit "sur patte".
j'alimente toute la pac donc compresseur regulation ventilateur
circulateur, le tout consommant environ 3 Kw (9Kw restitué)
fait !
A+
"Olivier B." a écrit dans le message de news:
snipped-for-privacy@4ax.com...
** Attention, en zone rurale (chez moi en Idf) le cahier des charges
relève du Syndicat intercommunal d'électrification machin bidule. EDF
n'est que XXXX (je ne sais quoi) sur ce réseau. En résumé, ils ne nous
doivent toujours que 5A en 110 V parce que les textes n'ont jamais été
mis à jour. EDF fait plus mais... sont pas obligés par les textes. Alors
pour les chuttes de tension... en bout de ligne, font comme ils peuvent
et l'utilisateur aussi
--
Amm
"Amm" a écrit dans le message news:
burdm1$mmk$ snipped-for-privacy@freyda.setra.i2...
La NF C 14-100 "Installations de branchement basse tension" n'est pas une
réglementation propore à EDF. Je pense qu'elle s'applique à tous les
distributeurs (et à tous les clients).
"Olivier B." a écrit dans le message de
news: snipped-for-privacy@4ax.com...
Bonjour
Voici la réglementation officielle pour la France, échafaudée depuis
Mathusalem, et applicable sans restriction en France et en Europe
continentale..
Pour la France par ARRETE MINISTERIEL du 29 mai 1986 , et à compter de
2003, les tensions aux points de livraison , pour les réseaux de première
catégorie doivent être maintenues, ( pour les valeurs nominales de 230 /
400 Volts) , entre les valeurs extrêmes suivantes.
En monophasé entre 207 et 244 Volts , en triphasé entre 358 et 423 Volts
.
Le distributeur (EdF , régie municipale ou autre) et dans l'obligation de
respecter la règle. Un premier recours consiste à adresser un courrier par
LR avec AR, au directeur de centre régional, en lui rappelant ses
obligations . Ceci entraîne pose d'enregistreurs de tension pendant une
semaine ou plus, avec un rapport à la clé. En général une promesse
d'amélioration est faite, et "après un certain temps" qui se compte en
années, la ligne est renforcée ou un nouveau transfo est installé. Pour
réduire " ce certain temps ", il faut maintenir la pression, en demandant
une remise sur l'abonnement, puis ensuite sur la consommation. En menaçant
de saisir le TA pour fourniture d'électricité hors tolérances, entraînant
des perturbations et des dommages sur les appareils électriques , les
choses peuvent évoluer plus rapidement.
En attendant il faut aussi peut être demander à l'EdF le prêt (gratuit )
d'un variateur de fréquence, qui associé à un transfo, pourra alors
compenser en partie les effets néfastes des chutes de tension.
Le démarrage du moteur se faisant sur une rampe réglabe, avec un rapport U/F
automatiquement optimisé, la pointe de courant de démarrage sera alors
évitée.
A + jlf
merci pour les precisions.
ca m'etonnerait qu'EDF ait à me preter du matos mais je demanderais
quand même. En ce qui concerne la variation de frequence elle est
inaplicable au demarrage d'un moteur de compresseur, je verrais
plustot un auto-transfo, un peut le principe de mon montage.
Amusant: EDF a baissé la frequence pour soulager un peut la centrale
du vazzio (corse), resultat des horloges basées sur le 50Hz qui
prennent du retard ;-)
@+
"Olivier B." a écrit dans le message de
news: snipped-for-privacy@4ax.com...
Est-ce une erreur entre tension et fréquence?
Si non j'aimerais qu'on m'explique comment il est possible de diminuer la
fréquence d'une partie du secteur sachant que tout est interconnecté par
transfos?
Merci à tous
disons que lorsqu'un agent d'exploitation de la centrale nous dit ca
on a tendance à y croire, maintenant je n'ai pas verifié, je vais
essayer de le faire. De mon coté ces notions sont maitrisées.
simple, le reste du reseau (hydrolique) fournie une puissance et par
consequend s'aligne sur le reseau, personne n'est vraiement maitre
lorsque plusieurs points de production son interconnectés, imagine une
voiture (le reseau) devant gravir une pente (puissance) avec une
certaine vitesse (frequence):
- continent: centrales nucleaires interconnectées = plusieurs petits
moteurs, chacuns insuffisants individuellement seul l'addition des
puissance le permettra, la vitesse de la voiture (frequence) sera
donnée par l'energie totale et non par un seul moteur.
- Corse/sud: une centrale thermique = un moteur moyen (tj insuffisant
seul) et plusieurs petits (hydro) on peut faire produire une puissance
fixe au petits et ajuster le regime en reglant la puissance fournie
par le gros (centrale thermique)
les petites centrales "épaulent" la production de la grande (qui
impose alors sa fréquence) en étant pilotée en puissance, cette
regulation passant en mode frequence pour rester dans la norme si elle
venait à être deconnectées du reseau general.
normalement EDF assure 50Hz sur la journée par un bilan de comptage,
il peut y avoir variation instantanée mais elle est comptabilisée et
rattrapée, ici l'agent expliquait bien que les horloges prenaient du
retard, à moins qu'ils aient interviewé un technicien de surface ;-)
Diminuer la frequence diminue la charge des moteurs synchrones et
asynchrones.
J'ajoute qu'ils installent plein de petits groupes à droite/gauche,
ils craignent vraiement pas mal le coupe de froid ...
A+
"DomiPi" a écrit dans le message de news:
bv3vgp$cla$ snipped-for-privacy@news.worldonline.be...
Bonjour
Il y a quelques mois j'ai tenté d'expliquer comment sur le réseau
électrique européen, la fréquence, puissance fournie et consommée
interagissent entre-elles. Ces notions sont un peu complexes car très
surprenantes pour un non initié.
Je t'invite donc à chercher sur Google ces posts.
Mots clefs : auteur SRV
mots : alternateur - fréquence - réglage etc .....
"Olivier B." a écrit dans le message de news:
snipped-for-privacy@4ax.com...
:-)
Et à quoi cela sert que le RTE se décarcasse hein ?
Le RTE surveille tout ça (tension - fréquence etc ...), de là à dire qu'il
est le maître .. Hummm, cela pourrait offenser Dame Nature, mais disons
qu'il gère très bien de très nombreuses fois .